Problème en triphasé ?

Par Hellodie

avatar - Hellodie
Petite nouvelle
Message(s) : 2
03/11/2018 à 09h11
03/11/2018 à 09h11
Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que niveau électricité, je suis plus que novice... De récents soucis m'ont amenée à m'y intéresser et à essayer de comprendre, donc merci d'avance pour votre indulgence Grand sourire J'explique la situation : J'ai emménagé fin juillet dans un appartement dont je suis la première locataire. Cet appartement a été relié à un compteur triphasé déjà existant. À l'origine, ce compteur triphasé était celui d'un charcutier/traiteur situé en dessous de mon appartement. Cette boutique charcutier/traiteur est devenue par la suite une salle de réunion, qui a installé un compteur (Linky) indépendant. Fin juillet, quand un technicien ENEDIS est venu baisser la puissance de 30kVA à 15kVA, celui-ci a semblé très surpris. Il m'a dit (officieusement) qu'il "manquait une phase", et qu'il était possible qu'elle ait été utilisée pour le nouveau compteur de la salle de réunion. L'électricien en charge du réseau électrique de mon appartement, présent ce jour-là, m'a dit que c'était normal, que j'étais en monophasé, et ne s’est pas plus étendu sur la question. J'ai fait part de cette information à mon propriétaire (propriétaire de la salle de réunion aussi), qui, je l'ai bien vu, était complètement dépassé par ce qu'il entendait. À ce moment-là, j’avoue ne pas avoir cherché plus loin non plus, n’ayant de toute façon pas les compétences nécessaires pour tout saisir. La semaine dernière, le froid arrivant, j'ai voulu allumer les radiateurs. Au-delà de 5 radiateurs allumés (sur les 7 présents dans mon appartement), il y a une coupure générale d’électricité, même si aucun autre appareil friand en énergie ne fonctionne (lave linge, four,…). Donc là, je me suis interrogée... J'ai bien compris que normalement je devrais avoir 15kVA répartis sur 3 phases, soit 5kVA sur chaque phase. Suite à ce que j'ai lu sur la "bonne" répartition entre chaque phase, je me suis d'abord dit que le problème devait venir de là, puisque tout électrique. Mais j'ai repensé aussi à cette fameuse "phase manquante" et à ce qu'avait dit l'électricien. J'ai ouvert le panneau électrique, imaginant pouvoir comprendre quelque chose là dedans (ou du moins, compter les phases arrivant jusque là !)... Mais bien sûr, ça reste très obscur pour moi Mouais... Déjà, d'après vous, est-il effectivement possible qu'une (ou des ?!) phase soit dans la nature ? Si c'est le cas, est-ce normal que le technicien ENEDIS ait tout de même fait ce qu'il avait à faire au niveau du disjoncteur ? Il a d'ailleurs installé un nouveau boîtier, sur lequel on retrouve bien "Pôles : 4 / Protégés : 3". Je n'en ai pas encore (re)parlé à mon propriétaire... Déjà, j'aimerais comprendre un peu mieux ce qu'il se passe pour être un peu plus crédible dans mes explications, et puis je pense qu'il me dira de faire intervenir "son" électricien, en qui je n'ai aucune confiance. Je suppose donc que je vais devoir m'appuyer sur un autre électricien, un "neutre" si je peux dire, et cette intervention sera à mes frais. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance, Elodie

Images jointes :

20181102_200005 1.jpg 20181102_195658 1.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
03/11/2018 à 23h43
03/11/2018 à 23h43
Bonsoir

Ouvrez le capot en bas du disjoncteur EDF (là où ce n'est pas plombé) et faites une photo du nombre de fils raccordés

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
04/11/2018 à 04h59
04/11/2018 à 04h59
salut
Ton installation est en monophasé
tu n'as de disponible que 25 A sur la phase qui alimente ce tableau
ce n'est pas étonnant qu'avec guère plus de 5 000 W de disponible cela saute au disjoncteur en ne mettant que 5 radiateurs sur 7
même avec 30 A en mono (intensité maxi du disjoncteur) cela ne sera pas suffisant, il te faudrait au moins 60 A ou l'alimentation en triphasé
edit:
on voit un repiquage de phase sur la 2° rangée mais???

ou cette installation est en 2 phases + neutre avec tout le chauffage sur la même phase

de toute façon 50 A réparti sur 2 phases va générer, trop souvent, des coupures générales
ou créer un compte pour participer

Par Hellodie

avatar - Hellodie
Petite nouvelle
Message(s) : 2
04/11/2018 à 11h07
04/11/2018 à 11h07
Pour l'ouverture du capot, je vous avoue que je n'me sens pas de le faire seule, je vais demander de l'aide à ce niveau là Honte Pour la puissance du chauffage, j'ai 8000W... Et un chauffe-eau de 1800... Et d'autres appareils bien sûr, dont un four et un lave linge que je n'ai encore jamais utilisé ici. J'imagine déjà ce que ça peut faire... Bon, quoiqu'il en soit, l'abonnement de 15kVA en triphasé ne convient de toute façon pas à ce que j'ai en réalité. Merci pour vos réponses en tout cas !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 59