Bricoleur du Dimanche

Problème chaudière ou pas ?

Par nicoweb37

avatar - nicoweb37
Contremaître
Message(s) : 200
21/10/2012 à 13h28
21/10/2012 à 13h28
Bonjour à tous,

je dispose d'une chaudière Viessmann VitoPend 100. Je viens d'arrêter le chauffage car les températures sont un peu douce. J'ai remis la chaudière en position "Eau chaude sanitaire". Lorsque j'ai voulu régler la température de l'eau avec le bouton prévu, rien ne clignote à l'affichage m'indiquant si ça augmente ou diminue. L'afficheur affiche tout le temps 55 ou 56 or, le bouton est plutôt orienté vers 38... Est-ce que j'ai un problème ou est-ce que je m'y prend mal ? Pour information, lorsque je suis en position "Eau chaude + chauffage" et je que je tourne le bouton de réglage pour les radiateurs, l'afficheur clignote bien, me permettant de bien ajuster la température.

En PJ, une photo de l'afficheur (pas de ma chaudière, mais c'est exactement le même modèle).

Merci pour vos retours.

Images jointes :

boitier_chaudiere.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par nicoweb37

avatar - nicoweb37
Contremaître
Message(s) : 200
23/10/2012 à 09h26
23/10/2012 à 09h26
Bonjour,

je me réponds à moi même ! Le bouton de réglage température eau chaude est HS. Il tourne dans le vide, je ne plus voir la température de l'eau sur l'afficheur. Le comble, c'est qu'un technicien est venu il y a 6 jours pour l'entretien annuel et il n'a rien constaté... D'ailleurs sur l'entretien annuel, est-ce qu'un ramonage doit-être fait ?
J'ai un peu gueulé et il doit revenir, mais j'ai des doutes sur ces compétences maintenances...

A ce propos, il m'a conseillé un thermostat d'ambiance programmable sans fil. Mais, je m'interroge car je dispose de robinets thermostatique sur tout les radiateurs (sauf un, il a mis un bouchon ouvert à fond car il m'a dit que ce n'était pas bon d'avoir des robinets thermostatiques partout). Quel est l'intérêt d'avoir les deux ? Les robinets thermostatiques me permettent de contrôler la température de chaque radiateur et au pire, après c'est sur la chaudière que j'intervient. Que se passe t'il si :

- J'installe le thermostat d'ambiance dans le salon ou actuellement il y a 3 radiateurs (2 avec robinets thermostatiques, et un avec le bouchon). Je règle à 20°C, comment dois-je régler les robinets thermostatique ? Que se passe t'il pour le radiateur de notre chambre, si je souhaite que la température reste à 18° ? Celui des toilettes ?

Si vous pouvez m'aider à y voire plus claire, je suis preneur.
Merci.

@+ tard.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/10/2012 à 13h34
23/10/2012 à 13h34
Citation :

D'ailleurs sur l'entretien annuel, est-ce qu'un ramonage doit-être fait ?


Bonjour,
Le ramonage est toujours en option car pas nécessaire de le faire tous les ans sur chaudière gaz (sauf si la chaudière est totalement arrêtée pendant longtemps et qu'il y a risque de trouver un nid dans la cheminée).
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
23/10/2012 à 21h24
23/10/2012 à 21h24
Bonjour,
le ramonage gaz est une option sur un contrat,mais il doit etre effectué.............
pour ce qui est de la regulation,elle est obligatoire depuis 1974.....
3 sortes de regul:
-le thermo.ambiance
-les tetes thermostatiques(avec pose ,non obligatoire mais tres vivement conseillé ,d'une soupape differentielle)
-et enfin la regul par sonde exterieure

pour repondre le plus simple,
un thermo ambiance dans la piece la plus froide(pas forcement dans salon/SAM),pas de tete thermo dans cette piece,
l'interet d'avoir les deux ?une economie d'energie,on ne regule plus une maison mais du piece par piece
si pas de soupape differentielle,le radiateur qui n a pas de tete thermo prends toute la puissance de la chaudiere(d'ou cette sensation de "trop chaud" dans cette piece,et on fini par bousiller le circulateur.
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/10/2012 à 08h08
24/10/2012 à 08h08
Citation :

le ramonage gaz est une option sur un contrat,mais il doit etre effectué.............


