Bonjour, en remplaçant une prise je viens de tester la ligne... je trouve du 220v entre phase et neutre mais aussi du 220 entre phase et terre, je suspecte un problème..Que dois je faire ou contrôler de plus ? quels sont les dangers éventuels ? Merci aux experts pour vos aides
Salut, Le neutre est relié à la terre au niveau du transfo EDF (schéma TT), donc il est normal qu'il y ait une tension proche de 230V entre phase et terre. C'est s'il y a beaucoup moins que c'est un problème (mauvaise terre).