Tout de même, avec un ohmètre ça va beaucoup mieux!
Les mesures sont donc les suivantes: Calibre 200.
1à2=32,5 - 1à3=1 - 1à4=1 - 1à5=1
2à3=1 - 2à4=1 - 2à5=1
3à4= 32,8 - 3à5=65,5
En pièce jointe, les différents raccordements qui me semblent corrects à l'aide des plaques interchangeables de connexion.
Merci de me confirmer le raccordement en monophasé 220volts pour ce chauffe-eau.
Toutes mes excuses pour l'erreur précédemment commise sur le raccordement 380v Triphasé. La phase est connectée à la borne 5 et non pas 1 comme je l'ai certifié exact.
L'un des trois conducteurs contournait la borne 1 pour être raccordé sur la 5 . Je m'en suis aperçu et voulu lorsque j'ai enlevé la plaque interchangeable pour tester les résistances.

Je te confirmerai la réussite d'installation de mon passage triphasé en monophasé.