Bricoleur du Dimanche

Question diamètre de câble. - page 2

Par bomatch

avatar - bomatch
Petit nouveau
Message(s) : 8
04/05/2019 à 11h38
04/05/2019 à 11h38
Bonjour à tous, Je suis en train de déplacer le four et la plaque de cuisson de ma cuisine et je constate que l'ancien propriétaire avait mis un disjoncteur de 32 A avec un câble de 6mm² (environ 10 mètres) jusqu'à une boite de dérivation inaccessible aujourd'hui, puis qu'il avait tiré un autre câble en série de 2.5mm² (environ 3-4 mètres) jusqu'au four et plaque actuels. Est-ce risqué de laisser le circuit ainsi, sachant qu'il date de 20 ans et qu'il n'a semble t il pas souffert (pas de fil cramé ou autre) ? Ou pensez vous qu'il est urgent de refaire tout le circuit (Four/Plaque) en 6mm² ? Merci par avance de vos retour et conseils; Eric
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
04/05/2019 à 13h13
04/05/2019 à 13h13
Bonjour

C'est sûr que ce n'est pas aux normes actuelles
Le plus gênant c'est le tronçon en 2,5² qui alimente la plaque.

Après reste à voir la puissance de la plaque et du four et la probabilité d'utiliser tout ou partie en simultané.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par bomatch

avatar - bomatch
Petit nouveau
Message(s) : 8
04/05/2019 à 14h34
04/05/2019 à 14h34
Merci bcp. En effet, c'est assez gênant. Mais vraiment inaccessible. Le four est un Four de 3.6Kw Bosh (pyrolyse) et plaque à induction 3 feux (Je ne connais pas la puissance). Après ce je ne comprends pas pourquoi les câbles du Four et de la plaque ne sont pas en 6mm² mais plutôt en 2.5. J'hésite vraiment. Ça date de 20 ans et je ne sais pas si je laisse où si le danger est vraiment présent. Confus
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
04/05/2019 à 15h11
04/05/2019 à 15h11
Le four c'est normal, la norme c'est 2,5²

C'est pour la plaque qu'il faut 6² .
Mais le 6² permet d'avoir un plaque d'une puissance maxi de 7300W.
Peut être qu'avec seulement 3 feux la puissance de la votre est moindre et qu'elle tourne aux alentours de 5kW, ce qui même si légèrement hors norme reste techniquement jouable pour du 2,5² si les connexions sont correctes.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bomatch

avatar - bomatch
Petit nouveau
Message(s) : 8
04/05/2019 à 15h28
04/05/2019 à 15h28
Top ! pour le four 2.5², même s'il est pyrolyse ? Pour la plaque, je suis arrivé à voir (je pense ne pas me tromper) 7.2kW. Donc, c'est risqué. Cela signifie que depuis que j'habite ici à tout moment, nous aurions pu avoir un pb. Ou alors, je garde la ligne actuelle pour le four et j'en tire une pour la plaque. je peux mettre sur le même différentiel 2 Disjoncteurs de 32A ? Il y en a déjà un (l'existant que je garderai pour le four). Merci encore
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19350
04/05/2019 à 16h25
04/05/2019 à 16h25
salut
aucun soucis si les 2 appareils four et plaques sont raccordés sur la même ligne en 6 mm² sous disjoncteur 32 A

comment fait on pour une cuisinière 4 feux induction et four pyrolyse avec une puissance totale de 9 KW
la puissance totale ne peux jamais être mise en fonction., ni pour les feux ni pour le four, je précise même en fonction pyrolyse
perso: cela fait 10 ans que j'ai ce genre de cuisinière et je n'ai qu'une ligne en 4 mm² sous disjoncteur 25 A et tout va bien, jamais eu de disjonction.

