puissance max en triphasé alimenté en 2.5²

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
26/08/2019 à 20h32
26/08/2019 à 20h32
Bonjour,
J'ai un doute , et mes cours d'electricité sont loins, mais j'aimerais savoir quelle est la puissance maximale que je peux envisager d'alimenter en triphasé avec un cable de 10m depuis mon tableau ,
à plein régime je peux atteindre une puissance max de 9KW cos$ 0.85 , selon mes calculs, ça fait 15 A en triphasé ,

pour moi en 2.5mm² ça passe, quand pensez vous les pros?

merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
26/08/2019 à 20h35
26/08/2019 à 20h35
Bonsoir

Sur 10m la chute de tension est négligeable.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer mais si c'est le 9kW évoqués, pas de problème pour du 2,5².

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
27/08/2019 à 10h51
27/08/2019 à 10h51
Bonjour, @Carminas , oui au maximum 9kw en pointe mais ce sera certainement environ 7kw en continu donc vous me confirmez que je peux utiliser un 4x2.5² pour l'alimentation !

merci










ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
27/08/2019 à 11h01
27/08/2019 à 11h01
Sans tenir compte d'un éventuel cosphi, du 2,5² vous permet de tirer 14kW en tri avec disjoncteur tri 20A au départ.

Avec un cosphi de 0,8 : 11 kW

Voir s'il faut un disjoncteur courbe D au départ ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
27/08/2019 à 13h32
27/08/2019 à 13h32
Ok merci beaucoup , je vais pouvoir faire le montage