Bricoleur du Dimanche

60 volts entre phase et neutre sur une ligne "eclairage positin eteinte

avatar - alternatif13
Petit nouveau
Message(s) : 6
09/11/2011 à 14h52
09/11/2011 à 14h52
Bonjour Pouvez vous eclairer mon mystere Sur une ligne eclairage de jardin avec ampoule 220 volts PAR 38 à led et inter va et vient en position ferme je me suis retrouve ce matin avec la lampe allumee avec une faible intensite , en position ouvert pas de probleme eclairage normal J'ai donc change l'ampoule pour une classique. Plus de lumiere,donc mesure au controleur 60 volts entre phase et neutre aux cosses et phase presente sur les deux cosses en position eteinte et 270 volts en position allumee alors que j'ai que 230 sur les autres prises dans la maison Sachant qu'il y a eu beaucoup de pluie pensez vous qu'il puisse y avoir une fuite de courant les fils passant dans le sol et comment expIIquer ceci je n'ai bien sur pas de disjoncteur differentiel en plus de celui du compteur et fusible à cartouche Merci de vos "lumieres"
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
09/11/2011 à 15h10
09/11/2011 à 15h10
salut

seriez vous en triphasé ?

avec quoi faites vous vos mesures, et comment savez vous que vous avez 2 phases qui arrive a la lampe ?

pour l'instant, ces symptôme me font penser a un neutre vagabond sur installation tri presque équilibrée, et/ou peut être une connexion qui se fait la malle ....
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
09/11/2011 à 17h03
09/11/2011 à 17h03
bonjour
vérifier les connections et en particulier celles du conducteur neutre depuis le départ de cette ligne, vérifiez à l'intérieur des inters pour voir si il n'y a pas présence d'eau ( qui peut conduire assez de courant pour allumer ce type de lampe
si le neutre est déconnecté c'est normal d'avoir un courant induit sur ce fil que vous devez probablement trouver avec un tounevis testeur qui est un outils pas fiable du tout


et répondez aux questions de fabnini qui sont importantes
ou créer un compte pour participer
avatar - alternatif13
Petit nouveau
Message(s) : 6
09/11/2011 à 18h05
09/11/2011 à 18h05
merci pour les reponses je suis en monophase pour tester la phase tournevis testeur pour la ddp controleur universel je suis surtout étonne par la tension de 270 volts alors que j'ai 230 au compteur
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
09/11/2011 à 18h12
09/11/2011 à 18h12
Si vous avez 230 volts en sortie disjoncteur d'abonné, je ne voie comment vous avez trouvé 270 volts ?
votre mutimère était bien sur position alternatif ?
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
09/11/2011 à 18h14
09/11/2011 à 18h14
qu’appelle tu un contrôleur universel ?

c'est impossible que tu ai 270v sur une installation alimentée en mono .

le tournevis testeur n'est efficace QUE pour tourner les vis, et encore ....

vérifie les connexions de circuit alimentant cet éclairage. je ne sera pas étonné que tu trouve une connexion desserrée, oxydée...

ou créer un compte pour participer
avatar - alternatif13
Petit nouveau
Message(s) : 6
09/11/2011 à 18h30
09/11/2011 à 18h30
rebonsoir je suis moi aussi tres étonne par ces mesures mon multimetre est un appareil digital de bonne qualite il est bien en position alternatif et je mesure la tension au compteur avec le meme appareil et il n'y a que la que j'ai du 270 apres avoir mesure divers points de la maison je reprendrai des mesures et vérifierai tout ça demain matin si il pleut moins !!!!!!!!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
09/11/2011 à 18h39
09/11/2011 à 18h39
ça serai pas plutôt 27,0V ?

ou créer un compte pour participer
avatar - alternatif13
Petit nouveau
Message(s) : 6
09/11/2011 à 18h41
09/11/2011 à 18h41
non non 60 volts en position eteinte et 270 volts en allumee d'ailleurs la lampe s'allume nickel
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
09/11/2011 à 18h49
09/11/2011 à 18h49
alternatif13 a écrit :

