Bonjour,
J'ai un peu de mal à suivre avec les protections...
Déjà, est-ce que l'installation est en triphasé ?
Si oui, on pourrait penser qu'il arrive à cette boite les 3 phases + le neutre + la terre, mais dans ce cas, il devrait y avoir une protection tétrapolaire (disjoncteur 3P+N ou 4P). J'ai donc du mal à comprendre pourquoi vous parlez de protection à 10A puis une autre à 32A.
Bonjour,
C'est une installation monophasée (c'est en tout cas ce qui est inscrit sur le compteur EDF).
Je parle de protection à 10A puis 32A car sur le panneau de fusible, le fusible qui commande la hotte est en 10A (ce fusible et celui du four en 32A (celui ci