Bonjour,

Mon électricien a installé un câble RO2V dans une saignée rebouchée au plâtre. Travail propre certes mais j'ai une question pour les BDD: alors qu'une gaine a été tirée dans toutes les saignées pour le passage des câbles électriques, seul le câble RO2V n'est pas passé par une gaine. Il a été directement emplâtré dans le mur.

Est-ce aux normes???

Merci à tous,
bon bricolage, bon dimanche!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1889
21/02/2010 à 12h35
21/02/2010 à 12h35
Bonjour

Tu est sûr que c'est un électricien ?????

Un câble U 1000 R02V est utilisable en montage apparent, dans des vides de construction, dans des moulures, plinthes ou conduits.
Donc interdit en encastré ( noyé ou saignée)

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
21/02/2010 à 12h49
21/02/2010 à 12h49
Bonjour
Précision:
Aucun câble ne peu être encastré directement
Mais il peu passer dans une gaine encastrée!
Donc si ce câble a été mis directement dans le plâtre pas bon bon du tout HORS NORME
doit être refait impérativement!
ou créer un compte pour participer

Par kvalier

avatar - kvalier
Contremaître
Message(s) : 472
21/02/2010 à 19h49
21/02/2010 à 19h49
a t'il été plâtré ou est il simplement passé derrière du placo sens gaine ?
s'il a été plâtré pas bon
s'il est passé derrière un placo sens gaine c'est bon seulement s'il y a moins d'un mètre
ou créer un compte pour participer