interupteur differentiel

Par orb42

avatar - orb42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/06/2011 à 11h27
02/06/2011 à 11h27
bonjour, je renove un circuit de mon installation electrique.
Je sais qu'il faut mettre pour les appareils a risque:
Lave linge --> 1 ligne independante --> 1 disjoncteur divisionnaire --> ID 40A 30ma

Pouvez vous me dire si il faut 1 SEUL appareil par ID 40A 30ma
(c'est a dire Lave linge --> Ligne directe --> Disjoncteur divisionnnaire --> ID 40A 30ma)
ou bien si on peut brancher plusieurs appareils a risque sur des lignes separees mais sur le meme circuit protegé par un seul ID 40A 30ma??
MERCI
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/06/2011 à 11h54
02/06/2011 à 11h54
Bonjour

Oui tu peux et s'il n'y a qu'un seul ID 30mA, il faut prendre un 2x63A et de type "A"

Si Carminas passe pas là il te postera 1 ou 2 schémas type, de tableau de distribution
ou créer un compte pour participer

Par orb42

avatar - orb42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/06/2011 à 12h44
02/06/2011 à 12h44
oui ok pour les ID type A pour les appareils a risque et AC pour le reste.
Mais qu'es ceque tu veux dire par
Citation :

s'il n'y a qu'un seul ID 30mA, il faut prendre un 2x63A

? t pourquoi?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
02/06/2011 à 16h39
02/06/2011 à 16h39
Vous pouvez mettre plusieurs appareils gros électroménager sur un ID 40A

Les plaques + le LL sous le type A
2 (voire 3) pour les autres appareils (SL, four, LV, chauffe-eau)

Au delà il faut passer en 63A

Voici un exemple type (à adapter bien sur) pour un logement de moins de 100m² sans chauffage électrique.

A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité, on peut souvent se limite à un seul interrupteur différentiel 30mA 63A type A placé en tête (avec un disjoncteur EDF 60A maxi)

@+



Images jointes :


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par orb42

avatar - orb42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/06/2011 à 17h16
02/06/2011 à 17h16
perso j'ai mis four et plaque avec chacun un disjoncteur 32A sur le meme circuit avec au bout un ID 63A.
Merci pour votre shema qui est CLAIR et explicatif . :-) merci a tout le monde
ou créer un compte pour participer

Par orb42

avatar - orb42
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/06/2011 à 21h30
02/06/2011 à 21h30
encore une question Grand sourire ,
comme je le disais j'ai aussi un circuit de 2x32A (plaque +four) avec un ID63A au bout.Pourrais je brancher dessus en ligne directe le lave linge (C20A) meme si c'est du 63A ??
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/06/2011 à 22h12
02/06/2011 à 22h12
Salut

Sans problème !! mais ID63A Type A
ou créer un compte pour participer