Bricoleur du Dimanche

Disjoncteur différentiel type A / AC

Par JALL

avatar - JALL
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
27/04/2022 à 14h01
27/04/2022 à 14h01

Bonjour,


Des appareils doivent obligatoirement être protégés par un disjoncteur différentiel de type A. Il s'agit de la machine à laver, de la plaque de cuisson et de la borne de recharge des véhicules électriques.

Mais existe-t-il des appareils devant obligatoirement être protégés par un disjoncteur différentiel  de type AC ?

Je ne pense pas mais j'aimerais une confirmation.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19469
27/04/2022 à 17h01
27/04/2022 à 17h01
JALL a écrit :

 

Mais existe-t-il des appareils devant obligatoirement être protégés par un disjoncteur différentiel  de type AC ?

 

 salut

,Oui, aucun appareil ni aucune ligne, ne doit être obligatoirement protégé par un diff. type AC 

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9627
27/04/2022 à 17h07
27/04/2022 à 17h07

Bonjour

Ce que dit la norme :

  • Les circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégé par un type A
  • Les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC

Perso, je ne met que des type A

Pour rappel un type A, c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des composantes continues.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/04/2022 à 20h25
27/04/2022 à 20h25
Carminas a écrit :

Bonjour

Ce que dit la norme :

  • Les circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégé par un type A ou un type AC
  • Les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC

Perso, je ne met que des type A

Pour rappel un type A, c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des composantes continues.

 Bonsoir, 

Étrange cette norme, sur : Les circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégé par un type A ou un type AC, et pour me reste : peuvent ??

Alors pour qu'elle raison on oblige (dans du neuf) un différentiel à chaque rangée,  et si votre logement fait plus 120 m2 : un 4ème (cela m'a été imposé par le Consuel).

Cdlt.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9627
27/04/2022 à 20h44
27/04/2022 à 20h44
Goodluckk a écrit :

Étrange cette norme, sur : Les circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégé par un type A ou un type AC, et pour me reste : peuvent ???

 

 

Oups j'ai écrit une coquille 😧

J'ai corrigé mon post original


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9627
27/04/2022 à 20h46
27/04/2022 à 20h46
Goodluckk a écrit :

Alors pour qu'elle raison on oblige (dans du neuf) un différentiel à chaque rangée,  et si votre logement fait plus 120 m2 : un 4ème (cela m'a été imposé par le Consuel).

Cdlt.

 Cette règle n'existe plus depuis 2015.

Elle a été remplacée par une limite à 8 du nombre de circuit par interrupteur différentiel, afin que cela soit plus représentatif de la taille de l'installation électrique que la surface du logement


Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/04/2022 à 21h34
27/04/2022 à 21h34
Carminas a écrit :
Goodluckk a écrit :

Alors pour qu'elle raison on oblige (dans du neuf) un différentiel à chaque rangée,  et si votre logement fait plus 120 m2 : un 4ème (cela m'a été imposé par le Consuel).

Cdlt.

 Cette règle n'existe plus depuis 2015.

Elle a été remplacée par une limite à 8 du nombre de circuit par interrupteur différentiel, afin que cela soit plus représentatif de la taille de l'installation électrique que la surface du logement

 Cela confirme bien ce que je pense, à savoir faire gagner beaucoup d'argent à M Merlin Ge.....,/ M legra........ etc...

Un jour ton logement est aux normes, et le lendemain plus, à moins que tu ne débourses quelques centaines d'euros.

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9627
27/04/2022 à 21h54
27/04/2022 à 21h54

Non, la norme n'est pas rétroactive.

Et heureusement car vu qu'elle change régulièrement, il faudrait refaire les installations en permanence.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 756
28/04/2022 à 11h15
28/04/2022 à 11h15

Bonjour good

""""""Cela confirme bien ce que je pense, à savoir faire gagner beaucoup d'argent à M Merlin Ge.....,/ M legra........ etc..."""""""""

Ne soyez pas amer et soyez heureux d'être en France.

Ici vous avez encore la possibilité de faire les travaux d'électricité vous même , ce qui peut participer à diminuer vos frais. Si vous habitiez chez un de nos voisins très proche vous seriez OBLIGE en plus de passer par un professionnel pour faire faire les travaux............donc encore facture

De plus chez eux le type AC (qui est relativement moins cher) est interdit donc encore un plus

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19469
28/04/2022 à 12h17
28/04/2022 à 12h17
Goodluckk a écrit : 

Alors pour qu'elle raison on oblige (dans du neuf) un différentiel à chaque rangée,  et si votre logement fait plus 120 m2 : un 4ème (cela m'a été imposé par le Consuel).

Cdlt.

 salut

cette norme n' a jamais existée, on a toujours pu mettre 2 différentiels dans une même rangée, ce n'est que le nombre de module qui peut bloquer. Exemple: Rangée de 18 modules =2 inters diff + 2X7 disjoncteurs et c'était conforme 

le consuel t'a imposé un 4° diff. c'est uniquement qu'il en fallait un 4° pour la surface de la maison et s'il y avait eu la place d'en mettre 2 plus les disjoncteurs tu pouvais le faire sur une rangée. Comme dit par carminas cette norme a été modifiée.

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/04/2022 à 12h36
28/04/2022 à 12h36
les3c19 a écrit :
Goodluckk a écrit : 

Alors pour qu'elle raison on oblige (dans du neuf) un différentiel à chaque rangée,  et si votre logement fait plus 120 m2 : un 4ème (cela m'a été imposé par le Consuel).

Cdlt.

 salut

cette norme n' a jamais existée, on a toujours pu mettre 2 différentiels dans une même rangée, ce n'est que le nombre de module qui peut bloquer. Exemple: Rangée de 18 modules =2 inters diff + 2X7 disjoncteurs et c'était conforme 

le consuel t'a imposé un 4° diff. c'est uniquement qu'il en fallait un 4° pour la surface de la maison et s'il y avait eu la place d'en mettre 2 plus les disjoncteurs tu pouvais le faire sur une rangée. Comme dit par carminas cette norme a été modifiée.

 Bonjour, 

OK, donc le Consuel m'a dit n'importe quoi, (étrange).

A+

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19469
28/04/2022 à 14h35
28/04/2022 à 14h35
Goodluckk a écrit :
 

 

 Bonjour, 

OK, donc le Consuel m'a dit n'importe quoi, (étrange).

A+

 re

je crois que c'est toi qui a mal interprété ses dires, je vois (voyais) le consuel au moins une fois l'an, plus des journées de formation pour les mises à jours de la norme, et je n'ai jamais vu cette norme de ne mettre qu'un seul inter diff par rangée, c'est une habitude qui a été prise car avec les tableaux 13 modules + les barrettes couplage des disj. il est pratiquement impossible d'en mettre 2 avec les disjoncteurs à suivre, c'est une question de matériel pas de norme.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9627
28/04/2022 à 15h15
28/04/2022 à 15h15

Il faudrait savoir dans quel contexte a été demandé ce consuel et à quelle époque ?

  • installation neuve ? date du permis de construire ?
  • rénovation totale ? date des travaux ?
  • rénovation partielle ?
  • mise en sécurité ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Danou38 , Bob35

Visiteurs non identifiés : 3862