Bonjour, je suis en train de faire mon tableau en réno donc normalement pas de consuel, je suis allé sur le site Legrand, où il préconise 1 circuit donc 1 disjoncteur par appareil, c'est abusé quand même : Pour un circuit d’électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, four, frigo, sèche linge, congélateur, chauffe-eau…) : un disjoncteur 20 A max sur un circuit dédié à chaque appareil, avec section de 2,5 mm2.
Four ok, chauffe eau ok , cuisson en 32A et 6mm ok, mais pour le reste lave-linge, lave-vaisselle, four, frigo, sèche linge, congélateur ne puis je pas mettre tous sur un unique disjoncteur de 20A en 2.5 ? si j'ai droit au consuel, est ce ok pour lui ?
Merci <3
Jusqu’à 90€ offerts !
Bonjour
Ce que dit la norme pour le gros électroménager :
Pour le chauffe-eau aussi, mais ce n'est pas de l'électroménager
Votre idée de mettre tout le reste sur un unique circuit en 2,5² cela ne passera pas bien entendu.
Je parle pour du neuf ou une rénovation totale.
Sur de l'existant on fait au mieux avec ce que l'on a.
Merci beaucoup Carminas, si tu veux j'ai recuperé mon ancien tableau et je pensais enlever des circuits mais au final peux pas gagner grand chose ;-(