MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 19/04/2017 à 07h19

Mise au norme petit tableau garage

Bonjour à tous,

je vais refaire mon garage (actuellement je casse celui en tôle) et Electricité doit-être revu. J'ai un petit tableau qui comporte un différentiel de 30mA et un disjoncteur porte fusible de 20A sur lequel les prises et la lumière étaient reliés.

Voici les photos :




Puis-je conserver le petit tableau actuel et changer uniquement la porte fusible ? Je souhaite mettre un disjoncteur de 20A pour les prises et un autre 10A pour les lumière. Le futur garage sera moins grand et 3 prises électriques max + 2 lumières seront largement suffisants. Ou alors, dois-je changer tout le petit tableau par un plus récent ? (je pense que oui car je ne pense avoir de place pour mettre 2 à 3 disjoncteurs)

Merci pour vos retours et explications ! Je suis preneur de tout tuto ou aide pour me guider pas à pas sur le comment faire.

Cdt,
le 19/04/2017 à 08h28

Mise au norme petit tableau garage

Bonjour

Vous avez la place pour ajouter un disjoncteur.
Si vous n'envisagez pas d'autres circuits, le mieux est de mettre un disjoncteur 16A ou 20A pour les prises et un disjoncteur 10A pour l'éclairage.

Mais s'il vous faut d'autres circuits : porte de garage, éclairage extérieur, pompe (bassin, relevage...), chauffage...
Il faudra prévoir un tableau plus grand.
Carminas
le 20/04/2017 à 13h15

Mise au norme petit tableau garage

Merci pour ce retour.

Donc je change uniquement le porte fusible par un 20A et j'ajoute un 10A pour l'éclairage.

Bonne après-midi.

Cdt,
le 20/04/2017 à 20h18

Mise au norme petit tableau garage

Attention le différentiel est un disjoncteur différentiel 10A.
Il coupera dès que vous dépasserez 10A (2300W)

Voir si cela vous convient
Carminas
le 21/04/2017 à 13h25

Mise au norme petit tableau garage

Carminas a écrit: :
Attention le différentiel est un disjoncteur différentiel 10A.
Il coupera dès que vous dépasserez 10A (2300W)

Voir si cela vous convient


Bonjour,
c''était ma future question !! Je vais le changer également, du coup ça me fait changer tout le petit tableau non ?
Comment ça se passe le branchement avec un nouveau tableau (qui comportera d'autres rangées pour le futur au cas où) ? Pour le reste, c'est aux normes où pas ?

Merci !
le 21/04/2017 à 20h19

Mise au norme petit tableau garage

Pour l'instant c'était aux normes

Si vous faites un tableau plus grand avec un besoin en puissance plus important, ce qu'il faudra voir c'est si la section du câble d'alimentation du tableau est suffisante.
Carminas
le 21/04/2017 à 20h30

Mise au norme petit tableau garage

Carminas a écrit: :
Pour l'instant c'était aux normes

Si vous faites un tableau plus grand avec un besoin en puissance plus important, ce qu'il faudra voir c'est si la section du câble d'alimentation du tableau est suffisante.


C'était aux normes avec un fusible ?

A quel niveau pour le câble d'alimentation ? (désolé, je débute dans l'électricité).

Mon but, c'est de mettre un tableau pouvant contenir 6 modules maximum. Sur ce tableau, il y aura un différentiel de type AC 30mA puis pour commencer un disjoncteur de 20A (prises garage * 3) puis un disjoncteur de 10A pour les lumières garage (1 intérieur et une extérieur avec 2 interrupteurs). A terme, j'ajouterais un autre disjoncteur pour 2 prises extérieur qui seront situés sous un kiosque (environ à 10m du garage) + 1 autre pour des lumières extérieurs (1 pour le kiosque avec 1 interrupteur et une autre sur 1 allée).

Question : comment raccorder du disjoncteur de branchement au nouveau tableau électrique ?

Merci pour ton aide et désolé si mes questions sont "bêtes", mais je commence tout juste à lire, m'informer sur l'électricité.

Bonne soirée.
le 21/04/2017 à 21h12

Mise au norme petit tableau garage

Les fusibles étaient autorisés en locaux d'habitation jusqu'au 27/11/2015.
Mais pour ce qui a été fait antérieurement, pas de problème, la norme n'étant pas rétroactive.

Pour le raccordement vous inspirer de ceci

Images jointes:

Provisoire.jpg
Carminas
le 22/04/2017 à 07h49

Mise au norme petit tableau garage

Carminas a écrit: :
Les fusibles étaient autorisés en locaux d'habitation jusqu'au 27/11/2015.
Mais pour ce qui a été fait antérieurement, pas de problème, la norme n'étant pas rétroactive.

Pour le raccordement vous inspirer de ceci


Merci c'est parfaitement clair avec le schéma !

Bon week-end.
le 26/04/2017 à 18h50

Mise au norme petit tableau garage

Carminas a écrit: :
Les fusibles étaient autorisés en locaux d'habitation jusqu'au 27/11/2015.
Mais pour ce qui a été fait antérieurement, pas de problème, la norme n'étant pas rétroactive.

