Bonjour,
J'ai lu que "la norme NF C 15-100 impose qu'un circuit d'alimentation soit dédié spécifiquement pour les volets roulants".
C'est valable aussi en rénovation ? Il ne doit pas y avoir grand monde pour respecter ça...
Je pensais raccorder les volets à divers circuits prises de 2,5.
Ensuite, est-il réglementaire de faire passer des fils dans les caissons ? Si oui, à quelles conditions ?
Et quid de la norme en matière de boîte de dérivation ? Où doivent-elles être placées ?
Bonjour
La norme impose effectivement au moins un circuit dédié aux VR.
Cela ne pose pas de problème sur du neuf ou en rénovation totale.
Mais pour ajouter des VR sur une installation existante, en général les installateurs ne s'embêtent pas et se repique sur un circuit prises proche.
Merci de votre réponse.
pour ajouter des VR sur une installation existante, en général les installateurs ne s'embêtent pas et se repique sur un circuit prises proche.
Le contraire m'aurait étonné.
Et pour le raccordement des câbles, l'emplacement des boîtes, etc, où puis-je trouver les normes en vigueur ?
Ce n'est pas différent des autres circuits :
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 16