Bricoleur du Dimanche

Conformité installation élec. pour four >3500 W

Par lpn1

avatar - lpn1
Petit nouveau
Message(s) : 5
11/02/2014 à 16h24
11/02/2014 à 16h24
Bonjour à tous, je suis novice en électricité, et je dois prochainement acheter un four pyrolyse (; P=3650W (grill 1100W) ; I=16A ; 230V 50Hz). J'ai voulu vérifier si mon installation électrique supportera cet appareil, mais à force de chercher les normes sur internet, je me suis complètement perdu ! Triste J'ai eu l'avis de deux électriciens qui n'ont pas été en accord, alors je ne sais plus trop quoi faire... Quand ça veut pas... A priori les sections sont de 2,5² sur toute la ligne qui est dédiée à un lave-vaisselle seul. Le disjoncteur est un C20A. Je joins des photos du circuit qui pourraient vous être utiles... Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider ! Sourire

Images jointes :

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
11/02/2014 à 16h33
11/02/2014 à 16h33
Bonjour
Il y a un disjoncteur de marqué LV (lave vaisselle) et en dessous écris en rouge four, si sur cette prise ,il n'y a pas de lave vaisselle tu peux sans problème brancher ton four.
Si il y a déjà un lave vaisselle de branché ,pas question de brancher en plus le four dessus.
N'y a t'il pas un disjoncteur marqué four ?????
ou créer un compte pour participer

Par lpn1

avatar - lpn1
Petit nouveau
Message(s) : 5
11/02/2014 à 17h04
11/02/2014 à 17h04
les3c19 a écrit :

Bonjour Il y a un disjoncteur de marqué LV (lave vaisselle) et en dessous écris en rouge four, si sur cette prise ,il n'y a pas de lave vaisselle tu peux sans problème brancher ton four. Si il y a déjà un lave vaisselle de branché ,pas question de brancher en plus le four dessus. N'y a t'il pas un disjoncteur marqué four ?????

Bonjour les3c19, en fait, c'est moi qui ai marqué "four" dessus, lorsque j'ai testé à quel disjoncteur correspond quelle prise, pour m'en rappeler... Je n'ai pas de lave-vaisselle, et il existe certes un disjoncteur noté "four", mais qui ne correspond pas du tout à l'emplacement prévu pour un four... Pour résumer, je voudrais brancher le four seul sur la prise "lave-vaisselle". Mais un des électriciens a dit que l'installation n'était pas prévue pour ça, d'où mes interrogations...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
11/02/2014 à 17h55
11/02/2014 à 17h55
bonjour
et bien tu diras à cet électricien qui révise un peu
Ce sont les même disjoncteurs , les même fils ,les même prises pour les lave vaisselle, les laves linge et pour les fours
donc cette prise tu l' a repérée four et bien branche le four dessus.
C'est tout bon rien ne l'interdit.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lpn1

avatar - lpn1
Petit nouveau
Message(s) : 5
11/02/2014 à 18h08
11/02/2014 à 18h08
Ok, donc du fil 2,5² avec un disjoncteur 20 A suffiront pour un four de 3650W ? Merci les3c19 pour tes réponses et ta réactivité Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
11/02/2014 à 18h40
11/02/2014 à 18h40
lpn1 a écrit :

Ok,
donc du fil 2,5² avec un disjoncteur 20 A suffiront pour un four de 3650W ?
Clin d\'oeil


C'est conforme à la norme

PS les fours fonctionnent très bien même avec un disjoncteur 16A
ou créer un compte pour participer

Par lpn1

avatar - lpn1
Petit nouveau
Message(s) : 5
11/02/2014 à 19h10
11/02/2014 à 19h10
Alors merci beaucoup pour ces renseignements les3c19 ! Est-ce que je peux encore me permettre de poser un question plus générale concernant les disjoncteurs, pour combler mes lacunes de néophyte ? Un disjoncteur de 10A pour un four de 16A "aura du mal" à fournir le courant nécessaire, alors qu'un disjoncteur de 32A ne fonctionnera pas (ne déclenchera pas) si le four tire trop de courant ? Quoiqu'il en soit, merci pour le temps consacré et la vitesse de réponse ! lpn
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
11/02/2014 à 19h42
11/02/2014 à 19h42
lpn1 a écrit :

Alors merci beaucoup pour ces renseignements les3c19 !

Est-ce que je peux encore me permettre de poser un question plus générale concernant les disjoncteurs, pour combler mes lacunes de néophyte ?

Un disjoncteur de 10A pour un four de 16A "aura du mal" à fournir le courant nécessaire, alors qu'un disjoncteur de 32A ne fonctionnera pas (ne déclenchera pas) si le four tire trop de courant ?


On ne protège pas les appareils mais la ligne
Un ligne sur du 10 A c'est du 1,5mm² et c'est trop faible pour un four
Une ligne en 32A a des fils en 6mm² c'est simplement surdimensionné pour un four, mais à la limite tu peux le brancher dessus en cas de court circuit le 32 A sautera.
Un four ne peux pas consommer plus que sa puissance totale
On branche bien des lampes de chevet avec des lampes de 25 W (ancienne) sur des prises 20A
ou créer un compte pour participer

Par lpn1

avatar - lpn1
Petit nouveau
Message(s) : 5
11/02/2014 à 21h56
11/02/2014 à 21h56
Ok, merci pour ce petit cours bonus ! Et encore merci pour les réponses rapides de cet après-midi ! Au plaisir ! lpn
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 2568