erreur d’EDF lors du banchement du disjoncteur différentiel ??????

Par BREIZY

avatar - BREIZY
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
28/03/2011 à 19h13
28/03/2011 à 19h13
Bonsoir à tous,

Je souhaiterais vous poser une question, ou plutôt une série de questions.

Est-il concevable qu'un agent EDF ait par étourderie inversé le neutre et la phase lors du branchement d'un disjoncteur différentiel BACO type S?
Un ami m'a sollicité pour l'aider à rénover l'installation électrique (en monophasé)de son appartement. En lui expliquant les grandes lignes du câblage d'un tableau électrique, j'ai été stupéfait de constater que sur les bornes de sortie du disjoncteur de branchement la phase se trouvait à gauche et le neutre à droite.
Avez-vous déjà fait pareille expérience? S'il s'agit bien d'une erreur d'Edf,mon ami peut-il les contacter pour que le branchement soit corrigé sans frais? En l'état actuel, il semblerait que la phase ne soit pas protégée, quel est concrètement le risque?
Merci d'avance pour votre bienveillance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
28/03/2011 à 19h24
28/03/2011 à 19h24
Bonjour
Ça m'est arrivé chez un client, il faut demander a EDF d'intervenir c'est gratuit a condition que cette inversion soit bien réelle et a condition que ce disjoncteur soit bien le général EDF sinon les frais seront a la charge du client.
Pas d'incidence
ou créer un compte pour participer

Par BREIZY

avatar - BREIZY
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
28/03/2011 à 19h41
28/03/2011 à 19h41
Il n'y a qu'un disjoncteur de ce type sur l'installation. Il est situé sous un compteur type "cobra" (je crois que c'est ainsi qu'on les nomme) qui gère les heures creuses/heurs pleines.La partie haute du disjoncteur (bornes "arrivée") est plombée.
Quand vous dîtes "sans incidence", cela signifie qu'il n'y a pas de danger, malgré cette inversion ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
28/03/2011 à 19h54
28/03/2011 à 19h54
Re
Le danger est surtout au niveau des lampes ou ce n'est pas la phase en coupure. une intervention sur une douille sans coupure générale devient dangereux.
De toute façon a ne pas laisser comme ça!
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/03/2011 à 19h56
28/03/2011 à 19h56
Bonsoir,

Le danger est que même un interrupteur sur OFF et bien t'as une phase permanente au plafond sur le bleu.

Et si pas securité tu te dis à juste titre "je coupes le circuit avec le coupe-circuit correspondant" et que tu n'as qu'une protection unipolaire...la punition est la même ..y a toujours une phase déguisée en bleue au plafond.

Donc un conseil avant que la modif soit faite, coupes le général DB pour toute intervention..C'est plus prudent Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/03/2011 à 19h59
28/03/2011 à 19h59
Oh putain !!je perd du temps dans mes réponses.. Je romance, je romance, et là, le Roro lui va droit au but Concision Précision Solution.

..et voilà comment j'ai 2 minutes dans le .... heu!! de retard Rigole Rigole
ou créer un compte pour participer

Par BREIZY

avatar - BREIZY
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
28/03/2011 à 20h19
28/03/2011 à 20h19
Merci à vous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
29/03/2011 à 07h29
29/03/2011 à 07h29
Jiellesse II a écrit :

Oh putain !!je perd du temps dans mes réponses.. Je romance, je romance, et là, le Roro lui va droit au but Concision Précision Solution.

..et voilà comment j'ai 2 minutes dans le .... heu!! de retard Rigole Rigole


Salut faux frère
Ca tourne pas rond là-dedansPourquoi tortiller du C.L pour C...R droit Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
29/03/2011 à 10h27
29/03/2011 à 10h27
Bonjour

Si ce n'est pas indiscret, comment as-tu "constaté" ... afin de pouvoir confiormer cette "erreur de raccordement" par ERDF.

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
29/03/2011 à 12h27
29/03/2011 à 12h27
Bonjour,

Il me semble qu'à la sortie du disjoncteur c'est une partie privative donc normalement c'est à toi de faire le changement après avoir coupé le courant biensûr.
Mais si EDF sont sympas ils viendront réparer leur erreur.

Bye
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
29/03/2011 à 12h37
29/03/2011 à 12h37
addyll a écrit :

Bonjour,

Il me semble qu'à la sortie du disjoncteur c'est une partie privative donc normalement c'est à toi de faire le changement après avoir coupé le courant biensûr.
Mais si EDF sont sympas ils viendront réparer leur erreur.

Bye


Salut
a la sortie du disjoncteur EDF (norme C14100) on doit avoir le neutre a gauche. Si il y a erreur a ce niveau, c'est obligatoirement l'EDF EN CAUSE§
ou créer un compte pour participer