Bricoleur du Dimanche

eau chaude froide en fin de journée

avatar - la pieuvre
Petit nouveau
Message(s) : 5
13/02/2012 à 22h01
13/02/2012 à 22h01
Bonjour la communauté, je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon chauffe eau électrique de 300L chauffant en heures creuses donc la nuit. Depuis peu on se retrouve avec de l'eau froide à la place de l'eau chaude vers 16h-17h. A quoi cela est ce du? Y a-t-il un rapport avec la température extérieure du moment? merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
13/02/2012 à 22h15
13/02/2012 à 22h15
bonjour

quel âge le chauffe eau

la minuterie est bien réglée

combien de personnes utilisent l'eau chaude

vous n'avez pas une fuite au niveau du groupe de sécurité

s'il est fort entartré, le volume d'eau à l'intérieur diminue

et l'eau qui reste a également plus difficile a chauffer s'il y a du calcaire sur les résistances

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - la pieuvre
Petit nouveau
Message(s) : 5
13/02/2012 à 22h33
13/02/2012 à 22h33
Le chauffe eau a 1 an, nous sommes 2 adultes et 2 enfants. Lorsqu'il est en marche forcé, nous avons de l'eau chaude, mais lorsqu'il est en automatique, l'eau est froide en fin d'après midi.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/02/2012 à 23h08
13/02/2012 à 23h08
la pieuvre a écrit :

Lorsqu'il est en marche forcé, nous avons de l'eau chaude, mais lorsqu'il est en automatique, l'eau est froide en fin d'après midi.



Bonsoir,

Bien qu'assez rare et malgré sa propre isolation, une déperdition de calories peut s'effectuer selon ou il est placé, renforcé par une utilisation temporairement plus excessive de l'eau chaude qu'habituellement!

@+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - la pieuvre
Petit nouveau
Message(s) : 5
13/02/2012 à 23h18
13/02/2012 à 23h18
Justement nous n'avons quasiment pas tirer d'eau chaude.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/02/2012 à 23h58
13/02/2012 à 23h58
Bonsoir.
L'alimentation du chauffe-eau est-elle en monophasé 230V ou en triphasé 400V ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
14/02/2012 à 06h45
14/02/2012 à 06h45
bonjour

comme il s'agit d'un chauffe de 300l

est ce que la plage horaire pendant laquelle le courant alimente l'appareil est suffisante pour que l'appareil puisse être chauffé dans son intégralité

300l c'est beaucoup

généralement on utilise 200l (cela dépend des familles et de l'utilisation)

mais s'il faut 8 h pour tout chauffer et si vous n'en mettez que 5, forcément vous risquez de vous retrouver avec de l'eau froide en fin de journée

ou alors vous tirez énormément sans vous en rendre compte

en France cela se déclenche automatiquement vers 23h jusqu'à 7h me semble t'il donc 8h.

moi j'ai eu un 300l 4500W en triphasé , et vous quelle puissance avez vous ?


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
14/02/2012 à 07h17
14/02/2012 à 07h17
Bonjour.
Les heures creuses ne sont pas partout pareil ,exemple chez moi j'ai de 12h30 à 14h30 ,et 23h00 à 7h00 du matin ,cequi permet d'avoir de l'eau chaude tout le temps ;mais comme disent les amis il y a peut être pas suffisament de temps de chauffe pour un 300 l .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
14/02/2012 à 07h30
14/02/2012 à 07h30
bonjour

c'est ce qu'on appelle la "relance"

dans mon ancien contrat avec EDF j'avais cela aussi, mais en passant au compteur bleu, blanc, rouge j'ai perdu la "relance"

autre différence avec la France, en Belgique nous avons un compteur spécial pour le courant nuit, un coffret séparé et des prises plombées pour éviter les repicages

la photo date d'une installation en 1974
à gauche le compteur bihoraire, à droite le compteur nuit

il fallait 2 coffrets séparés il y a 15 ans

aujourd'hui je ne sais pas

Images jointes :


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
14/02/2012 à 08h12
14/02/2012 à 08h12
Salut Kriske,

c'est une sacré usine à gaz ton comptage en belgique. Ils n'ont pas trouver plus simple.
C'est joli et celà pourrait faire le plaisir d'un musée.
En France, on avait le même style mais 1 comptage avec 3 cadrans horaires et 2 disjoncteurs.
Il était posé à la même période aux seventies.
Par contre, tout était caché dans des boitiers individuelles sans bakélites dessus.