Je n'ai pas dit le contraire, mais tous les deux ans suffit (avis du professionnel qui passe chez moi).
Je le faisais faire tous les ans et j'étais étonné de voir que le technicien ne sortait presque rien à chaque fois, j'ai fini par poser la question et il m'a dit que j'étais gentil de payer un ramonage tous les ans mais que tous les 2 ans c'était largement suffisant.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
24/10/2012 à 20h02
24/10/2012 à 20h02
re
, "mais tous les deux ans suffit (avis du professionnel qui passe chez moi).",
on lui demande pas son avis,la loi l'impose nuance !!!!!!
demandez lui lui donc de l'ecrire noir sur blanc..............
a+

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/10/2012 à 22h27
25/10/2012 à 22h27
Bonsoir,
Pouvez-vous préciser quelle loi impose un ramonage annuel d'une cheminée gaz ?
Je ne connais personnellement que le règlement sanitaire départemental qui réglemente le ramonage des cheminées bois, mais rien sur les cheminées gaz...

Ok, trouvé, c'est l'arrêté du 23 février 2009, article 13 :
Citation :


Article 13 En savoir plus sur cet article...


Les appareils de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste.
Les conduits de raccordement doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement, leur entretien doit être effectué au moins une fois par an lors du ramonage du conduit de fumée. Un justificatif de ramonage sera remis à cette occasion.
Les amenées d'air neuf doivent être constamment tenues en bon état de fonctionnement.
Après tout accident ou feu de cheminée, le système d'évacuation des produits de combustion doit être vérifié par un professionnel qualifié et remis en état si nécessaire.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
25/10/2012 à 22h47
25/10/2012 à 22h47
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)

Article L2213-26

Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.
Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.

Mais il faut savoir que le règlement sanitaire départemental (article 31 - Conduits de fumée et de ventilation - Appareils à combustion) et certains arrêtés municipaux peuvent être plus contraignants que le texte de la loi elle-même. Renseignez-vous.
Quelques règlements sanitaires se trouvent sur internet (ex. Creuse, Haut-Rhin, etc.). Si ce n'est pas le cas adressez-vous à la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) de votre lieu de résidence.
Pour les arrêtés municipaux, consultez votre mairie.

cela repond a votre question ???
allez encore un peu de recherche sur
adem.fr,
et du bon sens;le té de purge doit etre nettoyé,et un controle du tuyau d'evacuation des fumée
(et ça ne se controle pas au moyen de la fumée d'une cigarette comme beaucoup font................pour savoir si le tirage est bon !!!!
"Je ne connais personnellement que le règlement sanitaire départemental "
vous y donnerez le bonjour de ma part...............j'etais a l'ecole avec sa soeur...............
allez,bonne lecture
ps c'est de l'humour,rien de mechant ^^
ou créer un compte pour participer

Par nicoweb37

avatar - nicoweb37
Contremaître
Message(s) : 200
02/11/2012 à 22h39
02/11/2012 à 22h39
Bonsoir à tous,

je reviens donner quelques news sur ma chaudière (murale à ventouse Vitopend 100 Viessmann) pour lequel je me pose toujours des questions. Depuis le changement de compteur gaz (il était bloqué) il y a une semaine, j'ai consommé 39m3 de gaz. soit 443 kWh sur une semaine. Est-ce que ça vous parait normal, correcte pour une maison de 115m² ? La chaudière est réglée à 42° pour l'eau chaude chauffage et entre 60 et 65° pour l'eau chaude sanitaire (bouton eau chaude sanitaire cassé, doit-être changé prochainement). Elle se déclenche toutes les 4 / 5 minutes pendant 15/20 secondes. C'est bon ? le fait de se déclencher aussi souvent ne va pas déteriorer certaines pièces ?

Merci pour vos différents retours.
@+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
03/11/2012 à 13h21
03/11/2012 à 13h21
Bonjour,
"murale à ventouse Vitopend 100 Viessmann"................chaudiere de chantier,rien de viessman sauf le nom;attendez vous a des problemes dans le temps,
ça reste des bonnes chaudieres sauf les vito 100 (ça c'est du vecu journalier)

" 39m3 de gaz. soit 443 kWh sur une semaine"
va falloir m'expliquer comment vous avez calculé des m3 en watt,(moi je sais ,mais peu de gens savent même les pros .........donc je me pose des questions,car il vous manque une chose ,la connaissance du PCI du gaz)
étonnez moi !!! Clin d\'oeil

maintenant le fait de se declenché est un probleme de regulation,je pense a vos thermostatiques sauf 1......
a+

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par nicoweb37

avatar - nicoweb37
Contremaître
Message(s) : 200
03/11/2012 à 17h20
03/11/2012 à 17h20
titi116 a écrit :

Bonjour,
"murale à ventouse Vitopend 100 Viessmann"................chaudiere de chantier,rien de viessman sauf le nom;attendez vous a des problemes dans le temps,
ça reste des bonnes chaudieres sauf les vito 100 (ça c'est du vecu journalier)
=> Pouvez-vous être plus explicite ?


