Bricoleur du Dimanche

mise en place boite de derivation

Par tist85

avatar - tist85
Petit nouveau
Message(s) : 8
30/03/2011 à 12h21
30/03/2011 à 12h21
Bonjour, je souhaite déplacer une lampe se trouvant dans mon garage de quelques mètres. je dois donc rallonger mon câble avec une boite de dérivation. Dois je plutôt prendre des dominos (en mettant les 2 fils du même coté) ou des connecteurs rapide type Wago? Le fil de terre n'est pas relié à la lampe mais à un domino seul, si l'un des fils se détache du domino dans la boite, est ce qu'il y a risque d'incendie? et si il touche un autre fil, est ce qu'il y a un risque. la taille de la boite de dérivation est t-elle importante? L'autre solution est d'enlever le câble existant et d'en faire passer un plus long, cette lampe peut etre allumer/éteinte par 2 interrupteurs, le câble avec les 3 fils vient de l'un de ces interrupteurs? est ce important de la taille des fils 1.5mm² ou 2.5mm²? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1889
30/03/2011 à 12h57
30/03/2011 à 12h57
Bonjour

Puisque il s'agit d'un garage, il est certainement plus simple et plus "propre" de remplacer le câble existant.

pour de l'éclairage, il te faut utiliser un câble 3G1,5mm2 rigide .

Cordialement.

ou créer un compte pour participer

Par tist85

avatar - tist85
Petit nouveau
Message(s) : 8
30/03/2011 à 14h05
30/03/2011 à 14h05
Bonjour, merci pour votre réponse, Que pensez vous des risques si 2 fils se touchent, est ce que le disjoncteur différentiel 30mA coupe instantanément? est ce qu'il peut y avoir un incendie? Merci
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1889
30/03/2011 à 14h46
30/03/2011 à 14h46
Bonjour

Il n' a aucue raiso que 2 fils viennent à se toucher , si l'installation a été faite correctement, et avec du matériel homologué ...

Mais, si accidentellement, 2 fils venaient à se toucher (pour quelque cause que ce soit), il n'y a aucun risque d'incendie si les protections règlementaires ont été respectées :
- Protection différentielle à 30 mA
- Protection thermique par fusible (max 10 A pour de l'éclairage,avec du 1,5 mm2 ) ou magnétothermique par disjoncteur divisionnaire (maxi 16 A pour de l'éclairage avec du 1,5 mm2).

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1889
30/03/2011 à 14h46
30/03/2011 à 14h46
Bonjour

Il n' a aucue raiso que 2 fils viennent à se toucher , si l'installation a été faite correctement, et avec du matériel homologué ...

Mais, si accidentellement, 2 fils venaient à se toucher (pour quelque cause que ce soit), il n'y a aucun risque d'incendie si les protections règlementaires ont été respectées :
- Protection différentielle à 30 mA
- Protection thermique par fusible (max 10 A pour de l'éclairage,avec du 1,5 mm2 ) ou magnétothermique par disjoncteur divisionnaire (maxi 16 A pour de l'éclairage avec du 1,5 mm2).

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par tist85

avatar - tist85
Petit nouveau
Message(s) : 8
31/03/2011 à 08h19
31/03/2011 à 08h19
OK merci pour vos réponses, Dans ma boite de dérivation j'ai 3 fils de chaque coté (phase, neutre, et terre), est ce qu'il faut mieux laisser les 3 dominos en 1 bloc ou faire 3 morceaux? il faut mieux mettre les fils d'un même coté du domino ou 1 de chaque coté? Merci
ou créer un compte pour participer

Par RV88

avatar - RV88
Contremaître
Message(s) : 206
31/03/2011 à 08h32
31/03/2011 à 08h32
Bonjour,

Si vous avez des doutes pour votre raccordement,je vous conseille d'utiliser
des connecteurs de type"WAGO".Vous ne pourrez pas vous louper.
A+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 32