Bonjour, Je suis pas un expert en électricité et je me suis tenté à installer un abat jour cet après midi sur un de mes plafonds. Il y avait deux fils qui sortaient : un bleu et un marron et un autre fil qui était très raccourci (le fil de terre je suppose). J'ai installé l'abat jour en connectant les deux fils de même couleur (marron et bleu). Rien de très compliqué. Par contre, le fil vert raccourci me gênait pour remonter la "robe" en plastique de l'abat jour qui cache les branchements. Et c'est la que j'ai peut être fait une connerie : j'ai raccourci davantage le fil vert en le sectionnant avec une pince. Je m'adresse donc aux personnes qui connaissent bien le sujet. Il y a t-il un risque à couper ce fil ? J'ai l'impression que le fil de fer du fil vert n'était pas visible avant ma manipulation hasardeuse et que maintenant il l'est. Enfin, c'est une impression... Si risque il y a, que me conseillez vous de faire ? Merci par avance de vos lumières. Cordialement, David
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/03/2014 à 20h50
08/03/2014 à 20h50
Salut,

Nous nous efforçons de réaliser des installations aux normes et toi tu saccages notre boulot... Un fil bicolore vert/jaune est effectivement un élément de securité qu'il convient de raccorder sur certains luminaires pour ta sécurité ou celle de ton entourage...Certes tu n'en avait peut être pas besoin pour ton montage mais s'il est couper à ras du plafond...!!

Tu parles aussi de fils de fer...si il etait vert c'est peut être une aiguille laissé dans la gaine ...!!

T'as une photo de ta catastrophe ??

ou créer un compte pour participer

Par dbundy

avatar - dbundy
Petit nouveau
Message(s) : 8
08/03/2014 à 23h46
08/03/2014 à 23h46
Salut, Je te remercie de ta réponse. Tu as raison de me blâmer. Je sais que j'ai pas assuré sur ce coup... Par contre, tu ne réponds pas à mes interrogations. Quand je parle de fil de fer, je parle de ce qu'il y a dans la gaine du fil bicolore jaune/vert. On peut voir sur la photo le fil bicolore dont tu fais référence : photo
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/03/2014 à 23h59
08/03/2014 à 23h59
Bonsoir.
La situation est grave (surtout pour un locataire !) mais pas désespérée :
Avec beaucoup de soin, tu peux dégainer un peu le câble (gaine noire), et dénuder juste assez ce conducteur vert-jaune pour introduire ce fil de cuivre (ce n'est pas du fer) dans un connecteur (domino ou wago ou similaire) pour le prolonger.
Si tu ne te sens pas pour effectuer cette manip délicate, fais appel à un parent, un ami, un collègue, etc..., compétent en électricité, ou un pro...
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/03/2014 à 00h03
09/03/2014 à 00h03
Re

Ben c'est ce que j'allais dire.....la situation est récupérable Clin d\'oeil Je plussoie vigoureusement ! à GdS

Mais je te tire quand même les zoreilles Oui Oui
ou créer un compte pour participer

Par dbundy

avatar - dbundy
Petit nouveau
Message(s) : 8
09/03/2014 à 10h30
09/03/2014 à 10h30
GrainDsel a écrit :

Bonsoir. La situation est grave (surtout pour un locataire !) mais pas désespérée : Avec beaucoup de soin, tu peux dégainer un peu le câble (gaine noire), et dénuder juste assez ce conducteur vert-jaune pour introduire ce fil de cuivre (ce n'est pas du fer) dans un connecteur (domino ou wago ou similaire) pour le prolonger. Si tu ne te sens pas pour effectuer cette manip délicate, fais appel à un parent, un ami, un collègue, etc..., compétent en électricité, ou un pro... Salut !

Bonjour GrainDsel, Merci de ta réponse. Je comprends pas pour quelle raison, introduire le fil de cuivre dans un domino ou équivalent, alors qu'auparavant il n'était introduit dans rien ? L'introduction dans un domino ou équivalent, c'est pour isoler le courant de ce fil j'imagine ? Par curiosité et pour me faire comprendre les risques de mon imprudence, pourrais-tu m'expliquer les risques en l'état ? Pardon 10doigts Sourire
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/03/2014 à 11h40
09/03/2014 à 11h40
Salut

Un fil de terre peu paraît inoffensif puisqu'il est la pour ta sécurité.

Il faut savoir quand même qu'il existe des différence de potentiels avec les autres conducteurs.

C'est à dire :
-entre phase (ou retour lampe fil marron dans ton cas et inter sur ON) et le conducteur de terre il y a 230V
-et entre neutre et terre il peut y avoir des tensions non négligeables

C'est pour minimiser ces contacts directs qu'il est impératif d'être protégé en amont des circuits en distribution, par un dispositif différentiel de haute sensibilité, (DDRHS)

Donc pour éviter ce contact direct le domino ou la borne automatique s'impose
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par dbundy

avatar - dbundy
Petit nouveau
Message(s) : 8
09/03/2014 à 12h44
09/03/2014 à 12h44
Salut 10doigts, Merci pour tes précisions. 10doigts, et GrainDsel, L'installation d'un wago parait assez simple. De ce que j'ai pu lire, les WAGO seraient plus pratiques à installer (simple rotation) et sécurisés que les dominos (fils ne se baladent pas). Je vais m'orienter dessus. Un borne avec deux connecteurs conviendra je pense. J'en ai pas trouvé avec un seul connecteur. Ce produit vous semble bon ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/10-bornes-wago-fil-souple-rigide-e1400239359#&xtmc=wago&xtcr=1 Je demanderais confirmation aux vendeurs dans tous les cas. Je vais essayer de faire moi même la manipulation (ouvrir un peu plus la gaine noire) avec grande précaution. La pose du wago est à priori archi simple. J'ai regardé les plafonds des autres pièces et le fil de terre est un peu plus court que les deux autres et il également non isolé. A priori, je devrais placer un wago dans chacun des fils si je comprends bien. Existe t il un moyen de vérifier de l'isolation du fil après installation du wago ? Merci à vous, David
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/03/2014 à 18h46
09/03/2014 à 18h46
Salut,

L'isolation est bonne lorsque aucun contact peut avoir lieu avec l'âme cuivre du fil.. Un dénudation soigné de bonne longueur permet de sécuriser cette connexion.