ok ,je vous fais cela....Dans la semaine,car ce n'est pas chez moi.Je peux tout de même vous mettre l'ancien....C'st le premier disjoncteur qui me pose problème.Attention aux yeuxBonjour Et si tu nous mettais une photo de ton tableau, capot enlevé .. on aurait déjà un point de départ .... De plus tu nous parmes de "différentiel EDF" ..?? Précises nous bien, à partir de la photo, les appareillages cités . Cordialement
. Aujourd’hui ,j’ai du brancher en direct cette ligne car c'est seulement de cette manière que le courant ne disjoncte pas.J t
excuse moi mais je n'ai pas compris.....Peux tu détailler?salut
protection unipolaire, le neutre qui est avec la phase de ce disjoncteur mélangé avec l'neutre de l'autre tableau et phase pas sous l'inter diff solution mettre l'alimentation de ce tableau sous l'inter diff qui saute avec une protection de cette ligne en 32 A. Aujourd’hui ,j’ai du brancher en direct cette ligne car c'est seulement de cette manière que le courant ne disjoncte pas.J t
C'est un boitier sonnette que j'ai déplacé....Non c'est le boitier principale....Le secondaire gère les grosses partiesBonjour Je vois que tu avais identifié des fils, donc tu avais du faire un schéma de l'existant avant démontage. Peux-tu le joindre. Par ailleurs, je supposes qu'il s'agit d'un tableau secondaire. ? Et cela faisait déclancher le disj ERDF ? Par ailleurs : - qu'est-ce que cet appareillage au-dessus de ce coffret ? - je crois voir des fils dénudés torsadés (et peut-être étamés)- serait-ce un embrion de "Terre" cordialement
Oui je confirme pour l'ancien tableau. Pour le nouveau c'est le 30milliamperes qui saute ...merci le calibre du différentiel est de 30 ampères mais je suis passé à 45 A et pas de changement. je n'ai pas de plan ,juste les repèresBonjour A plus fortes raisons, si c'est le principal Il est important d'avoir le schéma : - de l'existant, tel ta photo - de ce que tu as réalisé, avec le départ du tableau secondaire. Mais confirme nous bien que c'est le disj ERDF qui "saute" .Quel calibre ? Cordialement
merci pour cette précision,je m’apprêtais a déconnecter l'ensemble des points ,de remettre le disj. et rebrancher point par point jusqu'au Graal.MerciSalut, Quand tu dis " j'ai du brancher en direct "... tu as branché en direct a quel niveau ? En amont du disjoncteur Edf ? Si tel est le cas c'est hyper dangereux. . Il faut que tu refasses un inventaire précis de tous les points terminaux dépendants de ce disjoncteur...peut etre existe t-il un eclairage exterieur, un ancien ballon d'eau chaude non utilisé mais toujours alimenté.....etc.. faut fouiner plus que tu n'as fait.. De toute façon il faut déconnecter tous les appareils existants sur ce circuit...et pour les appareils raccordés en direct (lustres par exemple..) il faut deconnecter phase et neutre, puisque tes protections sont surement est toujours a coupures unipolaires
D'accord ,merci pour ta précision ,je ferai cela.Mais pour les 2 phases trouvées dans la boîte de dérive.es-ce normal,quand je parle de phase ,je la nomme comme tel ,parce que mon tourne vis testeur s'allume.Salut, Petit point de precision....il ne suffit pas d'enlever les ampoules pour isoler un point terminal tel qu'un lustre... il faut deconnecter LE lustre ou LES appliques. Si c'est le differentiel qui saute c'est qu'il subsiste un defaut d'isolement et la présence de tension arrive jusqu' aux douilles même s'il n'y a plus d'ampoules
Membres en ligne
Membre(s) : Carminas
Visiteurs non identifiés : 190