Bonjour,
Première question:J'ai 2 lignes électriques de chauffage en section 1,5mm connecté sur le même disjoncteur de 10A. Sachant que j'ai un radiateur de 1500w et l'autre de 2000w. J'ai pensé changer le disjoncteur pour un de 16A. Est ce la bonne démarche ?
Deuxième question: Lorsque je branche mon radiateur de 2000w sans le fil pilote bien évidemment le disjoncteur saute. Par contre quand je branche le fil pilote le radiateur se met en mode delestage. Aurais je toujours ce problème en changement le disjoncteur ?
Si vous pouvez également m'éclairer sur le delestage car je comprends pas bien.
Merci
Bonjour
Effectivement vous pouvez mettre un disjoncteur 16A.
Mais 3500W sur un circuit en 1,5² c'est le maximum autorisé par la norme. Donc jamais idéal d'être aux limites.
Un délesteur permet de couper ponctuellement des radiateurs lors de pointes de consommation pour éviter de dépasser la puissance de votre abonnement.
Le fait de mettre un disjoncteur 16A empêchera la disjonction (je suppose que vous parlez du disjoncteur 10A), mais pas le délestage.
Pour éviter le délestage si faudra augmenter votre puissance d'abonnement (de combien est elle actuellement ?)
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 47