Bricoleur du Dimanche

quel disjoncteur différentiel pour mon sauna

avatar - millimètre33
Petit nouveau
Message(s) : 1
06/11/2017 à 11h43
06/11/2017 à 11h43
Bonjour, Y aurait-il quelqu'un susceptible de m'indiquer le bon choix, sachant que mon installation électrique est en triphasé (3x12kW) et que je veux protéger individuellement un sauna (3 résistances de 2kW + 2 Leds 12V de 20 watts + un sonde de t°) ? DD de 30 ou 300 mA ? 10A ou 16 A (je préfèrerais qu'il se déclenche si problème avant celui de la maison) ? courbe A ou AC ? Merci d'avance pour les conseils

millimètre33
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
06/11/2017 à 13h30
06/11/2017 à 13h30


euh 3x12kW ??

Donc DB réglé à 60A???



interrupteur différentiel type (et non courbe) C


Donc type À

obligatoirement 30mA repris juste en aval du DB qui devra être de type S (sélectif)

A vérifier sur le DB (ou photo)


@+



Nota : DB = Disjonteur de Branchement

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
07/11/2017 à 19h48
07/11/2017 à 19h48
Hello

EVOTk a écrit :

Salut,
Il te faut un disjoncteur différentiel type A
Pour lamperage, pour moi 10A serait limite. N'y a t'il pas une notice avec se sauna qui donnerait de recommandation sur sont branchement électrique ?
Section des conducteurs, calibre du disjoncteur, ...





euh....


pourquoi mettre un type A?????



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
07/11/2017 à 20h07
07/11/2017 à 20h07
Bonsoir EVOTk,


Jamais entendu dire qu'il fallait un type A pour alimenter des LED, la C15-100 n'en parle pas du tout

la C15-100 parle de type A pour plaques de cuisson, lave linge voire l'IRVE, rien de plus




@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
07/11/2017 à 20h16
07/11/2017 à 20h16
bah si, je parle de norme puisque telle est la question.


merci de ne pas le prendre mal.


Perso, pour mes clients, je ne pose que des type A 63A, je ne me pose pas de questions à ce sujet.

Seulement, merci de répondre selon les normes et pas selon ce que tu ferais pour toi (ou alors, signale-le)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...