RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 13/03/2010 à 16h19

Demande d’aide pour changer une prise

Bonjour,

Suite à semblerait il une surtension, je doit changer ma prise électrique qui a prit feu et fondu.
Petit hic, je tombe sur un câblage un peut particulier.
J'ai donner des noms au câble pour pas se mélanger

R1 -> câble rouge venant d'un trou à gauche
R2 -> câble rouge venant d'un trou à droite
N1 -> câble noir venant d'un trou à gauche
N2 -> câble noir venant d'un trou à droite
M -> câble blanc raccorder semble t'il à la masse

le M est le seul qui a vraiment pu être identifier dans les branchement car il était fondu avec la tige de masse.

R1 était complètement fondu dans le plastique de la prise, il a fallu le couper

R2 était au fond avec une pâte isolante à son extrémité

N1 et N2 étaient torsadé ensemble dans le plastique fondu de la prise.


Il y a bien 230V qui passe entre R1 et N1 et N2.

Alors que le fusible pour la pièce n'est as enclenche, lorsque que je vis la masse, le panneau électrique saute

Sans câbler la prise, je les autre prise ne fonctionne pas.

J'ai tester de mettre les 2 N avec R1 mais cela ne fonctionne pas une fois la prise fermer (alors qu'en mettant une prise directement sur les câbles, cela fonctionne, mais pas d'électricité dans les autre prise).

Pensez-vous qu'il faut que je mette juste R1 et N1 ensemble ou R1 et N2 ou bien en faite il faudrait que j'enleve l'isolant de R2 et que je branche R1R2 avec N1N2 ???




Liens commerciaux
le 13/03/2010 à 16h25

raccordement prise

Bonjour

Renvoi des photos actuellement elles sont un peu étroites

Essaie tu de rebrancher tes fils sur la prise d'origine ou sur une nouvelle?
Il est bizarre que le fait de raccorder un seul fil que tu appelles masse ( blanc ) te fasses sauter le disjoncteur ????
Liens commerciaux
le 13/03/2010 à 16h32

RE : Demande d’aide pour changer une prise

Un peut trop grande en effet je les ai réduite






Je branche sur une nouvelle prise, l'ancienne a fondu en prenant feu.
Cela m'étonne aussi que tout disjoncte comme ça.
le 13/03/2010 à 16h35

rebranchage

deroules ton fil blanc qui se trouve autour des fil bleu et fais un nouvel essai
le 13/03/2010 à 16h39

rebranchage

Puis jumeler
- R1 et R2
- N1 et N2
Liens commerciaux
le 13/03/2010 à 17h14

RE : Demande d’aide pour changer une prise

J'ai pas encore recâbler le tout mais quand je test au multimètre,

R1 + N1 = 230v
R1 + N2 = 230v
R2 + N1 = 0v
R2 + N2 = 0v

Est-ce normal ??
le 13/03/2010 à 17h24

RIR2N1N2

Si tu as laissé torsadé N1 N2 oui c'est normal

Si tu as séparé N1 N2 c'est peut être normal si au tableau tu as une protection unipolaire. ( neutre commun )
le 13/03/2010 à 18h18

RE : Demande d’aide pour changer une prise

Merci de tes lumières jiellesse !!
Cela fonctionne impec sur toutes les prises Top !
Liens commerciaux
le 13/03/2010 à 18h29

rebranchage

Et même avec le fil dit de terre raccordé plus de disjonction?

SI c'est le cas Bravo et je te décerne le diplôme des BDD Clin d\'oeil
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

ninicoucou89 , tarne , mimi03 , letty54 , brigolotte

Visiteurs non identifiés : 215
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >