Bricoleur du Dimanche

cable electrique à 4 conducteurs

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/08/2013 à 20h55
23/08/2013 à 20h55
Bonjour,
Je suis étonné de voir ce cable electrique noir sortant d'un circuit 32A ayant 4 conducteurs avant d'etre dérivé et prolongé :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/08/23/1308230855436751211489025.jpg

Le 4è conducteur vert n'est evidemment pas utilisé ... mais à quoi aurait-il pu servir ???
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/08/2013 à 22h04
23/08/2013 à 22h04
Bonsoir.
La couleur verte est normalement interdite depuis que le conducteur de protection est obligatoirement vert/jaune. Mais ce n'est pas grave : c'est en examinant l'autre extrémité du câble que tu sauras s'il est utilisé ou non.
Par contre ce qui me chiffonne c'est la section des fils si elle est vraiment protégée à 32A. C'est fusible ou disjoncteur ?
Salut, @+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/08/2013 à 22h20
23/08/2013 à 22h20
GrainDsel a écrit :

Bonsoir.
La couleur verte est normalement interdite depuis que le conducteur de protection est obligatoirement vert/jaune.


oui mais ce qui m'etonne c'est 1 seul cable ayant 4 conducteurs à l'interieur ... je ne savais pas que ça existe d'avoir un nombre superieur à 3 dans 1 meme cable ... quel utilité d'en avoir plus que 3 (même ailleurs que dans un appart) ?

GrainDsel a écrit :


Par contre ce qui me chiffonne c'est la section des fils si elle est vraiment protégée à 32A. C'est fusible ou disjoncteur ?
Salut, @+


disjoncteur
Merci pour la remarque ... sur la photo, on voit que la section de ces "4" conducteurs est nettement plus petit que celle du cable gris partant à droite qui va directement à l'interieur de la plaque cuisiniere et qui est peut etre d'origine constructeur de la plaque.
Je changerai ce cable pour un 6².
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
24/08/2013 à 05h35
24/08/2013 à 05h35
bonjour

votre installation est en mono ou en triphasé ?

moi j'ai le triphasé, ce qui permet d'utiliser des sections de fils plus fines pour les gros consommateurs (four, appareils de chauffage à accumulation de 3.000 à 6.000 kW)
dans ce cas ont utilise des câbles avec 4 fils
j'ai aussi des câble avec 5 fils

et pour la domotique j'ai des câbles avec 18 fils

LIRE

pour obtenir un compteur triphasé il faut en justifié la nécessité, dans mon cas j'ai déclaré possédé une machine à bois (combiné) qui fonctionne en triphasé, que ce soit Electrabel en Belgique ou ERDF en France c'est pareil.

dans ce cas on équilibre les phases pour les autres circuits (éclairages, prises etc) qui sont desservit en mono




Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/08/2013 à 06h36
24/08/2013 à 06h36
kriske a écrit :


votre installation est en mono ou en triphasé ?


monophasé d'apres le compteur :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/08/21/1308210844086751211483760.jpg

kriske a écrit :


et pour la domotique j'ai des câbles avec 18 fils


18 fils ! c'est un tres gros cable multifonction permettant de brancher plusieurs circuits à la fois (faut pas se tromper dans les connexions !) sans besoin de le mettre sous la grosse gaine pvc rigide supplementaire ?

kriske a écrit :


pour obtenir un compteur triphasé il faut en justifié la nécessité, dans mon cas j'ai déclaré possédé une machine à bois (combiné) qui fonctionne en triphasé, que ce soit Electrabel en Belgique ou ERDF en France c'est pareil.


et ils vous l'ont fait sans facturer des frais ?
simple curiosité : c'est quoi la machine à bois que vous avez declaré ?

kriske a écrit :


moi j'ai le triphasé, ce qui permet d'utiliser des sections de fils plus fines pour les gros consommateurs


resultat vous utilisez quelle section pour ces gros consommateurs comme la plaque cuisiniere ?

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
24/08/2013 à 06h36
24/08/2013 à 06h36
Bonjour
ce câble n'est pas un câble dit domestique. Il sert en général au process (commende machine) en industriel.
il a été détourné de son usage habituel, et je pense que c'est du 1mm² (je dis bien un mm²)
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
24/08/2013 à 06h42
24/08/2013 à 06h42
ztvucj a écrit :


resultat vous utilisez quelle section pour ces gros consommateurs comme la plaque cuisiniere ?


Re
Pour une cuisiniére tout électrique en tri c'est du 5G2.5mm², pour une plaque de cuisson actuelle c'est deux phases et un neutre, les plaques seules sont sur deux phases, et 2 fils sur le neutre ,en mono on a deux fils sur la phase et 2 fils sur le neutre, en tri ce sera du 2,5mm² et en mono c'est du 6mm²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
24/08/2013 à 07h31
24/08/2013 à 07h31
bonjour

cela peut ressembler à ce ceci
non le câble n'est pas très gros, les fils à l'intérieurs sont très fins et bien identifiables

machine à bois = combiné à bois (machine qui possède une scie circulaire, une tenonneuse, une raboteuse, une dégauchisseuse, une toupie)

là où il faut du 6² en mono (comme pour une cuisinière, on peut redescendre à du 2,5² en tri )

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
24/08/2013 à 08h09
24/08/2013 à 08h09
Salut Christain
le câble que tu présente est un STY écrantè et ces fils sont en 8/10°(câble signalisation ou téléphonie interne ; il en existe en 119 + 1 paires soit 240 fils. repéré par 7 paires c'est le plus que j'ai utilisé !!!
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
24/08/2013 à 08h53
24/08/2013 à 08h53
salut Roland

c'est juste un exemple, le mien est en Belgique, c'était juste pour montrer comment cela se présente et extérieurement il n'es pas beaucoup plus gros qu'un 2x2,5² + terre

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/08/2013 à 10h28
24/08/2013 à 10h28
Bonjour.
Il m'est arrivé de faire une liaison en 12x2,5mm2 + 12x1,5mm2 à un endroit où le passage était difficile.
En amont, protections correctes 20 et 16A disjoncteurs. En aval, dérivation vers les multiples points d'utilisation.
L'important c'est que la terre soit distribuée, et que les protections soient adaptées aux sections des conducteurs. Ainsi, pas question d'utiliser derrière une protection 32A des fils plus petits que 6mm2.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/08/2013 à 13h23
24/08/2013 à 13h23
GrainDsel a écrit :

Bonjour.
Il m'est arrivé de faire une liaison en 12x2,5mm2 + 12x1,5mm2 à un endroit où le passage était difficile.
En amont, protections correctes 20 et 16A disjoncteurs. En aval, dérivation vers les multiples points d'utilisation.


Tu veux dire que tu as prolongé un conducteur 2,5² par un 1,5² ... mais en amont il ne peut y avoir qu'un seul disjoncteur divisionnaire : je suppose que tu as remplacé le 20A par un 16A c'est ça?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/08/2013 à 17h19
24/08/2013 à 17h19
Suite...
Mais non !
En tête j'avais 5 disjoncteurs 20A (pour le 2,5mm2) et 4 disjoncteurs 16A (pour le 1,5mm2).
Dans la boite de dérivation, le 12x2,5 repartait en 5 circuits de prises; le 12x1,5 repartait en 4 circuits d'éclairage.
Evidemment pas de mélange entre les deux...
C'est tout !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 67