soucis de boutons poussoir - page 2

Par sebbi57

avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
17/03/2015 à 15h09
17/03/2015 à 15h09
Bonjour,
Dans la maison que nous avons acheté j'ai un souci de commande de lumière. Le rez de chaussée et l'étage fonctionnent avec des boutons poussoirs. Si le RDC fonctionne sans soucis l'étage lui reste allumé et il faut s'acharner pendant 5 mn sur le bouton pour que la lumière s'éteigne.
Ces interrupteurs poussoirs sont neufs et ont déjà été changés deux fois, le télérupteur supportant ces deux étage est neuf aussi.
Alors j'essaie de comprendre si autre chose ne fonctionne pas.
J'ai deux genre de transfo ou je sais pas quoi, et je ne sais pas à quoi çà sert je les ai mis en pièces jointes

https://cjoint.com/?ECrl2FaZqRK

https://cjoint.com/?ECrl5EbZEr0

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
17/03/2015 à 20h51
17/03/2015 à 20h51
les3c19 a écrit :

salut à tous
sur la photo on voit que sur le télérupteur de gauche en A 1 c'est le neutre(bleu) et sur celui de droite c'est la phase (rouge)
Ni aurai t'il pas une erreur de câblage à ce niveau? Cela m'étonne que sur une même installation il y est un télérupteur câblé 4 fils et un autre à côté câblé trois fils, bizarre tout ça.
voilà la photo.
https://cjoint.com/?ECrseQBwwQ1
question aux BP quels sont les couleurs des fils?




allons, change de lunettes, tu compare un contacteur jour/nuit et un télérupteur


Tire la langue




Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
17/03/2015 à 20h55
17/03/2015 à 20h55
efred a écrit :


allons, change de lunettes, tu compare un contacteur jour/nuit et un télérupteurv


salut à toi
exact ben justement c'est le cas en ce moment, je sort de chez l'ophtalmo et c'est pas une connerie Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/03/2015 à 21h17
17/03/2015 à 21h17
Salut,

sebbi57 a écrit :

j'ai un seul télérupteur pour ces deux lignes ( une lumière RDC et une lumière à l'étage étage) le télérupteur est neuf
comme les boutons poussoir



Peut-on voir le cablage de TOUS les BP de l'étage ?

BP Inverseur , (NO/NF) marque et référence s'il te plait ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
17/03/2015 à 21h18
17/03/2015 à 21h18
les3c19 a écrit :

efred a écrit :


allons, change de lunettes, tu compare un contacteur jour/nuit et un télérupteurv


salut à toi
exact ben justement c'est le cas en ce moment, je sort de chez l'ophtalmo et c'est pas une connerie Explose de rire Explose de rire



J'y étais aussi il y a peu, j'ai récupéré mes ""nouveaux yeux"" (les précédents ayant été croqués par mon âne de chiot), mais ce n'est pas une vraie réussite

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
17/03/2015 à 21h24
17/03/2015 à 21h24
Pour en revenir au problème, si je synthétise bien, on a


Un ensemble de boutons poussoirs répartis sur deux niveaux

ces poussoirs commandent un seul télérupteur

ce télérupteur commande des éclairages situés sur ces deux niveaux (donc plus pour l'escalier?)

Seuls les poussoirs de l'étage commandent à coup sur le télérupteur (et donc les éclairages)

Le probleme est au niveau de la commande du RDC

Quand on appuie sur les poussoirs du RDC, on n'a que 190V au niveau de la bobine (A1/A2)


(je crois que sur ce dernier point je ne suis pas au top)





Merci de nous faire un schéma sommaire de l'installation


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
17/03/2015 à 21h30
17/03/2015 à 21h30
Re

Efred a écrit :

Seuls les poussoirs de l'étage commandent à coup sur le télérupteur (et donc les éclairages)



La synthése est en partie inexacte... Les nouvelles lunettes ne sont donc pas parfaites Clin d\'oeil

Sebbi57 a écrit :

Si le RDC fonctionne sans soucis l'étage lui reste allumé et il faut s'acharner pendant 5 mn sur le bouton pour que la lumière s'éteigne.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
17/03/2015 à 21h37
17/03/2015 à 21h37
oki, c'est l'inverse, comme quoi, afflelou a mal fait son boulot

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
18/03/2015 à 07h13
18/03/2015 à 07h13
efred a écrit :


Quand on appuie sur les poussoirs du RDC, on n'a que 190V au niveau de la bobine (A1/A2)


(je crois que sur ce dernier point je ne suis pas au top)


il semblerait qu'il manque la phase que ce soit un retour de lampe et quand la lampe est allumé pas de clac enfin c'est une idée pour faire avancer le schmiblic
edit: pas la phase mais le neutre.
ou créer un compte pour participer

Par sebbi57

avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
18/03/2015 à 11h12
18/03/2015 à 11h12
Bonjour

https://cjoint.com/?ECsleEK81c5

https://cjoint.com/?ECsliAkyVJH

https://cjoint.com/?ECsljmPQoAa ce BP du bas n°3 est associé ou monté sur une prise double l'autre interrupteur (simple) allume la lumière extérieure

https://cjoint.com/?ECslnedOOlp

https://cjoint.com/?ECsls2Dh0lE

https://cjoint.com/?ECsluBXP6cG

télérupteur changé : https://cjoint.com/?ECslvEUjeCs

https://cjoint.com/?ECslwDNLUon

les BP sont de marque DEBFLEX DIAM 2

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sebbi57

avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
22/03/2015 à 14h47
22/03/2015 à 14h47
coucou bonjou

Plus de réponses ou conseils ???
Merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
22/03/2015 à 15h02
22/03/2015 à 15h02
sebbi57 a écrit :

coucou bonjou

Plus de réponses ou conseils ???
Merci


salut
problème de raccordement du fil bleu dans une boîte de dérivation.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
22/03/2015 à 15h12
22/03/2015 à 15h12
Salutatous


Refaire des mesures de tension (avec un vrai voltmetre) et en plus mesurer la tension phase/neutre sur toutes les protections


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sebbi57

avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
24/03/2015 à 10h56
24/03/2015 à 10h56
Bonjour
Dans tous les boitiers de dérivation que j'ai retrouvés les fils ne sont pas débranchés, il n'y a pas de domino mais des bornes automatiques.

Ce fil bleu il vient d'où? puisqu'il n'y a pas de fil bleu sur le télérupteur ?

Pourquoi il y en a 4 noirs ?

Et ce fil blanc je ne sais pas à quoi il sert
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
24/03/2015 à 11h26
24/03/2015 à 11h26
bonjour


normal de ne pas avoir de fil bleu sur le télérupteur puisque selon le câlage d'origine il n'y en a pas besoin, les poussoirs sont alimentés par un neutre celui qui associé à la phase raccordés en A& et A2 suffisent à faire que le télérupteur soit commandable


il faut donc voir si on a bien un vrai neutre au niveau des poussoirs



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par sebbi57

avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
24/03/2015 à 16h19
24/03/2015 à 16h19
merci

je ne suis plus là !!! je vais voir avec un électricien, il y a bien un endroit où ces fils noirs deviennent bleus
comment détecter les boites de dérivation ?
A+