RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 16/02/2010 à 13h30

Remplacer télérupteur => problème (ancienne installation)



Bonjour =)

Je dois remplacer un télérupteur qui a 20 ans et j'ai que 3 fils qui sont les suivants : une arrivée de courants, une des 3 boutons poussoir (fil orange) et un qui pars à l'ampoule. Il n'y avait pas de neutre branché. Au bouton poussoir, il y a bien le fil orange et un bleu. Le précédent télérupteur était chinté, je ne trouve aucun schéma.

Photo : a gauche le vieux télérupteur, à droite le neuf.
Je ne sais pas comment le monter et le "chinter..."

Une fois le télérupteur enlevé, il n'y a pas de courant au bouton poussoir ... je ne comprends pas le montage actuel ...

Merci d'avance


Liens commerciaux
le 16/02/2010 à 13h47

telerupteur trois fils

Bonjour
Rien de plus simple c'est un montage 3 fils!
le neutre est commun lampe / bouton poussoir!

Ce montage est encore valable et tout a fait aux normes, la phase étant bien coupée par le télérupteur!
Sur cette réponse le schémas étant faut je l'ai supprimé
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





Liens commerciaux
le 16/02/2010 à 14h37

Quel plot ?

Merci pour votre réponse

Sur le télérupteur j'ai 4 plots :
1
2
A1
A2

Je voudrais savoir ou je branche le fil de la lampe (je n'arrive pas a faire concorder le schéma et mon télérupteur)

Je voudrais les numéros à côté du A1 et A2 => 1 et 2 ?

Voila mon télérupteur

le 16/02/2010 à 14h52

RE : Remplacer télérupteur => problème (ancienne installation)

Bonjour
il serait plus simple de nous donner la référence de ton télérupteur, car suivant les modèles, il peut y avoir quelque restricion ..

Cordialement
le 16/02/2010 à 15h35

telerupteur trois fils

Voici le schémas correct et avec les N° 1 et 2 représentés

Images jointes:

"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





Liens commerciaux
le 16/02/2010 à 18h08

Télé

Voila le télérupteur en photo. Regarde la pièce jointe =)

Images jointes:

le 16/02/2010 à 18h35

telerupteur trois fils

southstory a écrit: :
Voila le télérupteur en photo. Regarde la pièce jointe =)

Vu le télérupteur
il ne reste plus qu'a le brancher suivant mon schémas!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 16/02/2010 à 20h57

Ne fonctionne pas

J'ai suivi le schéma.

Pour résumer :

J'ai branché l'arrivée de courant sur A1
Je chinte A1 avec 1
Je branche le bouton poussoir sur A2
Je branche la lampe sur 2

Je remet le courant, j'appuis sur le bouton poussoir => sa s'allume.

Je réappuis (une ou plusieurs fois) => il ne se reproduit rien => sa reste allumé ...
Liens commerciaux
le 16/02/2010 à 21h11

Ne fonctionne pas

La panne vient des boutons poussoirs, il y en a un qui reste bloqué!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 16/02/2010 à 21h23

infos

C'est a dire ? =S
le 16/02/2010 à 21h27

telerupteur trois fils

southstory a écrit: :
C'est a dire ? =S

c'est a dire que un BP conserve le contact et que le télérupteur est toujours alimenté donc tu ne peux plus ni l'éteindre ou ni le rallumer!
ou alors le BP ou tu fais tes essais est défectueux il ne fait plus contact!
essaye avec les autres BP!

N'as tu pas remplacer un BP??
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 16/02/2010 à 21h33

BP ?

J'ai essayé avec 2 BP différents => tjr le même problème (il y en a 3 en tout)

Je n'en ai remplacé aucun
le 16/02/2010 à 21h37

telerupteur trois fils

débranche le fil sur la borne A2 et rebranche voir si le télérupteur change! fais le plusieurs fois!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 16/02/2010 à 21h37

RE : Remplacer télérupteur => problème (ancienne installation)

Le télérupteur change => ?
le 16/02/2010 à 21h39

telerupteur trois fils

southstory a écrit: :
Le télérupteur change => ?

donc y a bien un défaut sur les BP débranche les tout les trois et une fois fait fait un essais en faisant juste toucher les fils d'un BP
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 16/02/2010 à 22h19

RE : Remplacer télérupteur => problème (ancienne installation)

Non je voulais dire => tu entends quoi par "change" ?

Je viens d'essayer de rebrancher mais lorsque les BP sont branchés sur le télérupteur => la lumière est restée éteinte.

J'ai enlevé le cable des boutons poussoir => elle s'est allumée.

Cela confirme que le PB viens bien des boutons poussoir alors ? =)

A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

bricoleurdudimanche , GrainDsel

Visiteurs non identifiés : 46
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >