Bricoleur du Dimanche

Double va-et-vient à modifier

Par Tom Stone

avatar - Tom Stone
Petit nouveau
Message(s) : 3
12/10/2010 à 10h37
12/10/2010 à 10h37
Bonjour à tous, J'ai un petit problème d'ordre électrique et peut-être que l'un d'entre vous pourra m'aider. Je m'explique : J'ai chez moi une pièce munie d'une lampe plafonnier commandée par un va et vient et d'une prise commandée par un autre va et vient. Un des interrupteurs de la prise et un du plafonnier sont au même endroit dans un interrupteur double. Je souhaiterai pouvoir modifier les commande de sorte que le plafonnier soit commandable par l'interrupteur de la prise, et que la prise ne soit plus en va et vient. Un petit schéma vaut mieux q'un long discours, sur le schéma je voudrai pouvoir commander la lampe L depuis l'interrupteur 1 et 4 en va et vient et que la pise P soit commandée par 2 ou 3 ou au pire tout le temps alimentée... Est-ce possible sans modifier les câblages dans les murs ?

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/10/2010 à 13h47
12/10/2010 à 13h47
Bonjour,

Au premier jus il faut repasser un fil entre la prise et 2 ou 3
ou créer un compte pour participer

Par BALLOO

avatar - BALLOO
Bricoleur
Message(s) : 50
12/10/2010 à 15h30
12/10/2010 à 15h30
Bonjour
relier les trois fils de chaque inter commandant la prise avec un domino ou relier une navette a la phase et reperer la meme navette sur l autre inter et la relier au retour prise par un autre domino ca doit marcher
ou créer un compte pour participer

Par Tom Stone

avatar - Tom Stone
Petit nouveau
Message(s) : 3
12/10/2010 à 17h17
12/10/2010 à 17h17
Humm merci pour ces premier conseils, Mais balloo ton explication ne ferait que faire fonctionner la prise en continu, ce qui est un bon début. Mon but est de pouvoir commander la lampe grace à l'inter 1 et 4, au pire sans la prise du tout. Jiellesse à quoi pense tu ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19362
12/10/2010 à 18h03
12/10/2010 à 18h03
Bonjour
En l'état du câblage c'est pas réalisable il faut repasser des fils!
En as tu la possibilité???
ou créer un compte pour participer

Par BALLOO

avatar - BALLOO
Bricoleur
Message(s) : 50
12/10/2010 à 18h04
12/10/2010 à 18h04
je n avais pas vu ca comme ca la seule solution possible c est de relier les navettes de l inter 2 a celles de l inter 3 suprimer les phases inter 2 et 3et ramener une phase a la prise en gardant le retour sur l inter 1
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19362
12/10/2010 à 18h07
12/10/2010 à 18h07
voila en fichier joint la modif a faire!

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2260
12/10/2010 à 18h16
12/10/2010 à 18h16
bonjour,
je vois que je suis pris de vitesse par les 3c19 mais c'est une autre solution il faut voir par où c'est le plus facile de repasser des conducteurs
de cette façon la prise reste sous tension si vous voulez qu'elle fonctionne avec l'inter 2 il faut un 1 fil de plus avec les navettes et la phase
@+

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10134
12/10/2010 à 18h40
12/10/2010 à 18h40
salutatous


Zavez pas pensé aux micromodules?????


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19362
12/10/2010 à 18h45
12/10/2010 à 18h45
Salut efred
Je n'y pense jamais pas l'habitude de ce genre de produit!
Je pense que tu pourrais approfondir!!!
Tom Stone en serait certainement ravi et pourrais, suivant tes conseils, se faire une idée de ce matériel!!
perso je ne connais pas , de nom oui,mais en pose non!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10134
12/10/2010 à 18h53
12/10/2010 à 18h53
sans rien modifier, on peut commander la lumiere de 1 et 4 (mais aussi de 2 et 3), par contre la prise sera en direct (ou commandable uniquement de 1)

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2260
12/10/2010 à 19h12
12/10/2010 à 19h12
bonjour Efred

Citation :

sans rien modifier, on peut commander la lumiere de 1 et 4 (mais aussi de 2 et 3), par contre la prise sera en direct (ou commandable uniquement de 1)



tu as bien pris le schéma proposé par Tom stone ?
pour commander la lumière avec les inters 1-2-3 sans rien modifier au câblage je veux bien, mais pour le reste j'aimerai bien que nous explique car là je sèche ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10134
12/10/2010 à 19h19
12/10/2010 à 19h19
je vais voir a fair un schéma, mais pas forcement de suite, je suis seul avec mes loupiots et c'est l'heure de manger

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19362
12/10/2010 à 19h23
12/10/2010 à 19h23
Bob35 a écrit :

bonjour Efred

Citation :

sans rien modifier, on peut commander la lumiere de 1 et 4 (mais aussi de 2 et 3), par contre la prise sera en direct (ou commandable uniquement de 1)



tu as bien pris le schéma proposé par Tom stone ?
pour commander la lumière avec les inters 1-2-3 sans rien modifier au câblage je veux bien, mais pour le reste j'aimerai bien que nous explique car là je sèche ?


salut
Il propose des modules genres Yokis ou un truc de ce genre, et ça propose pas mal de solution !!je crois que siemens en fait aussi ou une autre marque!
Il faut bien savoir que moi a la retraite depuis trois ans et après 20 ans d'industrie je commence a être sérieusement largué avec ce matériel!!
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10134
12/10/2010 à 19h30
12/10/2010 à 19h30
a voir donc

Images jointes :


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/10/2010 à 23h22
12/10/2010 à 23h22
Bonsoir

Citation :

Tom Stone à dit :Mon but est de pouvoir commander la lampe grace à l'inter 1 et 4, au pire sans la prise du tout.



SI on considère que la prise peut être supprimer c'est faisable si le neutre ( prise et lampe) est dégroupable au niveau du tableau.
On peut commander L depuis 1 (2,3) et 4 ou en shuntant les navettes entre 1 et 4

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 1292