Bonjour,
Je souhaite installer au 2eme étage un WC (wc3 suivant plant croquis transmis)
L'évacuation se fait dans le même tuyau que le wc2 et wc1 pour partir au tout à l'égout.
Ma question est, est ce que je dois prévoir une sortie de toiture du tuyau d'evacuation pour faire une décompression ? Ou je peux fermer le circuit après le wc3.
En espérant avoir été clair 😉
Merci d'avance
Bonne journée
Christophe
Bonjour,
Oui c'est ce qu'il y a de mieux une ventilation de chute en sortie de toiture quand c'est possible .
autrement il y a le clapet aérateur qui ne nécessite pas la sortie en toiture qui évite le désamorçage des siphons et ainsi évite les remonté d'odeurs
exemple
Bonsoir,
Une vraie ventilation primaire en sortie de toiture est préférable et vivement recommandée dans cette situation.
Par contre, un clapet aérateur n'assure pas l'évacuation permanente des gazes de fermentation au même titre qu'une sortie en toiture.
Un clapet aérateur n'est ni plus ni moins qu'un bouchon qui laisse uniquement entrer de l'air dès qu'un phénomène de dépression s'exerce dans le réseau d'assainissement et rien de plus.
Il ne doit pas être placé n'importe où car en cas de défectuosité de la membrane c'est la propagation d'odeur assurée.
Cdlt.