Mais comme l'a dit cjupiter, lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Bonjour....
Une petite question ztvucj.....
Je ne comprend pas une chose....
Tu dis être limité en nombre de disjoncteurs, et à la fin de ton message tu parle d'un tableau trois rangées.
Pourtant avec trois rangées, tu as de la place pour y loger pas mal de disjoncteurs quand même.
Excuse moi si je n'ai pas bien compris ton message....
* Quel que soit le nombre de prises (1 ou 8 ou bien plus), la surchauffe des fils fixes est empêchée par le calibre du dispositif (disjoncteur par exemple) qui les protège. Si on décide de ne pas respecter la recommandation des 8 points par la norme, il faut respecter la paire "section / calibre maxi de la protection".
Mais pour quelle raison ces droles de comptage different selon que l'on ait des prises uniques ou multiples ?
Je ne suis pas limité dans l'emplacement du tableau electrique, mais en passage de cable vers le 2è mur du sejour et la 2è chambre, à cause d'une longue cloison fine m'obligeant à utiliser une plinthe range cable ou moulure dont le nb de cables logeables sont limités, d'autant plus qu'il faut compter les cables tv et adsl.
Dans une plinthes électrique on peut mettre un paquet de circuits, même s'il y a par ailleurs les courants faibles.
@+
Membres en ligne
Membre(s) : Keja
Visiteurs non identifiés : 41