Emplacement de la barrette de coupure de terre

Emplacement de la barrette de coupure de terre

avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 148
le 05/10/2020 à 13h25

Bonjour,
Je suis dans la rénovation d'une maison. Seulement, la maison n'ayant pas été habitée depuis plus de 10 ans, le courant a été coupé il y a pas mal de temps.

Pour la remise en fonction, un consuel doit passer. Jusque là, ok.

J'ai effectué l'électricité, tableau, ID, disjoncteurs, GTL... tout propre

Pour la barrette de coupure de terre, je l'ai placée à l'extérieur de la maison dans une belle boite étanche sous abri. Est-ce interdit par le consuel?

Merci de vos lumières.

Nono

 

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 8071
le 05/10/2020 à 17h03

Hello

 

aucune obligation d'avoir une barrette de coupure, aucune obligation de la mettre dans une boite étanche si on en met une dehors.

 

Est-ce-qu'elle a été  mesurée cette terre?

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 148
le 05/10/2020 à 17h50

Bonsoir, 

A début des travaux, j'ai mesuré avec la méthode des 3 piquets: cf photos (33ohms).

Donc, ça devrait le faire pour le consuel ... c'est cool!👍

Merci!

Nono

Images jointes :

IMG_4311.jpg IMG_4333.jpg IMG_4336.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
44 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (16)
39 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (14)
17 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (6)

36 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : les3c19

Visiteurs non identifiés : 175