Bonjour

j'ai un tableau électrique bien étiqueté (électricité récente) mais plein.

j'aurais besoin d'alimenter une dépendance en électricité. comment faire du coup ?
changer tout le tableau ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
18/05/2012 à 09h46
18/05/2012 à 09h46
batb a écrit :

Bonjour

j'ai un tableau électrique bien étiqueté (électricité récente) mais plein.

j'aurais besoin d'alimenter une dépendance en électricité. comment faire du coup ?
changer tout le tableau ?


Bonjour
Non pas besoin de changer tout le tableau , simplement ajouter un tableau 13 modules, je sais un 6 ou 8 modules suffit pour ajouter un départ mais cela laisse un peu de place et évitera dans le futur de recommencer
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/05/2012 à 10h53
18/05/2012 à 10h53
Bonjour.
Réponse de bon sens de notre ami.
La norme (équipements neufs ou nouveaux) demande d'ailleurs de prévoir 20% de place disponible.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
18/05/2012 à 11h54
18/05/2012 à 11h54
Bonsoir

S'il s'agit d'une dépendance, donc d'un batiment séparé, il peut être pertinent de mettre un tableau divisionnaire dans la dépendance.

Reste qu'il fautdra quand même mettre un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal.

Si il ne reste pas un emplacement de libre, voir s'il n'y a pas moyen de regrouper 2 circuits en un.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
18/05/2012 à 12h04
18/05/2012 à 12h04
Carminas a écrit :

Bonsoir

S'il s'agit d'une dépendance, donc d'un batiment séparé, il peut être pertinent de mettre un tableau divisionnaire dans la dépendance.

Reste qu'il fautdra quand même mettre un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal.

Si il ne reste pas un emplacement de libre, voir s'il n'y a pas moyen de regrouper 2 circuits en un.

@+


Salut
Comment peu tu dire de regrouper deux circuits différents , cela est hors normes , on suppose que les circuits sont complets ,c'est a dire nombre de PC ou lumière sont à la limite de la norme, en plus un circuit en moins ne 15100donnera pas de liberté pour la suite, je croyais que tu était, 'vu tes compétences, très strict sur la norme C15100???????????????????
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
18/05/2012 à 21h37
18/05/2012 à 21h37
Je présuposais tu t'en doute, qu'au final les circuits obtenus étaient conformes à la NF C 15-100

Notre ami a dit que le tableau était plein, pas que les circuits étaient au taquet.

C'est rare que dans un tableau il n'y ait pas 2 circuits peu chargés que l'on peut regrouper.

Par exemple :
- 2 circuits d'éclairage avec chaucun 4 points d'éclairage maxi, rien n'empêche de les mettre sous le même disjoncteur
- Idem avec 2 circuits prises dont le total des prises des 2 circuits ne dépasse pas 8.


Mais si tout est au taquet effectivement ce ne sera pas possible. Il faudra mettre un petit tableau à côté, ne serait ce que pour caser le disjoncteur au départ.


@+ Clin d\'oeil

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par batb

avatar - batb
Ouvrier
Message(s) : 130
22/05/2012 à 13h51
22/05/2012 à 13h51
bonjour
je reviens que tardivement sur le fil.

merci de vos réponses

donc il suffit pour moi d'avoir un tableau secondaire à côté.
De partir de l'existant vers celui ci.Ave quelle section de fil ?
Puis je dessers à partir du second?
En effet ce tableau secondaire, me permettra d'isoler des nouvelles prises ...
et rejoindrait un divisionnaire dans la dépendence. avec quelle section de fil ?