une maman différentiel ne peut élever que 8 bébés disjonteurs (?)

Par Pharaiode

avatar - Pharaiode
Ouvrier
Message(s) : 103
14/04/2020 à 19h30
14/04/2020 à 19h30
Bonsoir messieurs les électriciens
Une rumeur circule ces temps-ci à propos de nombre maximum de disjoncteurs qu'il est possible d'installer derrière un inter différentiel : comme quoi on ne pourrait en mettre au maximum que 8, bon admettons, une sous-rumeur prétend qu'il faut laisser 20 % d'espace libre sur la rangée... donc si 8 disjoncteurs représentent 80%, sauf erreur, 20 % représente 2 disjoncteurs. On obtient 8 et 2 = 10, plus 2 espaces pour l'inter différentiel on arrive à 12 au total, et comme la grande majorité des coffrets comporte des rangées de 13 emplacements, tout va bien.
Oui, j'en vois plusieurs qui se demandent où je veux en venir et pourquoi je les dérange (ils ont pas tort, j'ai oublié ma question...)
Ah si ! Voilà, je m'endormirai mieux ce soir si quelqu'un m'explique d'une part, au bout de combien d'années il est possible d'utiliser les 20 % resté libre, ou si ces 20 % sont définitivement perdus.
Et d'autre part, j'ai aperçu dans le catalogue d'un fabricant de produits électriques (dont le nom commence par Le et finit par grand) des coffrets qui disposent de rangées de 18 modules, est-ce que c'est pour que les disjoncteurs respirent mieux ou pour vendre un peu plus de plastique ?
Bon soyez indulgents, en électricité je ne suis pas une lumière, il n'y a pas qu'en électricité me souffle ma femme...
P.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
14/04/2020 à 21h04
14/04/2020 à 21h04
Bonsoir

L'idée est d'avoir dans un tableau un nombre suffisant d'interrupteurs différentiels afin qu'en cas de défaut, un nombre raisonnable de circuits soit coupé.

Avant 2015 le nombre d'interrupteur différentiel dépendait de la surface du logement.
Mais finalement ce n'était pas forcément représentatif de la taille de l'installation électrique.
En 2015 la norme a évolué pour prendre plutôt en compte le nombre de circuits, plus représentatifs de la taille de l'installation. D'où cette limite à 8.

Quand aux 20%, ils ont pour les usages ultérieurs, donc on peut les utiliser des le lendemain de la livraison de l'installation.
A noter que les espaces vides sur un rangée peuvent servir à autre chose qu'à des disjoncteurs et des interrupteurs différentiels : contacteur, télérupteur, minuterie, horloge, interrupteur sectionneur, délesteur, programmateur, gestionnaire d'énergie, prise de courant.... les usages sont nombreux.

Quand aux coffrets 18 modules :
- rien n'interdit de mettre 2 différentiels par rangée
- la limite à 8 ne concerne que les locaux d'habitation
- il y a tous les usages que j'ai cités au dessus

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Pharaiode

avatar - Pharaiode
Ouvrier
Message(s) : 103
15/04/2020 à 00h17
15/04/2020 à 00h17
Merci Monsieur l'expert
Maudite soit mon ignorance, je ne savais pas qu'on pouvait mettre 2 inter différentiels sur la même rangée...
mais alors, si le premier "saute" il éteint le deuxième ?
J'ai dû rater quelque chose...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
15/04/2020 à 07h46
15/04/2020 à 07h46
Bonjour

Les 2 interrupteurs différentiels d'une même rangée ne se raccordent pas en série mais en parallèle.
Ils sont donc indépendants.

Ils sont câblés comme s'ils étaient sur des rangées différentes, sauf que physiquement on les installe sur la même rangée.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Pharaiode

avatar - Pharaiode
Ouvrier
Message(s) : 103
15/04/2020 à 12h05
15/04/2020 à 12h05
Evidemment, vu comme ça, c'est si simple... j'en suis rouge de confusion. Honte
Si ça continue, je vais peut être devenir intelligent...
Merci Carminas, bonne journée.
P.