Bonjour,
J'ai un peu l'impression de demander à Michel Ange par quel bout il faut tenir le pinceau, mais je n'ai pas trouvé de réponses très claires sur internet, donc je pose la question ici.
Je voudrais utiliser un interupteur (va et vient) pour une utilisation extérieure (pompe de puit perdu).
Mon consommateur à 3 fils, mon alimentation aussi.
Mon interrupteur (photo ci dessous) a trois entrées doubles (chacune pour 2 fils) : x1, x2 et L1.
Je dois brancher quoi où ?
- les deux fils de masse reliés directement par un domino je pense
- la phase de l'alim sur L1 j'imagine (L = phase en anglais 1 = alimentation j'imagine)
- du coup si je regarde le schéma, la phase du consomateur sur x2 ?
- qu'en est t'il de x1 ?
- qu'en est t'il des 2 neutre ?
J'ai fais des essais et les résultats ne sont pas terribles. Le mieux que j'ai obtenu est que mon consommateur soit alimenté de manioère fixe (sans que l'interupteur n'interupte)...
Merci par avance et désolé si ma question est un peu triviale.
Bonsoir,
Les deux masses ensemble, les deux neutres ensemble, la phase secteur sur L1 et la phase pompe sur X1 ou X2.
Bonsoir
J'ai l'impression que c'est un poussoir et pas un interrupteur.
Je me trompe ?
Si c'est le cas, cela ne va pas le faire.
Bonsoir
J'ai l'impression que c'est un poussoir et pas un interrupteur.
Je me trompe ?
Si c'est le cas, cela ne va pas le faire.
salut
➕1 avec toi, c'est un poussoir et cela ne le fait pas
Bonjour,
Merci pour vos réponses, mais j'ai besoin d'un peu de clarifications ^ù^
C'est ce modèle chez casto
- Ca veut dire quoi "ca va pas le faire" ?
- Je suis pas sûr d'être au clair sur la différence entre poussoir et interrupteur.
J'ai essayé le branchement de Gebu.
Je comprend qu'il me dit de mettre les deux masses et les deux neutres sur un domino.
Pour les phases :
- quand je mets la phase consommateur sur x2 => allumé en permanence
- quand je mets la phase consommateur sur x1 => éteint en permanence.
Dans les deux cas l’interrupteur (ou le poussoir) n'interrupte pas.
Bonjour,
C'est bien un symbole d'interrupteur sur l'appareil (le V indique un appareil bistable) :
Ce que confirme d'ailleurs le lien vers le site Casto "prise + va et vient".
Rince83, le câblage qui vous a été donné est le bon, phase arrivée en L1, phase consommateur en X1 ou X2 peu importe, neutre arrivée et neutre consommateur ensemble dans un domino et pareil pour les terres.
Si cela ne fonctionne pas, je ne vois qu'une possibilité, interrupteur HS.
Et même s'il s'agissait d'un poussoir, la pompe démarrerait ou s'arrêterait le temps que l'on appuierait sur le bouton...
Bonjour,
C'est bien un symbole d'interrupteur sur l'appareil (le V indique un appareil bistable) :
Ce que confirme d'ailleurs le lien vers le site Casto "prise + va et vient".
Rince83, le câblage qui vous a été donné est le bon, phase arrivée en L1, phase consommateur en X1 ou X2 peu importe, neutre arrivée et neutre consommateur ensemble dans un domino et pareil pour les terres.
Si cela ne fonctionne pas, je ne vois qu'une possibilité, interrupteur HS.
Et même s'il s'agissait d'un poussoir, la pompe démarrerait ou s'arrêterait le temps que l'on appuierait sur le bouton...
salut
pourtant le symbole sur la partie centrale est bien un poussoir. Pour moi les flèches indiquent l'arrivée et les sorties du courant. Sur L la flèche est vers l'intérieur et sur X1 et X2 vers l'extérieur
Pour en être certain: question à rince83: quand tu appuis sur la manette ne revient elle pas toute seule en position initiale?
