Bonjour, je viens de detartrer mon chauffe eau qui est equipe d'un reducteur de pression et je constate que mon groupe de securite fuit tout le temps , j'ai l'impression qu'il y a trop de pression dans le ballon (il chauffe en heure creuse ) , je ne sais plus quoi faire !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par plombard

avatar - plombard
Ouvrier
Message(s) : 163
12/12/2009 à 12h23
12/12/2009 à 12h23
bonjour alors soi ton groupe et mort ou soi c ton reducteur de pression regle le impeux et vois ce que sa donne
ou créer un compte pour participer

Par DRAGGO77

avatar - DRAGGO77
Petit nouveau
Message(s) : 2
12/12/2009 à 15h36
12/12/2009 à 15h36
JE VIENS DE CHANGER MON REDUCTEUR DE PRESSION PAR UN NOUVEAU DE MEILLEUR (TARE A 3 bar )QUALITE MAIS MON CHAUFFE - EAU CONTINUE DE FUIR PAR MON GROUPE DE SECURITE (EN CONTINU)
ou créer un compte pour participer

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
12/12/2009 à 16h31
12/12/2009 à 16h31
SLT. Fait plusieurs chasses sur la soupape du groupe pour

faire partir les grains de tartre qui s'y ont déposé au moment

de la mise en vidange .

Si après sa le groupe fuit toujours c'est qu'il est HS remplace

le .