Besoin d'aide pour vérification consuel rénovation !!!

Besoin d’aide pour vérification consuel rénovation !!!

Hors ligne Par xtranger

avatar - xtranger
Petit nouveau
Message(s) : 5
le 24/03/2015 à 22h37
Bonjour à tous,

J'aurais quelques petites questions pour passer mon installation électrique au consuel pour un particulier sans entreprise.
(je suis électricien de métier et vue que j'ai travaillé que dans de grosses boites ou le consuel s'arranger avec le patron...
on m'a dit que le consuel et beaucoup moins tolérant pour les particuliers sans entreprise elec derriere eux) .

Donc j'aurais aimé savoir ceci :

(À savoir que toute l'installation et faite dans une villa en briquettes rouge alvéollées de 7 mm en renovation, mais une partie va etre séparer pour faire un nouvelle
appartement, donc nouveaux compteur et arrivé edf donc consuel...)


N° 1 - Pour un interrupteur va ete vien a ton le droit de ramener toutes les gaines à un interrupteur et
faire une mini-boite de derivation dans l'interrupteur ? (exemple peut-on ramener la gaine de l'interrupteur
vv n°2 au vv n°1 ramené la gaine d'alim 3 x.1.5 a l'inter vv n°1 + la gaine lampe 3 x.1.5 a l'inter vv n°1,
ce qui fait trois gaines à la même boite et faire la mini-boite de dérivation dans la boîte de l'inter ?).


N° 2 - Peut-on se repiquer sur la terre d'un circuit prise pour la terre d'un circuit Lumière ? (exemple j'ai une seule PC SA
APPLIQUE qui viennent dans la même lignée de mur Pc à 30 cm inter à 1.10 et applique à 1.90 .
Est-ce-que j'ai le droit de tirer dans une seule gaine T P N en 2.5 pour le PC et P n en 1.5 et de ponter la terre Lum a la Pc pour faire mon circuit Lumière .)


N° 3 - Combient de gaine à ton le droit de ramener au maximum dans une boîte à scélller dans de la briquette rouge de 7 mm ?


Cordialement, Je vous remercie par avance de vos réponses
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18604
le 25/03/2015 à 06h43
salut
xtranger a écrit :


(je suis électricien de métier et vue que j'ai travaillé que dans de grosses boites ou le consuel s'arranger avec le patron...
on m'a dit que le consuel et beaucoup moins tolérant pour les particuliers sans entreprise elec derriere eux) .


je n'ai jamais vu un consuel s'arranger avec une entreprise, bien au contraire et ça en 45 ans de métier, il sera aussi intransigeant pour toi et pas plus que pour une entreprise.

xtranger a écrit :

N° 1 - Pour un interrupteur va ete vien a ton le droit de ramener toutes les gaines à un interrupteur et
faire une mini-boite de derivation dans l'interrupteur ? (exemple peut-on ramener la gaine de l'interrupteur
vv n°2 au vv n°1 ramené la gaine d'alim 3 x.1.5 a l'inter vv n°1 + la gaine lampe 3 x.1.5 a l'inter vv n°1,
ce qui fait trois gaines à la même boite et faire la mini-boite de dérivation dans la boîte de l'inter ?).


on peut se servir des boîtes d'inter pour dériver des fils à condition qu'il est assez de place, il ne faut pas que les fils et dominos forcent pour mettre l'appareillage, pour ça utilise des boîtes profondeurs 50.
Pour dériver les lampes ne fait qu'un passage dans les boîtes,



xtranger a écrit :

N° 2 - Peut-on se repiquer sur la terre d'un circuit prise pour la terre d'un circuit Lumière ? (exemple j'ai une seule PC SA
APPLIQUE qui viennent dans la même lignée de mur Pc à 30 cm inter à 1.10 et applique à 1.90 .
Est-ce-que j'ai le droit de tirer dans une seule gaine T P N en 2.5 pour le PC et P n en 1.5 et de ponter la terre Lum a la Pc pour faire mon circuit Lumière .)


NON chaque circuit doit avoir sa propre liaison équipotentielle.


N° 3 - Combient de gaine à ton le droit de ramener au maximum dans une boîte à scélller dans de la briquette rouge de 7 mm ?


ce n'est pas le nombre de gaine qui compte mais la quantité de fils en dérivation, il faut qu'il y est assez de place pour bien ranger les fils.

ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - jeanpierre14ma
Ouvrier
Message(s) : 149
le 25/03/2015 à 14h45
Bonjour si toutes les gaines arrive dans la boite ( gaine visible ), que l'isolant les conducteusr ne touche pas la maçonnerie le consuel ne dit rien.

A+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Comment lutter contre le réchauffement climatique ?

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : orochimarukage , KaMOri

Visiteurs non identifiés : 98