Bonjour à tous, C'est la première fois que je viens sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider. Je suis arrivé récemment dans un nouvel appartement. La cuisine n'était pas équipée et nous avons donc dû mon amie et moi installer un réfrigérateur, ce qui n'a pas posé de souci, et nous devons également nous équiper pour la cuisson. J'ai fait installer une plaque de cuisson au gaz, Darty me l'a installé sans souci, en revanche j'aimerais votre avis sur la chose suivante: Sur la photo ci-jointe, des fils électriques sortent directement du mur derrière mon plan de travail. C'est sur ces fils que le livreur de Darty a pu raccorder ma plaque au gaz. En revanche, je ne vois aucune autre prise disponible. Ayant un espace prévu pour un four encastrable sous la plaque de cuisson j'aimerais savoir si la pose d'une nouvelle prise dédiée au four est envisageable ou bien si le four peut d'une manière ou d'une autre être raccordé à cette même prise où se trouve déjà la plaque. La deuxième chose qui m'intrigue, c'est l'aspect normes de sécurité de cette prise. Les fils sortant du murs tels que sur la photo jointe sont clairement accessible par n'importe qui (tant qu'il n'y a pas de four puisque ensuite ils ne seront plus accessible) et je me demande si il est normal que l'appartement ait été loué avec des fils sortant du mur comme ça. Je vous remercie beaucoup à tous pour vos conseils et recommandations. Guillaume

Images jointes :

photo (1).JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
21/05/2013 à 18h00
21/05/2013 à 18h00
Bonjour ,
En principe cette sortie de fils 6mm² protégée en 32A est pour une plaque de cuisson électrique
pour votre plaque gaz ou il n'y a que l'allumage piezo une prise 16A aurait été suffisante
pour votre four en principe c'est une prise dédié en 2.5mm² protégée par disjoncteur 20A maxi
dans la mesure où vous êtes seulement locataire , vous pouvez raccorder les deux sur cette sortie 32A
qui en principe est obturée par une plaque sortie de câble voir photo
@+

Images jointes :

plaque-de-sortie-de-cable-legrand-.jpg
ou créer un compte pour participer

Par guigui92

avatar - guigui92
Petit nouveau
Message(s) : 3
21/05/2013 à 18h20
21/05/2013 à 18h20
Bonjour Bob, Merci beaucoup pour votre réponse. Donc selon vous, en dehors du fait qu'il faille protéger la sortie des fils par une plaque sortie de câble pour l'esthétique et la sécurité, il est possible dans l'état actuel des choses par rapport à ma photo d'ajouter le branchement du four encastrable sur cette même prise vous en êtes sur? Je peux donc à priori commander mon four et l'installateur devrait pouvoir raccorder le four sans souci particulier? Je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Guillaume
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
21/05/2013 à 18h34
21/05/2013 à 18h34
oui pas de problème dans une installation on protège la ligne pas le récepteur car autrement pour une simple lampe de chevet les circuits prise en 2.5 sont protégés en 16 ou 20A alors que 0.5A suffit largement ,
la protection est par disjoncteur ou fusible ? si fusible 32A il peut éventuellement être remplacé par un 10.3x38 de 20A mais comme je l'ai dis précédemment on protège la ligne
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par guigui92

avatar - guigui92
Petit nouveau
Message(s) : 3
21/05/2013 à 18h48
21/05/2013 à 18h48
Je crois que c'est un disjoncteur si je ne dis pas de bêtise. Donc si vous me dite que ma prise est une 32A et que ça suffit pour supporter une plaque au gaz et un four encastrable et bien je vais commander mon four plus sereinement. Merci Bob.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/05/2013 à 13h58
23/05/2013 à 13h58
Bonjour,
GrainDsel a passé une image il y a peu qui montre les raccordements.

Images jointes :

1368990677.png
ou créer un compte pour participer