Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

Bonjour,

Voilà mon soucis, dans ma maison neuve, j'ai voulu changer des robinets, j'ai donc voulu couper l'eau pour pouvoir travailler en toute sécurité. J'ai donc coupé la vanne d'arrêt d'eau situé à coté de mon ballon d'eau chaude, le test du robinet est bon puisqu'il n'y a plus d'eau froide mais à ma grande stupeur il y a toujours de l'eau chaude et avec un débit normal même après plusieurs dizaines de secondes.
J'ai donc décidé de tester avec la vanne d'arrêt générale de la maison mais le résultat est le même.
Pourtant pour qu'il y ai de l'eau chaude, il faut obligatoirement une arrivée d'eau dans le ballon afin de créer la pression pour l'eau chaude, si il n'y a plus d'eau froide pour faire pression comment fait l'eau chaude pour couler ???.
En regardant bien, les tuyaux sont cohérents mais pourtant l'eau chaude persiste.

Un détail qui a peut-être son importance, mon ballon d'eau chaude est un ballon horizontal.

Voilà en espérant que vous puissiez me conseiller et/ou m'expliquer le pourquoi du comment.

Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 27/05/2009 à 16h58

Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

SLT.

Le probleme est tout simple le cumulus est mal instaler
comme bien souvant avec ces cumulus .

IL faut lui faire faire un quart de tour afin de positioner la
canne EC sur le haut pour permetre a celle ci de puisé L'EC.

La je parirais bien qu'il est instaler avec les pates de fixation
murale directement au sol sans les avoir démontés pour
les pivotés d'un 1/4 de tour ce qui fait qu'au remplissage
une reserve d'air se forme dans le cumulus et que meme
aprés avoir fermé l'arivée d'EF ont peut encors tiré de L'EC
grace a cette réserve air comprimé.

Voir a remedié au plus vite au probleme car en fonctionent
de cette maniere il est impossible de tiré totalement la
contenance d'EC du cumulus , et le jour ou le clapet antit
retour du groupe de sécurité vient a se coincer il y auras
meme de l'EC qui repartiras dans le réseau EF quand il y
auras tirage EF simple ( et remplir une machine a laver
avec de l'EC = linge foutus ).

si cumulus poser par plombier a la construction voir avec
lui pour refaire son instalation a ces frais pour mal façon.
Liens commerciaux
le 27/05/2009 à 20h48

RE : Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

Merci de ta réponse.
Effectivement la pose a été fait par un plombier et le cumulus est bel et bien posé sur les pate de fixation mural juste sur des parpaings.
Comment faire pour le pivoter avec ses pate de fixations, je ne pourrais plus utiliser les pates de fixations pour le maintenir ?

J'ai appelé le plombier qui a fait cette installation et il vient demain matin donc on verra bien ce qu'il dit en espérant qu'il sois plus professionnel que son installation.

Merci encore pour cette réponse.
Je vous tiens au jus
le 27/05/2009 à 21h39

Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

OK . tu dit sur des parpaings mais dans ce cas il a du dejas
pivoté le cumulus pour metre les raccords EF et EC sur le
dessous et se servir des pates comme berceaux sans
qu'elles ne soit boulonées au cumulus et simplement
tirefonées sur les parpaings ?



Les raccords si ils sont laterale au cumulus doivent se
trouvés sur le dessous.

si ils sont en bout :le raccord ef bleu en bas
:le raccord ec rouge en haut

de façon vertical l'un au dessus de l'autre.

si le cumulus est bien instaler de l'une ou de l'autre de ces
façon il est bien instalé et le probleme dans ce cas ces le
cumulus par lui meme .
soit la canne EC manquante.
soit la canne EC casser ou mal monté .
dans ces 2 cas faire macher la garentie fabricant.

Atention dans les 2 cas mauvais montage ou defaut du
cumulus il seras trés dur a vidangé et impossible meme
a vidanger entierement si mauvais montage il resteras
a 1/2 plein puis que la canne EF seras a mi hauteur.

le 27/05/2009 à 21h55

RE : Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

Je pense que le problème vient de là car en regardant les raccords bleu et rouge situés sur un coté du cumulus, je voit qu'ils se trouvent sur une même ligne horizontal et non vertical.
Liens commerciaux
le 27/05/2009 à 22h22

Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

He bien c'est donc ce que je pensais au départ

donc 1- vidanger le cumulus et sa vas pas etre de la tarte.
pour le maneuvré ensuite par ce qu'il seras encors
a 1/2 plein j'espere qu'il est pas sous un escalier
a renvois d'angle comme bien souvant dans ces cas.

2-débouloner les pates du cumulus.

3-tirefoner les pates sur les parpaings pour s'en
servirent de berceaux et redéposer le cumulus
tout simplement sur ces berceaux sans plus.

4-modifier les tuyauteries de raccodement.

Intervention sous garentie instalateur pour mauvais
montage et non payante, je lui souhaite bon courage ainsis
qu'a toi pour faire valoir tes droits.




le 28/05/2009 à 09h15

RE : Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

Alors le plombier est passé ce matin et désolé de dire ça mais c'est un vrai guignol. Pas foutu de lire une notice car c'est marqué noir sur blanc que ce ballon est a fixé au mur donc pas besoin d'être une lumière pour comprendre que les tuyaux ne seront pas au même endroit si le ballon est posé sur le sol.
Malheureusement pour moi, le ballon est couché sous un escalier donc pour le vidanger et surtout le déplacer ça va pas être de la tarte.
Sinon au lieu d'utiliser les pates de fixation mais sans boulons (car si on tourne le ballon d'1/4 de tour, impossible de boulonner les pieds au ballon) il n'y a pas moyen de mettre un trépied horizontal ?
Où est ce que je peux en trouver, j'ai beau chercher sur le net je n'en trouve pas ?