Une raison pour son C.E avec manque d'eau chaude est des résistances soient H.S. En général, dans un C.E de 300 litres, tu as 3 résistances. 1 ou 2 peuvent être cuite mais n'émpêche pas le fonctionnement de la dernière.
Enfin, si le C.E n'est pas dans un lieu isolé du froid. Tu peux avoir une grosse perte calorifique et de ce fait refroidir l'eau.
Elle peut demander un codage horaire à ERDF avec 6 heures la nuit ( en général, un C.E de 300l prévu pour chauffer en 5h00 ) et 2 heures la journée pour rechauffer l'eau. Codage E chez le fournisseur.

Bonne journée.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/02/2012 à 09h45
14/02/2012 à 09h45
Bonjour,

Citation :

Depuis peu on se retrouve avec de l'eau froide à la place de l'eau chaude vers 16h-17h

.

On peu en déduire qu'auparavant tout allait bien donc pas de problème possible d'erreur de branchement sauf si cela a été récemment bricolé!

300l pour 2 adultes et 2 enfants cela reste dans la norme. Les déperditions calorifiques pouvant aussi se produire également au cours de l'acheminement de l'eau chaude à partir de tuyaux non isolés alors qu'ils devraient peut-être l'être!

Un dysfonctionnement du contacteur heures creuse peut aussi en être la cause. Ou encore et comme déjà précisé ci-dessus problème sur la résistance qui ne chauffe pas suffisamment en heure creuse et parviens à chauffer les 300l en continu. Il y a donc quelques vérifications à faire et le cas échéant des mesures de valeurs à prendre au niveau de la résistance pour parvenir à déceler l'origine du problème.

@+
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
14/02/2012 à 10h24
14/02/2012 à 10h24
bonjour Piwi6

sans doute, mais ce qui était imposé en 1974

puissance de chauffe 28.000 kw en accumulateurs dynamiques 1x6kw 3x4kw 2x3kw 1x2kw 1x4,5kw

voila la photo du compteur actuel (date de 1994)
2 coffrets séparés obligatoire (un pour le jour ou bi horaire) (un pour le tarif de nuit)

chez vous tous le circuit est sur une même ligne et la totalité passe en heures pleines ou heures creuses

chez nous, il y a un tarif spécial pour ceux qui chauffent à l'électricité, donc un compteur séparé (le prix du kW est inférieur à celui du tarif heures creuses du bihoraire)

ceci explique cela

de plus toutes les prises pour ces appareils sont des prises plombées par la compagnie lors de la mise en service après réception de Vinçotte (votre Consuel)


Images jointes :


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
15/02/2012 à 11h41
15/02/2012 à 11h41
Salut Kriske,

C'est du travail propre et soigné. Je pense que ces comptages sont montés en usine.
C'est amusant qu'il est mis tout ça sous bakélite avec visu sur la filerie.
En France, tout est caché derrière des caches borniers.
C'est pour ma curiosité personnelle, tu as combien de DB et il se situe ou?
On sait jamais, si je me fais viré de ERDF, je pourrai me faire embaucher en Belgique une fois. Grand sourire

Merki.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
15/02/2012 à 12h14
15/02/2012 à 12h14
salut veut pas te froisser mis cette instalation en belgique cela dois dater .

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
15/02/2012 à 12h41
15/02/2012 à 12h41
piwi5 a écrit :

Salut Kriske,

C'est du travail propre et soigné. Je pense que ces comptages sont montés en usine.
C'est amusant qu'il est mis tout ça sous bakélite avec visu sur la filerie.
En France, tout est caché derrière des caches borniers.
C'est pour ma curiosité personnelle, tu as combien de DB et il se situe ou?
On sait jamais, si je me fais viré de ERDF, je pourrai me faire embaucher en Belgique une fois. Grand sourire

Merki.



que veux tu dire avec DB (je consomme l'électricité mais je n'y connais pas grand chose

l'installation date de 1994/95 il me semble

sur qu'aujourd'hui, tout cela serait différent

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
15/02/2012 à 18h02
15/02/2012 à 18h02
Coucou,

excuse mon Kriske, je voulais parler de ton disjoncteur différentiel de protection de ton fournisseur avec le comptage.

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 34