Bonjour à tous,
c'est parfait pour ma part.

à tout le monde.
J'ai tout de même un conseil étant agent heureudefeu,

Bon nombre d'ancien agent n'était électricien que par étiquette.
Il suivait bétement un schéma fourni dans un livret.
Il s'avère que à l'époque, on prenait la phase et le neutre
sur les bornes entrée du compteur , donc avant disjoncteur ERDF.
Il devait installer un relais de découplage pour séparer la C15-100 ( habitation )
de la C14-100 ( ERDF ). Par soucis de simplicité, de négligence ou manque de matériel,
il ne m'était pas de relais de découplage.
Résultat:
Tu coupes le disjoncteur ERDF et tu avais tjs la bobine contacteur
sous tension en heures creuses. Lors des rénovations,
des électriciens ont eu la mauvaise surprise de se faire chatouiller
les doigts ou de faire un court circuit franc.
Je t'explique même pas le résultat sur du collectif

Donc un conseil à mes amis avertis, avant tout manip des tableaux anciens,
faites une VAT ( Vérification d'Absence de Tension ) sur la bobine du contacteur,
ou du tableau en général. Tu peux avoir du 230V au tableau
même disjoncteur ERDF coupé.
Bonne journée les Loulous et vive nous le reste on s'en fout.