Bonjour à tous !
J'ai une question technique, j'ai un éclairage dans mon garage commandé par 2 interrupteurs en va-et-vient. Je souhaiterai ajouter à ce dispositif un détecteur pour allumer automatiquement l'éclairage tout en gardant la possibilité d'allumer grâce aux interrupteurs.
Comment m'y prendre sachant que j'aimerai éviter de tirer des fils (comment tirer un fil si l'installation est déja existante ?!)
Merci d'avance pour votre temps !
Bonsoir
Je suppose que le va et vient servirait de marche forcée (si vous avez allumé avec le va et vient, il faut éteindre avec le va et vient)
Il suffit de monter le détecteur en parallèle du va et vient (voir schéma)
En général, dans un garage, l'installation est apparente et c'est facile de tirer de nouveaux fils
Bonsoir,
merci pour cette réponse rapide ! Cela me parait super simple du coup le détecteur allume même si je ne touche pas l'interrupteur on est d'accord ?
Merci !!
Câblé comme je l'ai proposé, on est d'accord.
Mais on pourrait faire différemment.
Bonjour, et désolé du long retard !!
je profite des vacances pour modifier mon installation. Petit hic, quand je teste ça fait tout disjoncter et quand je réfléchis c'est plutot logique car si le détecteur me voit il alimente la lampe, si j'utilise l'interrupteur je crée un court circuit !
es tu sur de ton montage ?
Merci d'avance !
Bonjour
Sûr à 100%
Par contre il faut bien réaliser le câblage tel qu'il est proposé.
En particulier il ne faut pas que la sortie de l'interrupteur soit raccordée au neutre de l'éclairage.
Et c'est quoi qui disjoncte ?
C'est le 30 mA en tête d'install qui saute !
En particulier il ne faut pas que la sortie de l'interrupteur soit raccordée au neutre de l'éclairage > c'est peut-être ça le problème ! je n'ai pas accès au circuit du va et vient j'ai juste l'arrivé des deux fils : le neutre et la "phase"
Comment palier ce problème du coup ?
Merci !
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 7