Bricoleur du Dimanche

convecteur et disjoncteur differentiel

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
26/04/2010 à 19h22
26/04/2010 à 19h22
bonsoir j'aimerais vous posez 2 petite quéstion svp:

-dans mon tableau électrique, pour le consuel, dois-je mettre tout les disjoncteurs divisionnaire (4) de mes convecteurs sur le meme 30mA ??? parce que j'ai répartis les miens sur les 3 disj type AC.

-pour l'attestation de comformité, j'ai recu le document mais j'ai fais des erreurs dessus. en gros j'ai noté les foyers lumineux dans les cases 16A. est-ce que je peut mettre du "blanco" ou dois-je redemandés un nouveau document qui me prendras encore 15jours d'attente????

merci a vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
26/04/2010 à 19h56
26/04/2010 à 19h56
wil elec a écrit :


-dans mon tableau électrique, pour le consuel, dois-je mettre tout les disjoncteurs divisionnaire (4) de mes convecteurs sur le meme 30mA ??? parce que j'ai répartis les miens sur les 3 disj type AC.


Si la puissance du chauffage est inférieure a 8KW tu laisse comme ça

wil elec a écrit :

-pour l'attestation de comformité, j'ai recu le document mais j'ai fais des erreurs dessus. en gros j'ai noté les foyers lumineux dans les cases 16A. est-ce que je peut mettre du "blanco" ou dois-je redemandés un nouveau document qui me prendras encore 15jours d'attente????


La aussi tu laisse comme ça,si il y a erreur le contrôleur le rectifiera!!Si tu as peur mets du "blanco!"
si tu veux demander une autre feuille elle ne sera pas gratuite!
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
26/04/2010 à 21h49
26/04/2010 à 21h49
merci de tes réponses
donc:
oufffffffff 7000watts de chauffages
bon j'envoi mon document comme ca
merci de ta réponse
je vous tiens au courant de la visite du controleur. c'est mon premier chantier avec le consuel (je croise les doigts)

a bientot
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
26/04/2010 à 22h15
26/04/2010 à 22h15
wil elec a écrit :

merci de tes réponses
donc:
oufffffffff 7000watts de chauffages
bon j'envoi mon document comme ca
merci de ta réponse
je vous tiens au courant de la visite du controleur. c'est mon premier chantier avec le consuel (je croise les doigts)

a bientot


Re
j'espére que en plus des 3 diff. type AC tu as en a un de plus en type A et que la maison fait moins de 100m²!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
27/04/2010 à 12h02
27/04/2010 à 12h02
j'ai 3type ac et 1type A. sur ce dernier j'ai mis la VMC les volets roulants le lave linge ainsi que la plaque de cuisson.
la maison fais environ 120m²
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
27/04/2010 à 12h09
27/04/2010 à 12h09
wil elec a écrit :

j'ai 3type ac et 1type A. sur ce dernier j'ai mis la VMC les volets roulants le lave linge ainsi que la plaque de cuisson.
la maison fais environ 120m²


Re
donc pour 120m² le shauffage installé risque de ne pas être pris pour suffisant! Normalement on compte en moyenne 100W du m² pour le chauffage!
Il faut mettre le chauffage sous un inter diff.63A 30mA type AC ou A! Si fil pilote de passés il fut aussi une coupure au disjoncteur correspondant au départ de ces fils pilotes!
Pour le type A c'est OK
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
27/04/2010 à 13h53
27/04/2010 à 13h53
re
les convecteurs sont dans les chambres et la salle de bain (a l'étage).
le rez de chaussé est chauffé par une chaudiere au gaz.
donc pour l'attestation de conformité je sais pas si je dois compté comme :direct,base+complément autre???
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
29/04/2010 à 15h32
29/04/2010 à 15h32
re bonjour
vous pouvez m'aider pour ma derniere quéstion???
j'en ai une autre aussi.
j'ai mis un programmateur 3zones pour gerer les convecteurs.
3fils "pilote" parte du programmateur jusque dans la GTL, et mes fils pilote des convecteurs arrivent aussi dans la GTL.
je l'ai ai raccorder directement dans la GTL avec des bornes waggo. mais il n'y a pas de coupurepar le disjoncteur .c'est bon quand meme pour le consuel?
merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
30/04/2010 à 07h36
30/04/2010 à 07h36
wil elec a écrit :


j'ai mis un programmateur 3zones pour gerer les convecteurs.
3fils "pilote" parte du programmateur jusque dans la GTL, et mes fils pilote des convecteurs arrivent aussi dans la GTL.
je l'ai ai raccorder directement dans la GTL avec des bornes waggo. mais il n'y a pas de coupurepar le disjoncteur .c'est bon quand meme pour le consuel?
merci


Bonjour
Si tu laisse en l'état, premièrement cela ne va pas fonctionner correctement! les différentiels vont sauté les uns après les autres; avec un gestionnaire, programmateur par fil pilote il est obligatoire de mettre tout le chauffage sous un seul et même différentiel, il faut aussi mettre la coupure des fils pilotes!
fait de cette façon le chauffage est dit "direct "
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
30/04/2010 à 09h47
30/04/2010 à 09h47
ben dit donc je peut tout recommencé alors
-changer un diff par un 63A
-bouger tout mes divisionnaire
-rallonger les fils pilotes
-mettre des divisionnaire avec coupure de fils pilotes
pfffffffffffffffffff
sinon avec mon programmateur
j'ai bien suivi le schéma et il me disent de faire comme j'ai fais avec le fil pilote
c'est un deltia 8.31 fp
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
30/04/2010 à 09h55
30/04/2010 à 09h55
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
30/04/2010 à 10h53
30/04/2010 à 10h53
Re
il ne faut pas changer mais mettre en plus un inter différentiel que pour le chauffage! le schémas que tu as mis n'est pas aux normes actuelles et de loin, il faut obligatoirement une coupure du fil pilote associer a chaque départ de chauffage!

ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
30/04/2010 à 12h29
30/04/2010 à 12h29
oui j'ai bien compris
mais mais comme mes divisionnaire ne sont pas sur la meme rangé je vais devoir modifié mon tableau.
par contre je comprend pas comment couper le fil pilote de mes chauffages. je dois:
mon fil pilote qui pars d'un convecteur arrive dans la GTL,de la je le passe par le divisionnaire qui alimente mon convecteur et je repars sur mon programmateur???
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
30/04/2010 à 12h37
30/04/2010 à 12h37
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
30/04/2010 à 15h16
30/04/2010 à 15h16
Il faut aussi que le gestionnaire soit protégé par un disjoncteur 2A et repris sous l'inter diff. du chauffage!
Il existe des modules qui se couple sur le DD pour la coupure du pilote!
ou créer un compte pour participer

Par wil elec

avatar - wil elec
Ouvrier
Message(s) : 122
01/05/2010 à 01h56
01/05/2010 à 01h56
le programmateur est bien protégé par un 2A sur l'inter diff 3.
ok je vais voir pour trouver ces "appareils" a installer sur les divisionnaires.
merci de votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 56