Spots dans SDB ... mon schémas OK ?

Par alex70

avatar - alex70
Apprenti bricoleur
Message(s) : 43
17/06/2011 à 04h17
17/06/2011 à 04h17
Salut à tous,
prochaine étape de ma rénovation, l'éclairage de la salle de bain. J'ai prévu de faire un petit coffrage en plaque de plâtre au plafond le long du mur opposé à la baignoire, dans lequel je placerais une rangée de spots. J'en ai fait un petit schémas.
J'aimerais utiliser des spots en 220v pour ne pas me prendre la tête avec de la basse tension. La hauteur au plafond et de 2,50m et il y a 80cm entre le coffrage et la baignoire.
Est-ce que pour vous tout est OK (pour moi oui, mais je suis pas un pro), est-ce que vous auriez des conseilles particuliers ?


Merci pour l'aide !

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9403
17/06/2011 à 07h46
17/06/2011 à 07h46
Bonjour

Pas de problème, vous êtes en volume 3.

De toute façon, en hauteur à plus de 2m25 du fond de la baignoire, vous êtes en volume 3 partout dans la sdb

Il faut néanmoins des spots IPx1 (et bien sur un différentiel 30mA)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par alex70

avatar - alex70
Apprenti bricoleur
Message(s) : 43
17/06/2011 à 22h01
17/06/2011 à 22h01
Merci Carminas , je me doutais que c'était OK, mais la prudence est de mise avec la SDB.