Bonjour,
Des appareils doivent obligatoirement être protégés par un disjoncteur différentiel de type A. Il s'agit de la machine à laver, de la plaque de cuisson et de la borne de recharge des véhicules électriques.
Mais existe-t-il des appareils devant obligatoirement être protégés par un disjoncteur différentiel de type AC ?
Je ne pense pas mais j'aimerais une confirmation.
Mais existe-t-il des appareils devant obligatoirement être protégés par un disjoncteur différentiel de type AC ?
salut
,Oui, aucun appareil ni aucune ligne, ne doit être obligatoirement protégé par un diff. type AC
Bonjour
Ce que dit la norme :
Perso, je ne met que des type A
Pour rappel un type A, c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des composantes continues.
Bonjour
Ce que dit la norme :
- Les circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégé par un type A ou un type AC
- Les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC
Perso, je ne met que des type A
Pour rappel un type A, c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des composantes continues.
Bonsoir,
Étrange cette norme, sur : Les circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégé par un type A ou un type AC, et pour me reste : peuvent ??
Alors pour qu'elle raison on oblige (dans du neuf) un différentiel à chaque rangée, et si votre logement fait plus 120 m2 : un 4ème (cela m'a été imposé par le Consuel).
Cdlt.
Étrange cette norme, sur : Les circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégé par un type A ou un type AC, et pour me reste : peuvent ???
Oups j'ai écrit une coquille 😧
J'ai corrigé mon post original
Alors pour qu'elle raison on oblige (dans du neuf) un différentiel à chaque rangée, et si votre logement fait plus 120 m2 : un 4ème (cela m'a été imposé par le Consuel).
Cdlt.
Cette règle n'existe plus depuis 2015.
Elle a été remplacée par une limite à 8 du nombre de circuit par interrupteur différentiel, afin que cela soit plus représentatif de la taille de l'installation électrique que la surface du logement
Alors pour qu'elle raison on oblige (dans du neuf) un différentiel à chaque rangée, et si votre logement fait plus 120 m2 : un 4ème (cela m'a été imposé par le Consuel).
Cdlt.
Cette règle n'existe plus depuis 2015.
Elle a été remplacée par une limite à 8 du nombre de circuit par interrupteur différentiel, afin que cela soit plus représentatif de la taille de l'installation électrique que la surface du logement
Cela confirme bien ce que je pense, à savoir faire gagner beaucoup d'argent à M Merlin Ge.....,/ M legra........ etc...
Un jour ton logement est aux normes, et le lendemain plus, à moins que tu ne débourses quelques centaines d'euros.
Non, la norme n'est pas rétroactive.
Et heureusement car vu qu'elle change régulièrement, il faudrait refaire les installations en permanence.
Bonjour good
""""""Cela confirme bien ce que je pense, à savoir faire gagner beaucoup d'argent à M Merlin Ge.....,/ M legra........ etc..."""""""""
Ne soyez pas amer et soyez heureux d'être en France.
Ici vous avez encore la possibilité de faire les travaux d'électricité vous même , ce qui peut participer à diminuer vos frais. Si vous habitiez chez un de nos voisins très proche vous seriez OBLIGE en plus de passer par un professionnel pour faire faire les travaux............donc encore facture
De plus chez eux le type AC (qui est relativement moins cher) est interdit donc encore un plus
Alors pour qu'elle raison on oblige (dans du neuf) un différentiel à chaque rangée, et si votre logement fait plus 120 m2 : un 4ème (cela m'a été imposé par le Consuel).
Cdlt.
salut
cette norme n' a jamais existée, on a toujours pu mettre 2 différentiels dans une même rangée, ce n'est que le nombre de module qui peut bloquer. Exemple: Rangée de 18 modules =2 inters diff + 2X7 disjoncteurs et c'était conforme
le consuel t'a imposé un 4° diff. c'est uniquement qu'il en fallait un 4° pour la surface de la maison et s'il y avait eu la place d'en mettre 2 plus les disjoncteurs tu pouvais le faire sur une rangée. Comme dit par carminas cette norme a été modifiée.
Alors pour qu'elle raison on oblige (dans du neuf) un différentiel à chaque rangée, et si votre logement fait plus 120 m2 : un 4ème (cela m'a été imposé par le Consuel).
Cdlt.
salut
cette norme n' a jamais existée, on a toujours pu mettre 2 différentiels dans une même rangée, ce n'est que le nombre de module qui peut bloquer. Exemple: Rangée de 18 modules =2 inters diff + 2X7 disjoncteurs et c'était conforme
le consuel t'a imposé un 4° diff. c'est uniquement qu'il en fallait un 4° pour la surface de la maison et s'il y avait eu la place d'en mettre 2 plus les disjoncteurs tu pouvais le faire sur une rangée. Comme dit par carminas cette norme a été modifiée.
Bonjour,
OK, donc le Consuel m'a dit n'importe quoi, (étrange).
A+
Bonjour,
OK, donc le Consuel m'a dit n'importe quoi, (étrange).
A+
re
je crois que c'est toi qui a mal interprété ses dires, je vois (voyais) le consuel au moins une fois l'an, plus des journées de formation pour les mises à jours de la norme, et je n'ai jamais vu cette norme de ne mettre qu'un seul inter diff par rangée, c'est une habitude qui a été prise car avec les tableaux 13 modules + les barrettes couplage des disj. il est pratiquement impossible d'en mettre 2 avec les disjoncteurs à suivre, c'est une question de matériel pas de norme.
Il faudrait savoir dans quel contexte a été demandé ce consuel et à quelle époque ?