Bricoleur du Dimanche

ajout d’un porte fusible au tableau

avatar - stephane59
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/09/2011 à 17h44
02/09/2011 à 17h44
Bonjour, Débutant en élecricité je souhaite me lancer mais des choix s'impose. J'ai réaliser une bibliothèque / bureau intégrée et je souhaite l'alimenter en élecricité (PC et périphérique, Chaine HI FI, prise aspirateur) par l'intermédiare d'un bloc multiprise (x6) parafoudre (qui lui malheureusement est en 1.5) et en éclairage (3 ou 4 spot encastrés + une lampe déco). Pour ne pas prendre de risque, j'ai fait passer dans les mur un fil de 2.5 jusqu'au tableau de fusible. Sur ce dernier il ne me reste q'un emplacement, alors je n'ai pas différencié éclairage et prise. J'envisage de raccorder le tout sur un porte fusible de 20 A. C'est là que je m'interroge du bien fondé de ce choix. Quelqu'un d'averti peut il m'aider à valider ou me conseiller? Merci d'avance à tous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
02/09/2011 à 20h23
02/09/2011 à 20h23
Bonsoir

Ce n'est pas conforme à 100% de mélanger prises et éclairage.

Mais ce n'est pas le point primordiable.

Ce qu'il faut impérativement c'est mettre un fusible de calibre adaptée à la plus petite section rencontrée sur le circuit :
- 16A maxi avec du 2,5²
- 10A maxi avec du 1,5²

Donc votre 20A ne convient pas

Par ailleurs assurez vous que vous avez bien un protection 30mA en tête de votre installation.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - stephane59
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/09/2011 à 20h36
02/09/2011 à 20h36
Merci. en effet un différentiel de 30mA est présent en alimentation du tableau. Il faut que je change ma multiprise et je prend un fusible de 16 A.