" 39m3 de gaz. soit 443 kWh sur une semaine"
va falloir m'expliquer comment vous avez calculé des m3 en watt,(moi je sais ,mais peu de gens savent même les pros .........donc je me pose des questions,car il vous manque une chose ,la connaissance du PCI du gaz)
étonnez moi !!! Clin d\'oeil
=> J'ai multiplié par le coefficient de gaz pour avoir la valeur en kWh soit 39*11.38 chez moi

maintenant le fait de se declenché est un probleme de regulation,je pense a vos thermostatiques sauf 1......
a+
pouvez-vous m'éclairer sur ce problème de régulation ? thermostatiques défectueux ou autres problèmes ?



Merci pour votre retour.
Cordialement,
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
03/11/2012 à 20h58
03/11/2012 à 20h58
re,
vitopend 100,
ila ete demandé a viessman de faire une chaudiere bon marché pour des chantiers,or ceux-ci ne savent faire que de la chaudiere "haut de gamme"donc ils ont soustraités la fabrication de la vito 100...........avec un cahier des charge a ras des paquerettes,carte electro "merdique",sonde de ionisation que fonctionne quand elle a le temps,circulateur .............et j'en passe

les 11.38;c'est du vent..........
en effet il est impossible d'avoir un pci variant entre 10,8 et 12,8,c'est du gaz de "lacq"(il n'en reste que le nom car celui ci est epuisé depuis longtemps);celui-ci est formé de plusieurs gaz PARFAITEMENT équilibré en dosage
(pour ma part c'est la plus grosse arnaque legale ,en effet vous consommé des m3 que l'on vous facture des kw et lorsque vous telephoné a grdf,ils sont incapable de vous donner un pci correct du gaz,étonnant!!!!,imaginez que le pci change,ça equivaut a un changement de pouvoir calorifique du gaz distribué avec tout ce que ça incombe,surpuissance de bruleur(ou son contraire)usure prematurer du corps de chauffe,du circulateur,deplacement du point de rosée etc etc.............)donc une resposabilité pour eux..........


le probleme de regulation,
la sonde du circuit a une consigne de chauffe,elle s'y tient,des que la temperature de l'eau de chauffage refroidit,la sonde envois l'orde a la chaudiere de chauffer,t° attente ,elle ,'arrete ........et ainsi de suite,le mieux et de travailler avec les calories de l'air,le thermostat d'ambiance,lui aura une temperature de consigne mais l'inertie de l'eau contenue dans le réseau de chauffe permet une plus grande amplitude de la loi de chauffage;d'ou un redemarrage plus long et un arret plus long,en contre partiepour 20° on va chauffer jusqu'a 22 et descendre a 18 ° avant de solicité la chaudiere(ces chiffre change lorsque les radiateurs sont en fonte)

j'espere que c'est comprehensible,j'ai fait au plus simple Oui

a+
ou créer un compte pour participer

Par nicoweb37

avatar - nicoweb37
Contremaître
Message(s) : 200
04/11/2012 à 10h19
04/11/2012 à 10h19
titi116 a écrit :

re,
vitopend 100,
ila ete demandé a viessman de faire une chaudiere bon marché pour des chantiers,or ceux-ci ne savent faire que de la chaudiere "haut de gamme"donc ils ont soustraités la fabrication de la vito 100...........avec un cahier des charge a ras des paquerettes,carte electro "merdique",sonde de ionisation que fonctionne quand elle a le temps,circulateur .............et j'en passe

les 11.38;c'est du vent..........
en effet il est impossible d'avoir un pci variant entre 10,8 et 12,8,c'est du gaz de "lacq"(il n'en reste que le nom car celui ci est epuisé depuis longtemps);celui-ci est formé de plusieurs gaz PARFAITEMENT équilibré en dosage
(pour ma part c'est la plus grosse arnaque legale ,en effet vous consommé des m3 que l'on vous facture des kw et lorsque vous telephoné a grdf,ils sont incapable de vous donner un pci correct du gaz,étonnant!!!!,imaginez que le pci change,ça equivaut a un changement de pouvoir calorifique du gaz distribué avec tout ce que ça incombe,surpuissance de bruleur(ou son contraire)usure prematurer du corps de chauffe,du circulateur,deplacement du point de rosée etc etc.............)donc une resposabilité pour eux..........


