Bricoleur du Dimanche

Climatisation sans groupe exterieur

Par thetisane

avatar - thetisane
Petit nouveau
Message(s) : 5
24/07/2013 à 12h52
24/07/2013 à 12h52
Bonjour à tous Je souhaite climatiser trois pièces de ma maison. Je me demande si je ne vais pas acheter une clim installable dans les combles comme ce modèle : clim sans gpe ext Merci d'avance de me donner vos avis sur ce type de produit
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
25/07/2013 à 16h11
25/07/2013 à 16h11
Bonjour

L'appareil peut fonctionner à condition de l'équiper des accessoires prévus en option c'est-à-dire de l'entrée et des sorties d'air extérieur. Combien pour cette option ?

Sans cette option, il est impossible d'espérer que l'appareil trouvera dans l'air ambiant des combles les calories (en hiver) et les frigories (en été). D'autre part, la température des combles va s'élever (en été) et s'abaisser (en hiver) au-delà des températures extérieures.

Enfin, il faudrait connaitre des caractéristiques du ventilateur chargé de l'air intérieur pour vérifier qu'il peut mettre en mouvement les volumes prévus.

A+
ou créer un compte pour participer

Par thetisane

avatar - thetisane
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/07/2013 à 19h29
25/07/2013 à 19h29
Merci de ta réponse. Le kit de ventilation est vendu sur le même site ici D'autre par je n'ai pas trouvé dans les documentations les caractéristiques des ventilos. Je te mais en lien les documentations en question voir si tu est meilleur que moi ici et là Merci de ton avis j'essaie de voir avec le constructeur
ou créer un compte pour participer

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
26/07/2013 à 08h36
26/07/2013 à 08h36
Bonjour

J'avais déjà consulté la doc. avant de te répondre.
Le mode d'emploi précise que les bouches et grilles (à la charge de l'acheteur) doivent être "suffisamment performantes pour assurer un débit de 700 m3/h". Ce qui est une manière de se décharger de toute responsabilité.
Comme on ne connait ni les pertes de charge de l'échangeur, ni les caractéristiques du ventilateur ( qui ne doivent pas être extraordinaires compte tenu du prix très bas) on ne peut rien calculer. Sinon les pertes sur le conduit (15 Pa) pour 700 m3/h et Ø 200.
Conclusion: si le produit est posé par un installateur qui prend en charge les garanties: pourquoi pas.
Si la responsabilité t' incombe: laisse tomber.