Bonjour,
Je suis dans la rénovation d'une maison. Seulement, la maison n'ayant pas été habitée depuis plus de 10 ans, le courant a été coupé il y a pas mal de temps.
Pour la remise en fonction, un consuel doit passer. Jusque là, ok.
J'ai effectué l'électricité, tableau, ID, disjoncteurs, GTL... tout propre
Pour la barrette de coupure de terre, je l'ai placée à l'extérieur de la maison dans une belle boite étanche sous abri. Est-ce interdit par le consuel?
Merci de vos lumières.
Nono
Hello
aucune obligation d'avoir une barrette de coupure, aucune obligation de la mettre dans une boite étanche si on en met une dehors.
Est-ce-qu'elle a été mesurée cette terre?
@+
Bonsoir,
A début des travaux, j'ai mesuré avec la méthode des 3 piquets: cf photos (33ohms).
Donc, ça devrait le faire pour le consuel ... c'est cool!👍
Merci!
Nono
Membres en ligne
Membre(s) : -