le plus gênant c'est les 4 m en 2.5 mm² sous le 32 A il serait bon de prolonger le 6 mm² pour faire un 2° raccordement du four avec une longueur du câble en 2.5 mm² de 1,50 m maxi

ou créer un compte pour participer

Par bomatch

avatar - bomatch
Petit nouveau
Message(s) : 8
04/05/2019 à 17h41
04/05/2019 à 17h41
Je crois que je suis une grosse nouille !! Tire la langue En fait, à l'oeil (je ne suis pas pro) je voyait un 2.5, mais sur le câble, rien n'est marqué .... sauf qu'en regardant de plus pres, des inscriptions sont gravées en relief, mais difficilement visible ==> 362. Pensez-vous que cela signifie 3G en 6 carré ? y a t il un moyen de s'en assurer ? merci à vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
04/05/2019 à 19h00
04/05/2019 à 19h00
Si c'est du rigide, c'est facile à repérer
Le 2,5² est mono brin et le 6² multibrins.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
04/05/2019 à 19h00
04/05/2019 à 19h00
bomatch a écrit :


pour le four 2.5², même s'il est pyrolyse ?



Oui le 2,5² permet 4600W ce qui suffit très largement à tous les fours à pyrolyse domestique

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par bomatch

avatar - bomatch
Petit nouveau
Message(s) : 8
04/05/2019 à 19h17
04/05/2019 à 19h17
Merci pour toutes ces infos ! Ce n'est pas un multi brin, mais j'ai ceci (voir Photo). Est-ce que le 4mm2 est multi brin aussi. J'ai comme l'impression que c'est du 4mm² utilisable aussi pour du 6mm²

Images jointes :

cable Four et Plaque.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
04/05/2019 à 19h26
04/05/2019 à 19h26
C'est du 4² (3G4, qui est monobrin d'ailleurs)
La norme locaux d'habitation actuelle l'autorise pour 25A soit 5800W.

Vu que dans les faits il y a un peu de marge dans la norme, pas étonnant que cela n'ai pas posé de soucis ces dernières année, d'autant plus que, comme la dit les3c19, il est rare que l'on utilise tous les feux à fond sur une une plaque simultanément.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par bomatch

avatar - bomatch
Petit nouveau
Message(s) : 8
04/05/2019 à 20h01
04/05/2019 à 20h01
Est-ce que finalement on peut dire que je peux laisser le circuit tel qu il est actuellement ? En effet, je ne pense pas mettre le pyrolyse du four en même temps que les trois feux en mode booster. Surtout que ma plaque ne me l'autorise pas Tire la langue En tout cas, merci pour toutes cette aide en une seule journée. Eric
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
04/05/2019 à 23h08
04/05/2019 à 23h08
Je crois que le 4² était autorisé normativement à une époque pour cet usage et la norme n'est pas rétroactive.
Si cela a fonctionné jusqu'à présent et que vous ne pouvez faire autrement, laissez en l'état.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bomatch

avatar - bomatch
Petit nouveau
Message(s) : 8
04/05/2019 à 23h11
04/05/2019 à 23h11
Oui, je pense que je vais faire comme ça. Merci encore et bon week-end Eric
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
07/05/2019 à 08h04
07/05/2019 à 08h04
Bonjour

Après recherche, j'ai bien retrouvé dans un guide Promotelec basé sur le NF C15-100 de 1991 (ce n'est pas si vieux), la protection du 4² autorisée par un disjoncteur 32A maxi (et 25A maxi pour du 2,5²).

De mémoire cette possibilité n'a pas duré très longtemps et je crois qu'un amendement l'a supprimée, avant même la version suivante de 2002 (en gros celle que nous utilisons aujourd'hui).

Mais il est logique que l'on trouve des installations faites comme cela.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par bomatch

avatar - bomatch
Petit nouveau
Message(s) : 8
07/05/2019 à 22h19
07/05/2019 à 22h19
Ce qui correspond bien à l'époque. Je suis rassuré, je vais pouvoir effectué mes changement sans être inquiet. Merci encore
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 118