le probleme de regulation,
la sonde du circuit a une consigne de chauffe,elle s'y tient,des que la temperature de l'eau de chauffage refroidit,la sonde envois l'orde a la chaudiere de chauffer,t° attente ,elle ,'arrete ........et ainsi de suite,le mieux et de travailler avec les calories de l'air,le thermostat d'ambiance,lui aura une temperature de consigne mais l'inertie de l'eau contenue dans le réseau de chauffe permet une plus grande amplitude de la loi de chauffage;d'ou un redemarrage plus long et un arret plus long,en contre partiepour 20° on va chauffer jusqu'a 22 et descendre a 18 ° avant de solicité la chaudiere(ces chiffre change lorsque les radiateurs sont en fonte)

j'espere que c'est comprehensible,j'ai fait au plus simple Oui

a+



Bonjour,

merci pour ce retour exhaustif. Pour la chaudière, je ne suis pas rassuré, d'autant qu'elle a déjà 11 ans...On verra bien. Il faut qu'elle tienne encore 4 ans.

Pour le gaz, je suis d'accords sur cette 'arnaque'. On devrait payer au m3 et non via cette transformation totalement farfelue en kWh avec une formule qui sort de nulle part.

Pour la régulation, vous me conseillez un thermostat d'ambiance si j'ai bien compris ? c'est lui qui se chargera de démarrer ou non la chaudière ? Les robinets thermostatiques présent dans le salon (plus grande pièce ou serait installé le thermostat) devront-être ouvert à fond non ? De plus, si la température de 20° dans le salon est atteinte, la chaudière s'arrête, mais quand est-il de la chambre (équipé d'un robinet thermostatique) si elle n'a pas atteint la température qu'on souhaite (17°), c'est le robinet thermostatique qui prend le relais ?

Si vous pouvez m'éclairer sur ce point, je suis preneur.
Encore merci.

Cordialement,
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Arno l'plombier
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
04/11/2012 à 11h05
04/11/2012 à 11h05
Bonjour,

merci pour ce retour exhaustif. Pour la chaudière, je ne suis pas rassuré, d'autant qu'elle a déjà 11 ans...On verra bien. Il faut qu'elle tienne encore 4 ans.

Pour le gaz, je suis d'accords sur cette 'arnaque'. On devrait payer au m3 et non via cette transformation totalement farfelue en kWh avec une formule qui sort de nulle part.

Pour la régulation, vous me conseillez un thermostat d'ambiance si j'ai bien compris ? c'est lui qui se chargera de démarrer ou non la chaudière ? Les robinets thermostatiques présent dans le salon (plus grande pièce ou serait installé le thermostat) devront-être ouvert à fond non ? De plus, si la température de 20° dans le salon est atteinte, la chaudière s'arrête, mais quand est-il de la chambre (équipé d'un robinet thermostatique) si elle n'a pas atteint la température qu'on souhaite (17°), c'est le robinet thermostatique qui prend le relais ?

Si vous pouvez m'éclairer sur ce point, je suis preneur.
Encore merci.

Cordialement,


Bonjour pour "la régulation" le thermostat est un bonne idée qui va ordonné en effet la mise en chauffe de la chaudière. pour les robinet dans le salon, oui ouvert a fond. pour la chambre le robinet thermostatique ne prendra pas le relais enfin je m explique : le robinet va rester ouvert jusqu’ une température de 17°c, mais si le thermostat a atteins la température de 20°c dans le salon il n y aura plus de circulation d eau dans le réseau donc pas forcement les 17°c dans la chambre, c est pour cela que l'on installe le thermostat dans une piéce ou il fera le plus froid mais quand même chauffé.
Dans votre cas et il possible d’installer le thermostat dans votre chambre ou le couloir si il y a ?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
04/11/2012 à 12h46
04/11/2012 à 12h46
Pour la régulation, vous me conseillez un thermostat d'ambiance si j'ai bien compris ? en supplement des tetes thermo,oui

Les robinets thermostatiques présent dans le salon (plus grande pièce ou serait installé le thermostat) devront-être ouvert à fond non ?
oui,

De plus, si la température de 20° dans le salon est atteinte, la chaudière s'arrête, mais quand est-il de la chambre (équipé d'un robinet thermostatique) si elle n'a pas atteint la température qu'on souhaite (17°), c'est le robinet thermostatique qui prend le relais ?
non,le TA doit etre installé dans la piece la plus froide(une chambre,un couloir.......) si vous combattez les deperditions importantes de cette piece,vous pourrez facilement chauffer les autres pieces

a+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : steben

Visiteurs non identifiés : 43