Bonjour
Après si c'est un poussoir et que c'est câblé correctement, cela devrait au moins commuter le temps de l'appui sur le poussoir.
Attendons les réponses
Pour en être certain: question à rince83: quand tu appuis sur la manette ne revient elle pas toute seule en position initiale?
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement quand j'appuie sur le bouton, il revient tout seul en position initale.
Je comprends qu'il faut privilégier la piste de l'interupteur HS et faire un échange standard...
Pour en être certain: question à rince83: quand tu appuis sur la manette ne revient elle pas toute seule en position initiale?
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement quand j'appuie sur le bouton, il revient tout seul en position initale.
Je comprends qu'il faut privilégier la piste de l'interupteur HS et faire un échange standard...
salut
Il faut un interrupteur autre référence que ce bouton poussoir
l'inter ne peut pas être HS puisque ce n'est pas un inter mais un bouton poussoir donc surtout, ne pas faire un échange standard, cela reviendra à la même chose.
Bonjour
Après si c'est un poussoir et que c'est câblé correctement, cela devrait au moins commuter le temps de l'appui sur le poussoir.
Attendons les réponses
On est bien d'accord. Même avec un poussoir, si bien câblé, ça doit marcher (quand on appuie). Il y a donc autre chose...
Bonjour
Après si c'est un poussoir et que c'est câblé correctement, cela devrait au moins commuter le temps de l'appui sur le poussoir.
Attendons les réponses
On est bien d'accord. Même avec un poussoir, si bien câblé, ça doit marcher (quand on appuie). Il y a donc autre chose...
salut
ben non pas du tout en prenant L et X2 (contact à ouverture), cela fonctionne en permanence et si dans les essais il a été raccordé le neutre sur X2 = court circuit = contact collé = même pas un début d'arrêt en appuyant sur le BP et sans contact collé à l'appui comme pour un inter le contact s'ouvre et se referme en moins de 2 secondes donc la pompe à l'air de ne pas s'arrêter.
tout est dit ici par Rince83:
Pour les phases :
- quand je mets la phase consommateur sur x2 => allumé en permanence
- quand je mets la phase consommateur sur x1 => éteint en permanence.
Dans les deux cas l’interrupteur (ou le poussoir) n'interrupte pas.
Pour les phases :
- quand je mets la phase consommateur sur x2 => allumé en permanence
- quand je mets la phase consommateur sur x1 => éteint en permanence.
Dans les deux cas l’interrupteur (ou le poussoir) n'interrupte pas.
Comme on le dit avec Carminas, même si c'est un BP, avec phase sur L1 :
-phase consommateur sur x2 => allumé en permanence : mais si appuie sur le BP et gardé appuyé, cela doit s'éteindre.
- quand je mets la phase consommateur sur x1 => éteint en permanence : mais si appuie sur le BP et gardé appuyé, cela doit s'allumer.
Au fait, quand on va voir les avis sur le site Casto, on lit :
"Perte de temps
Après installation, le va et vient ne fonctionne pas correctement. Plastique fragile et de mauvaise qualité. Je vais contraint de la démonter et d'acheter une qualité supérieure. Perte de temps et d'argent."
bonjour ,ca serait un bouton a commutation par poussoir je m explique terre ensemble et neutre ensemble phase en l,j appuie une fois je sors en x1 et jappuie une autre fois je sors en x2,,cdlt
Bonjour,
Finalement, je peux passer le sujet en résolu. J'ai racheté le même interupteur, et j'ai utilisé les branchements mentionnés dans ce sujet (neutre et terre ensemble, phase alim sur L et phase conso sur x1) et ça marche.
Merci à tous pour vos réponses. Ce post m'a permis de confirmer les bons branchements et de diagnostiquer que le problème venait d'un matériel HS.