Bonjour à toutes et tous,

J'aurais besoin d'un petit renseignement : (Dans la mesure où c'est possible)

Je souhaite tirer une ligne en triphasé pour alimenter une prise, celle ci sera utilisée pour un petit combiné bois et un nettoyeur HP mais jamais en même temps.

Je voudrai savoir quelle section de câble dois-je mettre et , quel type de disjoncteur.

Je précise que cette prise sera à environ 10 m du tableau (max).

Je joins les photos des plaques moteur.

Je vous remercie par avance pour vos éventuelles réponses

Cordialement

Images jointes :

Plaque combiné.jpg Plaque Nettoyeur.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
19/01/2021 à 02h01
19/01/2021 à 02h01

Bonjour,

ce que je fait dans ce cas c'est :

  • disjoncteur : C16 tétrapolaire
  • câble : R2V 5G2.5mm² (même règle qu'en monophasé (16A : 1.5 ou 2.5, 20A : 2.5, 32A : 6, ...)
  • prise : cei 60309 tétrapolaire 16A (les prises de ce genre ne sont plus de rigueur et devenus très cher je trouve)

tétrapolaire veut dire triphasé + neutre, car je vous conseille de le transporter au cas où vous auriez un jour une machine en ayant besoin, et d'ailleurs, si il vous manque des prises monophasés vous pouvez en mettre sur ce circuit 😉 (entre le neutre et les phases)

voilà si cela peut vous aider 😊

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/01/2021 à 06h57
19/01/2021 à 06h57

Bjr,

Merci pour le retour et ces infos.

Bonne journée 

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 40