Est-ce qu’il manque un interrupteur différentiel à mon tableau ?

Par victor.g

avatar - victor.g
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
22/04/2023 à 16h29
22/04/2023 à 16h29

Bonjour,

J'ai acheté un studio de 25 m². Je suis en train de m'intéresser un peu au tableau électrique, que voici :

Comme vous pouvez le voir, le disjoncteur général alimente le tableau qui comporte :

- 1 x interrupteur différentiel de type A

- 14 x disjoncteurs secondaires (dont 3 de lumière)

Or, d'après ce que je lis en ligne (par exemple ici : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/combien-faut-il-mettre-dinterrupteurs-differentiels-dans-une-maison) :

- un interrupteur différentiel ne doit pas protéger plus de 8 disjoncteurs secondaires. Ce n'est pas mon cas puisqu'il en protège 14

- Il doit obligatoirement y avoir 2 interrupteurs différentiels : un de type A et un autre de type AC.  Ce n'est pas mon cas.

Dois-je en déduire que mon compteur n'est pas aux normes ? Pourtant dans mon diagnostic technique il est indiqué que mon installation électrique ne présente aucune anomalie.

Je vous remercie par avance pour vos conseils avisés !

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
22/04/2023 à 17h04
22/04/2023 à 17h04

Bonjour

La norme que vous évoquez concerne les logements neufs.

  • Le point sur la limite à 8 est apparu en 2015.
  • Le nombre minimal de différentiel à 2 est apparu en 2002.

Sachant que la norme n'est pas rétroactive et heureusement, car vu ce que la norme change régulièrement, il faudrait refaire l'installation électrique des logements en permanence.

Vu que vous avez un diag électrique c'est que votre logement a plus de 15 ans et à sans doute conforme à la norme de son époque. Il est possible d'ailleurs vu le mélange de marques et de générations de matériels, qu'il ait subit une mise en sécurité assez récente.

Un diagnostic électrique contrôle les points essentiels de sécurité et pas la conformité à la dernière norme en vigueur.

Les points que vous évoquez sont des points de confort de la norme peu essentiels (afin qu'en cas de défaut sur un circuit, seule une partie du logement soit sans électricité) et pas des points de sécurité. Il est donc normal que le diagnostic ne contrôle pas cela.

Ce qui me chagrine plus c'est que le différentiel soit un 40A et pas un 63A, ce qui n'est néanmoins pas un problème tant que vous avez un abonnement qui ne dépasse pas 6kVA, ce qui est sans doute le cas pour un studio.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par victor.g

avatar - victor.g
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
22/04/2023 à 17h13
22/04/2023 à 17h13

Merci pour cette réponse très complète, c'est bien plus clair désormais. Sourire

Je confirme, je viens de vérifier dans mon contrat je suis en 6 kVA !