Bonjour

Pouvez vous eclairer mon mystere

Sur une ligne eclairage de jardin avec ampoule 220 volts PAR 38 à led et inter va et vient en position ferme je me suis retrouve ce matin avec la lampe allumee avec une faible intensite , en position ouvert pas de probleme eclairage normal

J'ai donc change l'ampoule pour une classique. Plus de lumiere,donc mesure au controleur 60 volts entre phase et neutre aux cosses et phase presente sur les deux cosses en position eteinte et 270 volts en position allumee alors que j'ai que 230 sur les autres prises dans la maison

Sachant qu'il y a eu beaucoup de pluie pensez vous qu'il puisse y avoir une fuite de courant les fils passant dans le sol et comment expIIquer ceci je n'ai bien sur pas de disjoncteur differentiel en plus de celui du compteur et fusible à cartouche

Merci de vos "lumieres"




un doute m'assaille .... qu'entend tu par position ouverte et position fermée ?

je pense que j'ai mal lu ton post.

pour les électricien pro, un inter est en position ouverte quand il est sur la position " éteint " donc courant non passant, et donc en position fermée dans l'autre position.

dans ce cas, point de connexions malade, mais plutôt un inter qui a pris l'eau ....

quand aux 270V ..... a par une erreur de lecture, je ne vois pas

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - alternatif13
Petit nouveau
Message(s) : 6
09/11/2011 à 19h04
09/11/2011 à 19h04
on va parler en eteint et allume au niveau de la lampe lampe eteinte 60 volts lampe allumee 270 volts demain je prends les photos
ou créer un compte pour participer

Par lag0

avatar - lag0
Bricoleur
Message(s) : 75
09/11/2011 à 19h20
09/11/2011 à 19h20
Comme mes camarades, je suis étonné des 270 V et surtout que la lampe y résiste...
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
09/11/2011 à 19h23
09/11/2011 à 19h23
il y a peu être un réglage sur le multimètre qui donnerai le Umax de la sinusoïde ... a par ça et l'erreur de lecture je ne vois pas ...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
09/11/2011 à 20h03
09/11/2011 à 20h03
Bonjour

Pouvoir distribuer 270 V avec seulement 230V disponible ... voilà un sujet intéressant pour ERDF .... Il y a des brevets à prendre .....

Un pb de mesure de ce type qui m'était arrivé : les piles du multimètre HS ... et il raccontait un peu n'importe quoi sur les PC de l'habitation ...

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
09/11/2011 à 20h35
09/11/2011 à 20h35
castor a écrit :

Bonjour

Pouvoir distribuer 270 V avec seulement 230V disponible ... voilà un sujet intéressant pour ERDF .... Il y a des brevets à prendre .....

Un pb de mesure de ce type qui m'était arrivé : les piles du multimètre HS ... et il raccontait un peu n'importe quoi sur les PC de l'habitation ...

Cordialement


Salut
une défaillance du neutre sur le réseau tout simplement , le réseau est toujours en triphasé!
Tu peux me croire cela fait pas mal de dégâts , cela peu faire du 380 volts Ben oui l'expérience y a que ça!!
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
09/11/2011 à 20h42
09/11/2011 à 20h42
oui les3c19 sauf que :

Citation :

270 volts en position allumee alors que j'ai que 230 sur les autres prises dans la maison



en gros, il mesure 270v sur une lampe et 230 partout ailleurs dans la maison y compris au compteur.

il est en comptage mono et sur une défaillance du neutre réseau, c'est toute la maison qui serai impactée.

et pour parler de probleme de mesure, un soir j'ai lu 237V sur mon voltmètre ... j'en ai déduit de la tension était bonne a cet endroit ... en fait il indiquai 23.7V
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 72