Bonsoir.
La couleur verte est normalement interdite depuis que le conducteur de protection est obligatoirement vert/jaune.
Par contre ce qui me chiffonne c'est la section des fils si elle est vraiment protégée à 32A. C'est fusible ou disjoncteur ?
Salut, @+
votre installation est en mono ou en triphasé ?
et pour la domotique j'ai des câbles avec 18 fils
pour obtenir un compteur triphasé il faut en justifié la nécessité, dans mon cas j'ai déclaré possédé une machine à bois (combiné) qui fonctionne en triphasé, que ce soit Electrabel en Belgique ou ERDF en France c'est pareil.
moi j'ai le triphasé, ce qui permet d'utiliser des sections de fils plus fines pour les gros consommateurs
resultat vous utilisez quelle section pour ces gros consommateurs comme la plaque cuisiniere ?
Bonjour.
Il m'est arrivé de faire une liaison en 12x2,5mm2 + 12x1,5mm2 à un endroit où le passage était difficile.
En amont, protections correctes 20 et 16A disjoncteurs. En aval, dérivation vers les multiples points d'utilisation.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 40