Bricoleur du Dimanche

très très très vieux tableau éléctrique

Par jalouvre

avatar - jalouvre
Bricoleur
Message(s) : 54
24/10/2018 à 17h00
24/10/2018 à 17h00
Bonjour à tous et toutes
je mets une photo de l'arrivée EDF et des départs vers l'ensemble de l'habitation et une photo de ce que l'on pourrait peut-être appeler des borniers de N et de PH le tout dans une petite boite avec couvercle. Du triphasé arrivait avant que du mono soit établi (ceci dit bizarrement du 410 V est relevé avec certaines mesures comme nous le verrons)
D'après ce que je crois comprendre de ce boitier part un câblage en 6 ou 4 au carré vers une succession de boites de dérivation à partir des quelles sont alimentés prises et éclairages de la maison. Donc apparemment pas de tableau principal ou secondaire avec porte-fusible, ID ou disjoncteurs. La seule sécurité semble être assurée par le disjoncteur de branchement EDF. (est-ce possible ???)
La solution idéale serait de tout refaire me direz-vous, la sécurité n'a pas de prix.
Mais dans le cas présent il s'agit à partir de ce qui existe, de sécuriser un minimum l'installation et de tirer une nouvelle ligne pour mettre 4 convecteurs.
Comment faire ça à partir de ce que j'appelle un bornier N/PH (voir photo)

Pour info

Tension entre 1 et 2 : 410 V
entre 1 et 3 : idem
entre 1 et 4 : 230 V
entre 2 et 3 : 410 V
entre 2 et 4 : 230 V
entre 3 et 4 : 230 V

merci pour les pistes à suivre

Images jointes :

IMG_3555.JPG IMG_3553.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
24/10/2018 à 17h35
24/10/2018 à 17h35
salut
le comptage n'est pas en mono mais en triphasé+N
compteur triphasé + neutre
idem disjoncteur tri + N
les mesures le confirme, 230 volts entre les 1 / 2 / 3 et la 4, la borne grise est le neutre
le comptage n'est pas en mono mais en triphasé+N

ce qui est appelé "vieux disjoncteur triphasé" est un disjoncteur moteur

pour repartir de ce boitier, ben la 1° chose à faire serait de remplacer ce bornier
et en profiter pour sécuriser le départs triphasés et les départs mono

mettre inter diff 30mA 60 A pour l'ensemble des départs

un disjoncteur 32 A tetra pour le départ tetra 4 x 6 mm²

un disjoncteur 16 A tri pour le départ tri 3 X 2.5mm²

je ne vois qu'un départ mono en 1.5 mm² ou 2.5 mm² donc disjoncteur maxi 16 A

supprimer le départ sur vieux disjoncteur

vu le triphasé il faut faire 3 circuits sur le 3 phases et le neutre ceci pour équilibré les 3 phases au mieux suivant la puissance des appareils
1 inter diff 30 mA et 3 disjoncteurs suivant l'intensité des radiateurs 10 / 16 ou 20 A

il serait bon aussi de faire une prise de terre générale même si celle ci ne peut pas être distribuée par les câbles existants
ou créer un compte pour participer

Par jalouvre

avatar - jalouvre
Bricoleur
Message(s) : 54
24/10/2018 à 21h09
24/10/2018 à 21h09
Bjr
Ok un peu technique mais je pense comprendre globalement l'explication. Cependant ne peut-on pas pour ne plus parler de triphasé faire intervenir EDF pour mettre un disjoncteur de branchement 15-45 /500 mA par exemple qui enverrait du monophasé sur des borniers PH/N et à partir de là sécurisé au minimum avec un ID 40/30 de type AC (à la place du 30/60 et mettre à la suite les DJ correspondant à la puissance des convecteurs.
Quand à la prise de terre, je pense qu'il faudra voir l'existant et probablement en créer une nouvelle dans les normes.
Attention, je ne porte aucune critique sur ce qui est proposé mais ce qui me gêne c'est que je vais bricoler sur du triphasé alors que j'ai un peu de pratique sur le mono (j'ai refait le tableau chez moi dernièrement et aujourd'hui ça fonctionne plutôt pas trop mal.).
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
25/10/2018 à 04h04
25/10/2018 à 04h04
jalouvre a écrit :

Bjr
Ok un peu technique mais je pense comprendre globalement l'explication. Cependant ne peut-on pas pour ne plus parler de triphasé faire intervenir EDF pour mettre un disjoncteur de branchement 15-45 /500 mA par exemple qui enverrait du monophasé sur des borniers PH/N et à partir de là sécurisé au minimum avec un ID 40/30 de type AC (à la place du 30/60 et mettre à la suite les DJ correspondant à la puissance des convecteurs.
Quand à la prise de terre, je pense qu'il faudra voir l'existant et probablement en créer une nouvelle dans les normes.
Attention, je ne porte aucune critique sur ce qui est proposé mais ce qui me gêne c'est que je vais bricoler sur du triphasé alors que j'ai un peu de pratique sur le mono (j'ai refait le tableau chez moi dernièrement et aujourd'hui ça fonctionne plutôt pas trop mal.).


salut
ben si il faut faire passer le branchement en monophasé, enedis le fera si ils en ont la demande! Ce sera avec un disjoncteur de 30 / 60 A 500 mA très certainement

pour info les ID ne sont pas réglables ils ont une intensité nominale fixe

si un seul ID c'est du 63 A 30 mA et type A


ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jalouvre

avatar - jalouvre
Bricoleur
Message(s) : 54
25/10/2018 à 07h01
25/10/2018 à 07h01
ok , je m'oriente donc vers l'intervention d'Enedis et l'ID 30/60 500 mA de type A
Merci pour les infos
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : legosanstrique

Visiteurs non identifiés : 107