Câblage d’alimentation VMC

Par nothik

avatar - nothik
Petit nouveau
Message(s) : 3
06/11/2018 à 23h59
06/11/2018 à 23h59
Bonjour à tous, Je viens d'investir dans une VMC et je vois que l'alimentation recommandée est en 3x1,5mm². Or, l'intensité de fonctionnement n'est pas censée dépasser 2A, et la puissance en fonctionnement grande vitesse est de moins de 50W. Vu ces valeurs, même 0,5mm² devrait suffire. Quelqu'un connaît-il la raison de cette préconisation ou bien est-ce une marge exagérée de la part des constructeurs ? Merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
07/11/2018 à 06h46
07/11/2018 à 06h46
Bonjour,
En habitat, 1.5mm² est la section minimum...
ou créer un compte pour participer

Par nothik

avatar - nothik
Petit nouveau
Message(s) : 3
08/11/2018 à 22h08
08/11/2018 à 22h08
Merci pour votre réponse. Mais si l'on se réfère à la page il semble bien s'agir de câble domestique. Est-ce la loi qui voudrait cela, ou bien les polices d'assurance ? Merci de m'éclairer (sans jeu de mots).
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
08/11/2018 à 23h46
08/11/2018 à 23h46
Bonsoir

La NF C15-100 impose que tous les câbles 230V de la partie fixe d'une installation en locaux d'habitation soit au moins en 1,5².
Elle ne préjuge donc pas de ce qui sera branché au bout.
On va dire que la NF C15-100 c'est la loi (c'est en tout cas la norme).

En revanche l'appareil terminal peut posséder un cordon adapté aux caractéristiques de l'appareil.

Ainsi vous pouvez brancher une lampe de chevet munie d'un cordon en 0,75² sur une prise dont les fils dans le mur sont en 2,5²

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
09/11/2018 à 06h45
09/11/2018 à 06h45
nothik a écrit :

Merci pour votre réponse.

Mais si l'on se réfère à la page
il semble bien s'agir de câble domestique.

Est-ce la loi qui voudrait cela, ou bien les polices d'assurance ?

Merci de m'éclairer (sans jeu de mots).



Bonjour,
Sur ce même lien, vous avez un tableau en 4) qui vous donne les sections de fils en fonction de l'utilisation. Vous y voyez que 1.5² est le minimum, y compris pour la VMC, avant dernière ligne du tableau.
ou créer un compte pour participer

Par nothik

avatar - nothik
Petit nouveau
Message(s) : 3
18/11/2018 à 23h00
18/11/2018 à 23h00
Carminas a écrit :

Bonsoir La NF C15-100 impose que tous les câbles 230V de la partie fixe d'une installation en locaux d'habitation soit au moins en 1,5². Elle ne préjuge donc pas de ce qui sera branché au bout. On va dire que la NF C15-100 c'est la loi (c'est en tout cas la norme). En revanche l'appareil terminal peut posséder un cordon adapté aux caractéristiques de l'appareil. Ainsi vous pouvez brancher une lampe de chevet munie d'un cordon en 0,75² sur une prise dont les fils dans le mur sont en 2,5²

Merci, c'est très clair !
cjupiter a écrit :

Bonjour, Sur ce même lien, vous avez un tableau en 4) qui vous donne les sections de fils en fonction de l'utilisation. Vous y voyez que 1.5² est le minimum, y compris pour la VMC, avant dernière ligne du tableau.

Oui, c'est justement pour cela que je posais la question. C'est clair maintenant. Merci.
ou créer un compte pour participer