MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 13/03/2012 à 10h24

Coupure de courant aléatoire

Bonjour,

Depuis plusieurs mois j'ai des coupures de courant de façon aléatoire, parfois permanentes, à chaque fois que les lampadaires de ma rue s'allument.
C'est le disjoncteur 30 Ma du tableau général qui saute. Je le ré-enclenche et ça roule jusqu'à la fois suivante.
Selon les services municipaux cela viendrait d'une 'fuite" chez moi.
J'ai tenté de repérer les lignes concernées en enlevant les fusibles les uns après les autres, mais comme le problème ne se produit pas à chaque fois je n'abouti à rien.

Est-ce que ce ne serait pas tout bêtement le disjoncteur du tableau général qui serait soit trop faible (le disjoncteur général est à 50 Ma) ou défectueux ?

merci pour vos réponses.

Patrice
citer répondre

Liste des réponses

le 13/03/2012 à 17h10
Coupure de courant aléatoire
Bonjour
Une photo du tableau bien nette, et une explication pour nous dire quel est l'engin qui saute!
citer répondre


le 27/03/2012 à 17h25
Coupure de courant aléatoire
Bonjour,

Ci-joint 2 photos :
- celle du tableau général : c'est le bouton "coupure générale", en haut à gauche, qui saute
- celle du compteur et du disjoncteur (qui ne saute pas)

Merci.

Images jointes:

DSCN8954.JPG DSCN8953.JPG
citer répondre
le 27/03/2012 à 20h23
Coupure de courant aléatoire
Bonsoir
Je pense que les services municipaux ont en partie raison.En effet lors de l'allumage de l'eclairage public,il se peut qu'un lampadaire à proximité de chez toi a lui aussi une petite "fuite" à la terre, et que tu as aussi une "fuite"à la terre sur un appareil électroménager par exemple.L'addition des deux (ex:10ma pour l'un 25 pour l'autre) fait que ton 30ma disjoncte.
Vérifie si tu n'as pas un vieil appareil défectueux même seulement branché sans fonctionner ou un moins ancien et essai de le débrancher pour voir.
J'avais eu un cas identique dans mon boulot (edf) et après un soi-disant contrôle de tous les appareils par un électricien,nous avons découvert un vieux frigo oublié dans le sous-sol.Après l'avoir débranché, allumage de l'ep,et plus de problème. Ensuite "félicitations" vigoureuses à l'électricien qui nous avait traité de fainéants et d'incompétants.

citer répondre
le 27/03/2012 à 20h46
Coupure de courant aléatoire
Bonjour
Le problème ne vient absolument pas d'une installation extérieure, encore moins d'un lampadaire,
Comme il n'y a qu'un seul inter diff pour toute l'installation ce n'est que plusieurs petits défauts dans cette installation qui font sauter le différentiel , le mieux c'est de diviser cette installation et de mettre au moins un autre inter diff.
Ne pas chercher la panne a l'extérieur de la maison et encore moins sur l'éclairage public!
citer répondre


le 27/03/2012 à 20h56
Coupure de courant aléatoire
Bonsoir,

Je plussoie vigoureusement ! yb81 et les3c19

C'est une possibilité si l' EP n'est pas protégé par un 30mA sinon presque impossible. Le disjoncteur ERDF de l'EP peut être H.S aussi ou inexistant, juste un boitier fusible CCI.
Merci de nous dire si le déclenchement se fait que lors de la mise en route de l'EP et jamais autrement.
Pour que celà arrive, vous avez un défaut sur votre installation et la solution de rajouter un 30mA peut arranger le PB.

Bonne soirée.

Grand sourire
citer répondre
le 06/04/2012 à 17h51
Coupure de courant aléatoire
Merci pour vos réponses.

Oui, cela se produit juste au moment de l'allumage des lampadaires extérieurs, et jamais à un autre moment, mais pas à chaque fois. J'ai pu vérifier au moment ou le disjoncteur saute, j'ai vu les lampes extérieures commencer à s'éclairer.
Je viens de m'absenter une semaine, j'avais couper tous les fusibles sauf ceux du frigo/congélateur, de l'informatique et de la chaudière. Ça n'a pas disjoncté, mais cela faisit plus d'une semaine que je n'avais pas eu de problème non plus ...
Je n'ai pas de vieux appareils en électro-ménager, et mon problème est que j'ai beaucoup de mal à tester quoi que ce soit car c'est très aléatoire.
Est-ce que en ajoutant un 2e différentiel 30 Ma en séparant en 2 les réseaux cela pourrait corriger le problème ? Si c'est le cas je fais venir un électricien.

merci
citer répondre
le 07/04/2012 à 20h31
Coupure de courant aléatoire
piwi5 a écrit: :
Bonsoir,


Pour que celà arrive, vous avez un défaut sur votre installation et la solution de rajouter un 30mA peut arranger le PB.

Bonne soirée.

Grand sourire


bonjour ,
je suis d'accord avec piwi Je plussoie vigoureusement !

@+
citer répondre
le 07/04/2012 à 21h28
Coupure de courant aléatoire
Hello

patricelepissier a écrit: :

Est-ce que en ajoutant un 2e différentiel 30 Ma en séparant en 2 les réseaux cela pourrait corriger le problème ? Si c'est le cas je fais venir un électricien.

merci

Pouvez pas le faire vous même????

pour le prix d'un pro, vous pouvez en ajouter au moins un de plus


@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 08/04/2012 à 09h42
Coupure de courant aléatoire
efred a écrit: :
Hello

patricelepissier a écrit: :

Est-ce que en ajoutant un 2e différentiel 30 Ma en séparant en 2 les réseaux cela pourrait corriger le problème ? Si c'est le cas je fais venir un électricien.

merci

Pouvez pas le faire vous même????

pour le prix d'un pro, vous pouvez en ajouter au moins un de plus


@+


Merci pour les réponses, mais je ne suis pas électricien et je ne sais absolument pas comment faire ...

Patrice
citer répondre
le 08/04/2012 à 10h11
Coupure de courant aléatoire
salut.

c'est assez simple. sur votre tableau il y a de la place pour 2 autres 30mA ( soit 3 en tout )

il vous suffit de " sélectionner " ( avec notre aide ) quelques portes fusibles de la ligne du haut et de la ligne du milieu, ainsi vous gagnez de la place au milieu pour ajouter un 30mA.

les portes fusibles sélectionné seront placé en bas (ligne quasiment vide actuellement ) avec également un 30mA .

pour réaliser ce travail, il vous faudra 2 30mA d'un type a déterminer en fonction de ce qu'il y aura connecté dessus, 2, voir 4 peignes, peut être un peu de fils en 1.5 et 2.5 et des wago si il faut en rallonger et de la bonne volonté ... et c'est a peut prés tous ...

rien de bien compliqué ...
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Le bricolage en couple, c’est :
  • Une bonne idée
  • Une mauvaise idée
  • La question ne se pose pas, chacun son rayon !
Membres en ligne
Membres :

Brico30 , efred , Brice35

Visiteurs non identifiés : 234
keyboard_arrow_up