Pour le raccordement vous inspirer de ceci


Bonsoir Carminas,

comme convenu, voici une image du coffret en dessous de celui contenant le DB. Ce qui m'inquiète (et que j'aimerais comprendre) ceux sont les gros câbles noir de ce coffret. Lorsque je coupe le DB, je n'ai plus de jus dans l'ancien garage (il est détruit) mais j'ai toujours du courant chez moi car j'ai un autre DB à l'intérieur. QUID de ces câbles noirs ? On dirait une arrivée...



Qu'en penses-tu ? (ne pas tenir compte de tous les fils avec dominos, depuis j'ai fait le ménage à l'intérieur).

Merci.
le 27/04/2017 à 07h43

Mise au norme petit tableau garage

Bonjour

Difficile à dire au vu d'une simple photo.

Il faut arriver à comprendre et à reconstituer le cheminement de l'alimentation électrique depuis le disjoncteur ERDF en limite de propriété.
Voir ce qui alimente la maison
Voir ce qui alimente le garage

Il devrait y avoir une dérivation quelque part pour séparer l'alimentation en 2, mais on ne voit pas bien sur la photo si c'est le cas dans le coffret.
Carminas
le 27/04/2017 à 17h55

Mise au norme petit tableau garage

Carminas a écrit: :
Bonjour

Difficile à dire au vu d'une simple photo.

Il faut arriver à comprendre et à reconstituer le cheminement de l'alimentation électrique depuis le disjoncteur ERDF en limite de propriété.
Voir ce qui alimente la maison
Voir ce qui alimente le garage

Il devrait y avoir une dérivation quelque part pour séparer l'alimentation en 2, mais on ne voit pas bien sur la photo si c'est le cas dans le coffret.


Merci pour le retour. J'ai acheté la maison il y a 6 ans et c'était déjà comme ça. A l'intérieur dans mon salon j'ai un autre DB régler sur 60A(celui du garage est réglé sur 25A, d'ailleurs ça va aller avec ce que je veux faire ?) avec du plomb pour ne pas l'ouvrir. Idem pour le coffret EDF dehors qui borde la route. Je vais peut-être passer un coup de téléphone à EDF, on ne sait jamais.

Sinon, j'ai vu sur le site 123elec les tableaux électriques suivants :
Tableaux Hager

Tableau Schneider

Tableau Legrand

Je suis très surpris du tarif, en pleine recherche et visite en GSB, je n'ai pas trouvé mieux. Qu'en penses-tu ? Par rapport à mon DB du garage (monte jusqu'à 30A) c'est bien ou pas ?

Merci et après j'arrête de t'embêter.

Bonne soirée.
le 27/04/2017 à 17h59

Mise au norme petit tableau garage

Carminas a écrit: :
Bonjour

Difficile à dire au vu d'une simple photo.

Il faut arriver à comprendre et à reconstituer le cheminement de l'alimentation électrique depuis le disjoncteur ERDF en limite de propriété.
Voir ce qui alimente la maison
Voir ce qui alimente le garage

Il devrait y avoir une dérivation quelque part pour séparer l'alimentation en 2, mais on ne voit pas bien sur la photo si c'est le cas dans le coffret.


Merci pour le retour. J'ai acheté la maison il y a 6 ans et c'était déjà comme ça. A l'intérieur dans mon salon j'ai un autre DB régler sur 60A(celui du garage est réglé sur 25A, d'ailleurs ça va aller avec ce que je veux faire ?) avec du plomb pour ne pas l'ouvrir. Idem pour le coffret EDF dehors qui borde la route. Je vais peut-être passer un coup de téléphone à EDF, on ne sait jamais.

Sinon, j'ai vu sur le site 123elec les tableaux électriques suivants :
Tableaux Hager

Tableau Schneider

Tableau Legrand

Je suis très surpris du tarif, en pleine recherche et visite en GSB, je n'ai pas trouvé mieux. Qu'en penses-tu ? Par rapport à mon DB du garage (monte jusqu'à 30A) c'est bien ou pas ?

Merci et après j'arrête de t'embêter.

Bonne soirée.
le 27/04/2017 à 21h12

Mise au norme petit tableau garage

Pour les tableaux, je ne suis pas fana des prééquipés.
Mais s'ils conviennent pourquoi pas ?

Faire le recensement des circuits dont vous avez besoin et voir si cela peut convenir

Attention l'ID est de type AC, donc pas adapté pour une plaque électrique (peu de chance dans un garage), un lave-linge ou un circuit de recharge de véhicule électrique (plus probable dans le futur)
Carminas
Voir aussi
bouton_charte bouton_faq
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Des vidéos pour tout savoir faire !
Des vidéos pour tout faire : tutos, trucs, astuces, savoir-faire, mode d'emploi, pour chaque instant de la vie.
Regarder les vidéos
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier
Le sondage de la semaine
Pratiquez-vous le home staging ?
  • Souvent, j’adore la décoration !
  • Parfois, pour certains objets
  • Jamais, je préfère le neuf
  • Je ne connais pas le concept
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 87
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des services et publicités personnalisés et pour analyser notre audience. En savoir plus ici.
keyboard_arrow_up