Problème sur colonne eau chaude 8 appartements

Par gvinocour

avatar - gvinocour
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/09/2010 à 15h02
28/09/2010 à 15h02
Bonjour à tous. Voici le problème: Je réside dans une copropriété dont la colonne d'eau chaude est défaillante (coté cuisine). Pour avoir de l'eau à température il faut attendre 3 minutes (cela fonctionnait parfaitement avant) J'ai fait intervenir la société qui entretien le réseau, et l'eau sort chaude de la chaudière. Le technicien me dit que la cause peut être un mitigeur défectueux qui renvoi de l'eau froide dans le circuit. Un membre est il assez au courant pour me dire si cala est plausible ?. Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
28/09/2010 à 17h10
28/09/2010 à 17h10
Bonjour.
Il faut demander à la personne responsable de la chaufferie si l'eau chaude a un bouclage équipé d'une pompe ,si oui vérifier si elle n'est pas en panne,ou grippé ,l'histoire du mitigeur me laisse perplexe.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par gvinocour

avatar - gvinocour
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/09/2010 à 17h15
28/09/2010 à 17h15
Merci. Clin d\'oeil Peut être d'autres avis ?.
ou créer un compte pour participer
avatar - depanneur 95
Ouvrier
Message(s) : 190
28/09/2010 à 20h40
28/09/2010 à 20h40
SLT.... qu en disent les autres resident en dessous et dessus de chez toi????
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par gvinocour

avatar - gvinocour
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/09/2010 à 21h02
28/09/2010 à 21h02
Je suis au rez de chaussée et j'ai de l'eau chaude relativement rapidement, ma voisine également, les autres galères apparemment.
ou créer un compte pour participer
avatar - depanneur 95
Ouvrier
Message(s) : 190
28/09/2010 à 21h08
28/09/2010 à 21h08
Si c est probleme collectif alors faut voir a la chaufferie peut etre pompe de recyclage defectueuse
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
01/10/2010 à 07h06
01/10/2010 à 07h06
bonjour,
je ne pense pas au bouclage(attention c'est mon avis car vu le prix de realisation......en general seul les hopitaux,hotel et certains particuliers les font installer),je penserais plus au circulateur sanitaire qui soit hs,grippé......ou peut etre la colonne ecs entartrée
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par gvinocour

avatar - gvinocour
Petit nouveau
Message(s) : 6
01/10/2010 à 08h30
01/10/2010 à 08h30
Bonjour. Après avoir contacté le président du conseil syndical de la résidence, celui-ci m'a confirmé qu'un mitigeur défectueux était je cite " un grand classique" et que cela c'était déjà produit à d'autres reprises, dans d'autres bâtiments. Je vais donc en premier explorer cette piste et vous tiendrai au courant. Merci à vous.
ou créer un compte pour participer

Par gvinocour

avatar - gvinocour
Petit nouveau
Message(s) : 6
08/12/2010 à 17h56
08/12/2010 à 17h56
Et pour finir l'histoire car j'avais oublié de conclure, c'était bien une céramique (fêlée) d'un mitigeur d'un copropriétaire qui envoyait de l'eau froide dans le circuit d'eau chaude.
ou créer un compte pour participer