Bricoleur du Dimanche

Piloter plusieurs chauffage par accumulation

Par Brand1991

avatar - Brand1991
Petit nouveau
Message(s) : 7
02/09/2018 à 18h44
02/09/2018 à 18h44
Bonjour à tous, J'ai plusieurs chauffages par accumulation de type Applimo (Noirot) et j'aimerai pouvoir les faire charger chacun à leur tour sans les faire charger tous en même temps car sinon ça saute forcement vu la puissance Rigole . Problème : - Je ne sais pas comment centraliser via un programmateur (au tableau elec ou via une commande au mur) afin de gérer le départ en charge de chacun .. - Et également, gérer aussi la température via une sonde externe ? Notice de mon type de chauffage : Pourquoi tout cela ? Car je ne souhaite pas passer mon hiver à faire le tour de mes radiateurs encore une fois ... Que mon compteur en X kVA me suffit amplement et que mon système de chauffage me convient. Je souhaite surtout obtenir plus de confort et de m'éviter des marathons !! Rigole J'espère avoir été assez clair .. Merci !!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
02/09/2018 à 19h38
02/09/2018 à 19h38
Bonjour

Le mieux est d'utiliser la commande heures creuses qui permet d'enclencher à la demande les radiateurs.

Pour moi 2 solutions :
- soit vous utilisez un délesteur possédant en sortie un contact NF placé en série sur votre commande HC
- soit vous utilisez un programmateur possédant en sortie un contact NO placé en série sur votre commande HC
Il faudra par ailleurs vous assurer que les coupures que vous allez occasionner n’empêcheront pas une recharge complète des radiateurs pendant les HC.

D'autre par, je ne sais pas quelle puissance d'abonnement vous avez, mais si vous n'etes pas à 12kVA, augmenter d'une tranche ne coute que 1,5 à 2 € par mois (moins que le prix de 2 baguettes de pain) donc surement bien moins cher que les appareils évoqués ci-dessus (même en raisonnant sur 10 ans).

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Brand1991

avatar - Brand1991
Petit nouveau
Message(s) : 7
02/09/2018 à 20h22
02/09/2018 à 20h22
Merci pour la réponse. Avec ce genre de système, cela peut-il permettre de lancer la ventilation afin de "décharger" le chauffage ? (oui j'ai oublié de le préciser !! Sachant que je n'ai pas d'heure creuse, il faudrait que je puisse dire par exemple que : - Chauffage 1 = (chauffe de 3h à 8h), - Chauffage 2 = (chauffe de 8h à 13h) etc ... Tout en conservant donc la possibilité d'activer la ventilation afin de réchauffer la pièce et que la sonde d'ambiance (intégrée a chaque chauffage) puisse quant à elle dire STOP il fait assez chaud (c'est actuellement le cas et ce n'est pas un soucis ^^).
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
02/09/2018 à 20h55
02/09/2018 à 20h55
Je ne connais pas en détail ce matériel, mais habituellement la commande heure creuse pilote juste la chauffe.
La ventilation fonctionne indépendament.

Mais c'est quoi l'intérêt d'un chauffage à accumulation, si vous n'avez pas de tarif HC.
D'habitude, on accumule pendant les HC pendant que l'électricité est moins chère et on restitue tout au long de la journée.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brand1991

avatar - Brand1991
Petit nouveau
Message(s) : 7
02/09/2018 à 21h02
02/09/2018 à 21h02
C'est ... Compliqué avec le gestionnaire du réseau ! Je dois passer aux heures creuses prochainement, éviter que ça charge trop fort en même temps également. Je souhaite surtout déclencher à des horaires que je veux sans couper pour autant la ventilation, possible du coup ? Sourire
ou créer un compte pour participer

Par Brand1991

avatar - Brand1991
Petit nouveau
Message(s) : 7
02/09/2018 à 21h33
02/09/2018 à 21h33
Désolé du double post ... Si je branche une horloge à mon compteur qui est reliée à l'heure creuse (en admettant que je l'ai prochainement) ou alors que je branche un contacteur qui est reliée à l'horloge, je peux donc commander l'allumage ou non de la charge ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
02/09/2018 à 22h34
02/09/2018 à 22h34
Le fil qui arrive des heures creuses pour alimenter l'entrée HC du radiateur, c'est une phase en 230V classique.
Vous pouvez l'alimenter avec un simple disjoncteur 2A, pas besoin d'un contacteur.
Voir fichier

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brand1991

avatar - Brand1991
Petit nouveau
Message(s) : 7
02/09/2018 à 22h58
02/09/2018 à 22h58
Je ne connaissais pas le procéder et je t'en remercie ! Je vais regarder d'un peu plus près les interrupteurs horaire. Top ! Top !
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
02/09/2018 à 23h03
02/09/2018 à 23h03
Cela se trouve également sous le vocable "horloge"
A noter cependant qu'il en existe avec 2 sorties (mais ils sont plus chers)

Le seul problème est que ce n'est pas donné, s'il vous en faut un par radiateur cela va faire cher.
D'où ma remarque sur l'amortissement du matériel.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Brand1991

avatar - Brand1991
Petit nouveau
Message(s) : 7
02/09/2018 à 23h11
02/09/2018 à 23h11
Merci pour le jargon technique. Effectivement, cela est un coût mais beaucoup moins que de changer ma ligne principale. C'est pour cela aussi .. Finalement, ce n'est qu'un concours de circonstance ! Rigole
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
03/09/2018 à 08h37
03/09/2018 à 08h37
Bonjour

Avant même d'acheter l'horloge, vous pouvez faire un test en mettant une phase sur la sortie H puis en l'enlevant.
Vous simulerez ainsi le fonctionnement de l'horloge et vous verrez ce qui fonctionne ou pas, notamment votre ventilation.

D'ailleurs à mon avis, pour que cela fonctionne en permanence, il y a déjà une phase en H.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Brand1991

avatar - Brand1991
Petit nouveau
Message(s) : 7
05/09/2018 à 23h34
05/09/2018 à 23h34
J'ai essayé une phase sur la borne H repiquée sur une prise à proximité et cela fonctionne à merveille. Le radiateur se met en chauffe lorsque j'active le disjoncteur de la prise de courant et se coupe lorsque je baisse le disjoncteur. Pour info, la ventilation fonctionne aussi sans problème en fonction de la chaleur de la pièce. On peut donc en conclure que cela fonctionnera avec le système d'horloge. Merci bien en tous cas, c'est résolu pour moi Top !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Jo4738

Visiteurs non identifiés : 41