Je pense ne plus utiliser le ballon d'eau chaude tant que ce n'est pas réglé de peur de l'endommager.
le 28/05/2009 à 18h50

Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

SLT .

Regarde mon post précédant il y a la marche a suivre pour
remetre le cumulus en bonne position.

Efectivement ton plombier est un vrai guignolo il aurait du
te le proposé ce matin des qu'il a constaté son érreur .
Boulet

Néant moin ne te laisse pas faire c'est a lui de prendre en
charge la remise en bone position du cumulus et si il ne s'en
sent pas capable comme je vois qu'il ta laisser dans
l'embaras sans te faire de proposition il vat te faloire user
de menace par letre recomendée de remetre ce cumulus en
position corecte a sa charge puis que il a fait un défaut
d'instalation. Nul !

Ou alors de soutraiter la tache a un confrerre plus qualifier
et celas a sa charge Je plussoie vigoureusement !
Liens commerciaux
le 29/05/2009 à 09h59

RE : Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

Le plombier nous avait proposé d'installer un muret pour y fixer le ballon mais le fabricant a fortement déconseillé cela car (comme mis dans la notice) si le ballon est fixé a un mur, ce dernier doit être porteur.
La solution retenue est la pose d'un ballon vertical sur un trépied. On perdra un peu de place mais au moins on aura quelque chose de bien.
L'nstallation doit avoir lieu vendredi prochain, le plombier est passé ce matin prendre les mesures.
Maintenant va falloir être patient et surtout costaud pour arriver a vidé le ballon.
Je vous tiens au jus.

Encore merci
le 29/05/2009 à 18h45

Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

SLT.

C'est sur qu'il faut un mur porteur pour fixer un cumulus sur celuis ci si tu ne veut pas retrouvé le tout par terre.

mais pourquoi ne prend tu pas la solution que je t'ai déjas
posté


donc 1- vidanger le cumulus et sa vas pas etre de la tarte.
pour le maneuvré ensuite par ce qu'il seras encors
a 1/2 plein j'espere qu'il est pas sous un escalier
a renvois d'angle comme bien souvant dans ces cas.

2-débouloner les pates du cumulus.

3-tirefoner les pates sur les parpaings pour s'en
servirent de berceaux et redéposer le cumulus
tout simplement sur ces berceaux sans plus.

4-modifier les tuyauteries de raccodement.

Intervention sous garentie instalateur pour mauvais
montage et non payante, je lui souhaite bon courage ainsis
qu'a toi pour faire valoir tes droits.
le 30/05/2009 à 22h15

RE : Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

J'ai bien compris le principe meteor on va y réfléchir car il est vrai que réutiliser le berceau du cumulus serait l'idéal mais après faut que cela tienne car le berceau ne sera plus fixé au cumuls et devra donc etre bien fixé au sol.

Je vais étudier cela car si je compte sur le plombier, je suis pas sorti de l'auberge :-)
le 30/05/2009 à 22h44

Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

SLT .

Si les pates sont tirefonées sur les parpaings il sufit de
redéposé le cumulus sur les pates en le metant dans la
bonne position sans plus les pates serviront alors de
berceaux et le poid du cumulus plein le maitiendras stable
par lui meme, de plus comme les raccords EC et EF de ton
cumulus sont en bout il n'est meme pas nécessaire de
metre les parpaings tu peut tirefoné directement les pates
au sol si il n'y a pas de tuyauteries en dalle a cet endroit.

J'ai déjas aussis tirefoné les pates sur des morceaux de
chevron ou bastaing pour faire des berceaux et je n'ai jamais
eu de problemes de stabilité .

ainsi tu garderas ton gain de place car si tu remplace par un
cumulus vertical sur trépied vus la hauteur que sa vas prendre il devras etre a l'entré du dessous de l'escalier et il
n'y auras plus d'acced derriere .
le 01/06/2009 à 15h07

RE : Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

Je pense que l'on va se tourner vers ta solution meteor en espérant qu'on ne galère pas trop a faire tourner le cumulus.

Par contre on ne peut pas poser le berceau directement au sol car il y a le groupe de sécurité du ballon qui est plus bas que le cumulus et en plus on a le chauffage par le sol donc pas de trou possible dans le sol.

J'ai de quoi tirefonner mais je me demandais si il ne serait pas mieux en plus de sceller les briques au sol via du ciment prompt en plus du tirrefond ou bien ce n'est pas la peine ?


le 01/06/2009 à 15h23

Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

SLT.

Simplement tirefoner les pates sur les parpaings ou des
bastaings est bien asser pour assuré leurs stabilité ensuite déposé le cumulus sur ces berceaux et une fois plein je peut
t'assuré que le cumulus ne peut plus bougé .

Déjas fait plusieurs fois sans probleme.
le 01/06/2009 à 16h35

RE : Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

Ok merci pour ton retour ainsi que pour toutes tes réponses. Je vais faire comme ça alors.
le 05/06/2009 à 20h08

RE : Arrivée d’eau coupée mais toujours de l’eau chaude !!!

Ca y est, c'est enfin réglé. J'ai appliqué ta méthode meteor que j'ai quand même du expliqué 3 fois au plombier car il comprenait pas mais l'essentiel est là : maintenant ça marche.

Merci encore de tes réponses ;-)
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

piwi5

Visiteurs non identifiés : 170
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >